Solar Energy Blog
0

Fotowoltaiczny dekalog dobrych praktyk – SBF Polska PV

page-template-fronius.php

2 komentarze

  • Bartosz Zaręba
    Odpowiedź
    Bartosz Zaręba
    15 marca 2020 at 23:59

    WItam. Generalnie opisane rzeczowo to co kazdy instalator PV powinien recytować o każdej porze nocy. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Na stronie z oznaczeniami instalacji jest oznaczenie jako wyłącznik główny odnoszące się do wyłącznika nadprądowego. Czy główny to nie powinien to być rozłącznik najlepiej 3+N ??

  • Maciej Piliński
    Odpowiedź
    Maciej Piliński
    28 sierpnia 2020 at 09:27

    Szanowny Panie Bartoszu,

    dziękujemy za cenny głos w dyskusji.
    Rzeczywiście, aby wykonać w 100% poprawną instalację powinno się zainstalować zarówno rozłącznik izolacyjny (zwany popularnie “FR”) oraz wyłącznik nadmiarowo-prądowy (zwany także nadprądowym, lub popularnie: “S”). Wszak każde z tych urządzeń pełni inną rolę w obwodzie.
    Ponieważ instalacji fotowoltaicznej raczej nie wyłączamy regularnie, instalatorzy często pomijają rozłącznik izolacyjny.
    Dodatkowo w instalacji powinien znaleźć się również wyłącznik różnicowo-prądowy, typu A, o prądzie aktywacji ≥ 100mA.

    W przypadku obu urządzeń, można stosować różne warianty, uporządkowane od najlepszego do najgorszego:

    1. czteropolowe, typ 3+N, gdzie przewód neutralny rozłączany jest jako ostatni;
    2. czteropolowe 4P, gdzie wszystkie przewody są rozłączane jednocześnie;
    3. trzypolowe 3P, gdzie rozłaczane są przewody fazowe, przewód neutralny jest podłączony na stałe.

    Serdecznie pozdrawiam,
    Maciej Piliński

Napisz komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.