WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Agregat prądotwórczy a instalacja fotowoltaiczna
Cytat z Maciej Michałowski data 19 marca 2021, 09:41Panie Marcinie,
rozumiem zatem, że w przypadku pracy na sieć moc rozkłada się równomiernie tak jak Pan napisał, a jeśli jest agregat i nie ma możliwości oddania energii to wtedy falownik dostosowuje moc wyjściową (prąd) po stronie AC do najniższej mocy obciążającą daną fazę.
czy o to chodzi ?
Panie Marcinie,
rozumiem zatem, że w przypadku pracy na sieć moc rozkłada się równomiernie tak jak Pan napisał, a jeśli jest agregat i nie ma możliwości oddania energii to wtedy falownik dostosowuje moc wyjściową (prąd) po stronie AC do najniższej mocy obciążającą daną fazę.
czy o to chodzi ?
Cytat z Marcin Witkowski data 19 marca 2021, 10:28Tak Panie Michale, z grubsza tak to dziala.
Tak Panie Michale, z grubsza tak to dziala.
Cytat z Maciej Michałowski data 19 marca 2021, 10:39Dziękuje, a notabene mam na imię Maciej 🙂
pozdrawiam
Dziękuje, a notabene mam na imię Maciej 🙂
pozdrawiam
Cytat z Marcin Witkowski data 19 marca 2021, 10:44Przepraszam Panie Macieju za pomylke. Tak to jest jak sie robi kilka rzeczy na raz...
Pozdrawiam i ciesze sie ze udalo sie temat wyjasnic.
Przepraszam Panie Macieju za pomylke. Tak to jest jak sie robi kilka rzeczy na raz...
Pozdrawiam i ciesze sie ze udalo sie temat wyjasnic.
Cytat z Maciej Michałowski data 19 marca 2021, 10:47Na dniach podłączę agregat i rzucę całość obciążenia. Dam znać jak układ się zachował.
jeszcze raz dziękuje Panu i Panu Szymonowi za wyjaśnienia odnośnie samych falowników PV.
Na dniach podłączę agregat i rzucę całość obciążenia. Dam znać jak układ się zachował.
jeszcze raz dziękuje Panu i Panu Szymonowi za wyjaśnienia odnośnie samych falowników PV.
Cytat z Dariusz Gajewski data 7 kwietnia 2021, 22:20Witam,
Panie Macieju a czy zna Pan jakas firme ktora jest w stanie zainstlowac omawiane rozwiazanie? Batdzo mi sie spodobalo...ale chyba zadna z firm od montazu fotowoltaiki nie podejmie die yeho zadania.
Witam,
Panie Macieju a czy zna Pan jakas firme ktora jest w stanie zainstlowac omawiane rozwiazanie? Batdzo mi sie spodobalo...ale chyba zadna z firm od montazu fotowoltaiki nie podejmie die yeho zadania.
Cytat z Dominik Korzeniewski data 18 lipca 2021, 21:12Witam,
Natrafiłem dopiero teraz na ten ciekawy temat. Mam pytanie jak to się dzieje, że Symo nie mając odbioru nie zaczyna podnosić napięcia żeby "wtłoczyć" energię do sieci? Myślałem że w takiej konfiguracji będzie to działało trochę jak w domu z dużą impedancją pętli zwarcia, falownik nie będzie w stanie oddać energii, będzie podnosił napięcie aż trafi na limiter i się wyłączy/obniży moc, ale tak czy siak do tych 253V dobije. Dobrze myślę czy działa to inaczej?
Pytanie jeszcze w temacie, czy PV-GENSET EASY jest jeszcze sprzedawany? Bo coś nigdzie nie widzę.
Pozdrawiam
Witam,
Natrafiłem dopiero teraz na ten ciekawy temat. Mam pytanie jak to się dzieje, że Symo nie mając odbioru nie zaczyna podnosić napięcia żeby "wtłoczyć" energię do sieci? Myślałem że w takiej konfiguracji będzie to działało trochę jak w domu z dużą impedancją pętli zwarcia, falownik nie będzie w stanie oddać energii, będzie podnosił napięcie aż trafi na limiter i się wyłączy/obniży moc, ale tak czy siak do tych 253V dobije. Dobrze myślę czy działa to inaczej?
Pytanie jeszcze w temacie, czy PV-GENSET EASY jest jeszcze sprzedawany? Bo coś nigdzie nie widzę.
Pozdrawiam
Cytat z Zdzisław Krzemiński data 8 marca 2022, 21:46Cytat z Maciej Michałowski data 14 stycznia 2021, 13:26Witajcie,
jeśli interesuje jeszcze kogoś ten temat to złączam schemat, który spokojnie można stosować do większości obiektów w których zainstalowano system PV i agregat prądotwórczy trójfazowy. Na schemacie podany jest typ ochronnika produkcji phoenix contact, FLT-CP-3S-350 nr kat. 2859712. Polecam go wszystkim, którzy dbają o swoje urządzenia w domu i nie chodzi tutaj o to czy ktoś ma fotowoltaikę czy nie. Niestety jego cena jest bardzo wysoka bo to produkt o największej zdolności ochrony dla wszytskich obiektów zasilanych niskim napięciem, projektuje się tego typu ochronniki do ochrony urządzeń transmisyjnych w infrastrukturze sieci komórkowych, które jak wiadomo kosztują krocie.
Oczywiście można kupić do domu tańsze urządzenia za np. 500 zł, lecz o gorszych parametrach ale w większości będzie one również spełniać wymagania ochrony przeciwprzepięciowej z instalacją odgromową na budynku jednorodzinnego czy też nie.
To co napisał powyżej kolega "solekopv" jest oczywiście prawdą i jest bardzo istotne ale przysłowiowy laik nie ma o tym pojęcia. To lektura dla elektryków / projektantów.
Podsumowując, szczególnie ważne jest aby montować porządne ochronniki przeciwprzepięciowe w obiektach, które zasilane są liniami napowietrznymi oraz które nie posiadają instalacji odgromowej i nie ma tu znaczenia czy jest fotowoltaika czy jej nie ma. Jeśli jest to ochrona przeciwprzepięciowa realizowana jest po stronie DC (panele). Ważne m.in. aby ochronnik miał możliwość reagowania na przepięcia generowane w charakterystykach B+C.
Cytat z Maciej Michałowski data 14 stycznia 2021, 13:26Witajcie,
jeśli interesuje jeszcze kogoś ten temat to złączam schemat, który spokojnie można stosować do większości obiektów w których zainstalowano system PV i agregat prądotwórczy trójfazowy. Na schemacie podany jest typ ochronnika produkcji phoenix contact, FLT-CP-3S-350 nr kat. 2859712. Polecam go wszystkim, którzy dbają o swoje urządzenia w domu i nie chodzi tutaj o to czy ktoś ma fotowoltaikę czy nie. Niestety jego cena jest bardzo wysoka bo to produkt o największej zdolności ochrony dla wszytskich obiektów zasilanych niskim napięciem, projektuje się tego typu ochronniki do ochrony urządzeń transmisyjnych w infrastrukturze sieci komórkowych, które jak wiadomo kosztują krocie.
Oczywiście można kupić do domu tańsze urządzenia za np. 500 zł, lecz o gorszych parametrach ale w większości będzie one również spełniać wymagania ochrony przeciwprzepięciowej z instalacją odgromową na budynku jednorodzinnego czy też nie.
To co napisał powyżej kolega "solekopv" jest oczywiście prawdą i jest bardzo istotne ale przysłowiowy laik nie ma o tym pojęcia. To lektura dla elektryków / projektantów.
Podsumowując, szczególnie ważne jest aby montować porządne ochronniki przeciwprzepięciowe w obiektach, które zasilane są liniami napowietrznymi oraz które nie posiadają instalacji odgromowej i nie ma tu znaczenia czy jest fotowoltaika czy jej nie ma. Jeśli jest to ochrona przeciwprzepięciowa realizowana jest po stronie DC (panele). Ważne m.in. aby ochronnik miał możliwość reagowania na przepięcia generowane w charakterystykach B+C.
Cytat z Grzegorz Michalski data 5 października 2022, 15:19Witam
Chciałbym odświeżyć temat ponieważ aktualna sytuacja powoduje że wiele osób posiadających instalacje PV chce kupić agregat prądotwórczy.
Oczywiście wpiąć tak aby instalacja PV gdy jest słoneczko mogła pracować.
Zakładając że instalacja PV jest o mocy ok 9 kWp falownik SYMO, odbiorniki które wymagałyby zasilania to sumaryczna moc ok 3kW na 1 fazie.
Czyli agregat 1 fazowy z AVR i przebiegiem napięcia sinusoidalnym.
Pytanie może głupie ale chcę się upewnić.
Co się wydarzy gdy:
Brak zasilania z sieci AC, agregat odpalony przełącznik agr. - sieć przełączony na agregat. Odbiorniki pobierają ok 2kW, zaświeciło słońce i z PV falownik pokrywa zapotrzebowanie odbiorników i mógłby wyprodukować i oddać 7kW.
Co się dzieje w takiej sytuacji? Jak zachowuje się falownik? czy dostosuje moc do odbiornika? czy agregat jest bezpieczny? czy potrzebuję dodatkowego sterowania do ograniczania mocy falownika? czy agregat muszę przewymiarować?
Bardzo proszę o wsparcie i z góry dziękuję
Grzegorz M
Witam
Chciałbym odświeżyć temat ponieważ aktualna sytuacja powoduje że wiele osób posiadających instalacje PV chce kupić agregat prądotwórczy.
Oczywiście wpiąć tak aby instalacja PV gdy jest słoneczko mogła pracować.
Zakładając że instalacja PV jest o mocy ok 9 kWp falownik SYMO, odbiorniki które wymagałyby zasilania to sumaryczna moc ok 3kW na 1 fazie.
Czyli agregat 1 fazowy z AVR i przebiegiem napięcia sinusoidalnym.
Pytanie może głupie ale chcę się upewnić.
Co się wydarzy gdy:
Brak zasilania z sieci AC, agregat odpalony przełącznik agr. - sieć przełączony na agregat. Odbiorniki pobierają ok 2kW, zaświeciło słońce i z PV falownik pokrywa zapotrzebowanie odbiorników i mógłby wyprodukować i oddać 7kW.
Co się dzieje w takiej sytuacji? Jak zachowuje się falownik? czy dostosuje moc do odbiornika? czy agregat jest bezpieczny? czy potrzebuję dodatkowego sterowania do ograniczania mocy falownika? czy agregat muszę przewymiarować?
Bardzo proszę o wsparcie i z góry dziękuję
Grzegorz M
Cytat z kar llo data 5 października 2022, 17:54Cytat z Grzegorz Michalski data 5 października 2022, 15:19Chciałbym odświeżyć temat ponieważ aktualna sytuacja powoduje że wiele osób posiadających instalacje PV chce kupić agregat prądotwórczy.
Tak, tylko że część sprzedawanych agregatów na rynku to tzw chińczyki niedające dobrych parametrów wyjściowych przez co można uszkodzić sobie jakieś wrażliwe urządzenia w domu. Tutaj warto podejść z głową do takiego zakupu...
Zakładając że instalacja PV jest o mocy ok 9 kWp falownik SYMO, odbiorniki które wymagałyby zasilania to sumaryczna moc ok 3kW na 1 fazie.
Czyli agregat 1 fazowy z AVR i przebiegiem napięcia sinusoidalnym.
A co dokładnie chcesz utrzymać na takowym agregacie aby działało w razie W? Na takowy czas nie ma sensu szukać agregatu który mocowo ma możliwość zasilić je wszystkie na raz, drogo i bezsensu. Lepiej kupić taki lepszy ale o mniejszej mocy który zasili jedno z urządzeń na którym ci zależy o największej mocy przez dłuższy czas, a przede wszystkim który będzie miał prawidłowe parametry zasilania.
Brak zasilania z sieci AC, agregat odpalony przełącznik agr. - sieć przełączony na agregat. Odbiorniki pobierają ok 2kW, zaświeciło słońce i z PV falownik pokrywa zapotrzebowanie odbiorników i mógłby wyprodukować i oddać 7kW.
Co się dzieje w takiej sytuacji? Jak zachowuje się falownik? czy dostosuje moc do odbiornika? czy agregat jest bezpieczny? czy potrzebuję dodatkowego sterowania do ograniczania mocy falownika? czy agregat muszę przewymiarować?
Jeśli masz falownik 3fazowy a agregat 1fazowy to nic się nie powinno stać, falownik nie powinien rozpocząć produkcji, może się uruchomić jeśli zasilanie z agregatu podane będzie na pierwszą fazę, wywalić błędy lub się nie uruchomi... Najlepiej na takowy czas odłączyć zabezpieczenie AC falownika.
Cytat z Grzegorz Michalski data 5 października 2022, 15:19Chciałbym odświeżyć temat ponieważ aktualna sytuacja powoduje że wiele osób posiadających instalacje PV chce kupić agregat prądotwórczy.
Tak, tylko że część sprzedawanych agregatów na rynku to tzw chińczyki niedające dobrych parametrów wyjściowych przez co można uszkodzić sobie jakieś wrażliwe urządzenia w domu. Tutaj warto podejść z głową do takiego zakupu...
Zakładając że instalacja PV jest o mocy ok 9 kWp falownik SYMO, odbiorniki które wymagałyby zasilania to sumaryczna moc ok 3kW na 1 fazie.
Czyli agregat 1 fazowy z AVR i przebiegiem napięcia sinusoidalnym.
A co dokładnie chcesz utrzymać na takowym agregacie aby działało w razie W? Na takowy czas nie ma sensu szukać agregatu który mocowo ma możliwość zasilić je wszystkie na raz, drogo i bezsensu. Lepiej kupić taki lepszy ale o mniejszej mocy który zasili jedno z urządzeń na którym ci zależy o największej mocy przez dłuższy czas, a przede wszystkim który będzie miał prawidłowe parametry zasilania.
Brak zasilania z sieci AC, agregat odpalony przełącznik agr. - sieć przełączony na agregat. Odbiorniki pobierają ok 2kW, zaświeciło słońce i z PV falownik pokrywa zapotrzebowanie odbiorników i mógłby wyprodukować i oddać 7kW.
Co się dzieje w takiej sytuacji? Jak zachowuje się falownik? czy dostosuje moc do odbiornika? czy agregat jest bezpieczny? czy potrzebuję dodatkowego sterowania do ograniczania mocy falownika? czy agregat muszę przewymiarować?
Jeśli masz falownik 3fazowy a agregat 1fazowy to nic się nie powinno stać, falownik nie powinien rozpocząć produkcji, może się uruchomić jeśli zasilanie z agregatu podane będzie na pierwszą fazę, wywalić błędy lub się nie uruchomi... Najlepiej na takowy czas odłączyć zabezpieczenie AC falownika.