Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznych jest jednym z głównych poruszanych tematów w branży PV w ostatnich miesiącach. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV wraz z firmami członkowskimi przygotowało poradnik zawierający 10 najważniejszych zasad w zakresie projektowania, montażu i serwisowania instalacji PV wpływających na poprawę bezpieczeństwa pożarowego instalacji.

Mimo iż instalacje fotowoltaiczne same w sobie są bezpieczne wymagają odpowiedniego projektu i montażu aby to bezpieczeństwo zachować.

Poniżej udostępniamy link do wersji elektronicznej poradnika. Zapraszamy do lektury.

2 komentarze

  • Bartosz Zaręba
    Odpowiedź
    Bartosz Zaręba
    15 marca 2020 at 23:59

    WItam. Generalnie opisane rzeczowo to co kazdy instalator PV powinien recytować o każdej porze nocy. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Na stronie z oznaczeniami instalacji jest oznaczenie jako wyłącznik główny odnoszące się do wyłącznika nadprądowego. Czy główny to nie powinien to być rozłącznik najlepiej 3+N ??

  • Maciej Piliński
    Odpowiedź
    Maciej Piliński
    28 sierpnia 2020 at 09:27

    Szanowny Panie Bartoszu,

    dziękujemy za cenny głos w dyskusji.
    Rzeczywiście, aby wykonać w 100% poprawną instalację powinno się zainstalować zarówno rozłącznik izolacyjny (zwany popularnie “FR”) oraz wyłącznik nadmiarowo-prądowy (zwany także nadprądowym, lub popularnie: “S”). Wszak każde z tych urządzeń pełni inną rolę w obwodzie.
    Ponieważ instalacji fotowoltaicznej raczej nie wyłączamy regularnie, instalatorzy często pomijają rozłącznik izolacyjny.
    Dodatkowo w instalacji powinien znaleźć się również wyłącznik różnicowo-prądowy, typu A, o prądzie aktywacji ≥ 100mA.

    W przypadku obu urządzeń, można stosować różne warianty, uporządkowane od najlepszego do najgorszego:

    1. czteropolowe, typ 3+N, gdzie przewód neutralny rozłączany jest jako ostatni;
    2. czteropolowe 4P, gdzie wszystkie przewody są rozłączane jednocześnie;
    3. trzypolowe 3P, gdzie rozłaczane są przewody fazowe, przewód neutralny jest podłączony na stałe.

    Serdecznie pozdrawiam,