Zapraszamy do aktywnego udziału!
alt+shift+h = pomoc edytora
alt+shift+z = dodatkowe menu edytora
WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Bilansowanie międzyfazowe a asymetryczna produkcja energii na fazach
Cytat z Jerzy Zieliński data 24 czerwca 2019, 23:11Wszyscy znamy problem bilansowania międzyfazowego, a raczej jego braku, w rozliczeniach z dostawcami.
Pokrótce sprowadza się to do tego, że jeśli mamy niesymetryczny pobór prądu z faz a jednocześnie produkujemy prąd symetrycznie na fazach to zdarza się, że z jednej fazy pobieramy więcej niż produkujemy na tej fazie. Ta energia jest pobierana z sieci, i oczywiście podlega rozliczeniu z tą którą wyprodukowaliśmy, ale po uwzględnieniu OPUSTU. To że zapisu ustawy o OZE nakazują to rozliczać bez opustu - mało kogo obchodzi - a przynajmniej nie znalazłem nikogo komu udało by się to wywalczyć.
Ale do rzeczy.
Dlaczego falownik nie produkuje energii asymetrycznie na fazach tak aby dopasować się do naszego zużycia?
Pewnie wymagało by to podłączenia licznika SmartMeter aby falownik wiedział dokładnie jaka jest asymetria zużycia ale powinno to być wykonalne. Przecież falownik nie musi produkować 3x1kW a może 2x0,5kW i 1x2kW (dopóki nie przekroczymy mocy dla jednej fazy)
Nie znalazłem nigdzie w instrukcjach informacji o takiej możliwości.
Ktoś coś wie?
Wszyscy znamy problem bilansowania międzyfazowego, a raczej jego braku, w rozliczeniach z dostawcami.
Pokrótce sprowadza się to do tego, że jeśli mamy niesymetryczny pobór prądu z faz a jednocześnie produkujemy prąd symetrycznie na fazach to zdarza się, że z jednej fazy pobieramy więcej niż produkujemy na tej fazie. Ta energia jest pobierana z sieci, i oczywiście podlega rozliczeniu z tą którą wyprodukowaliśmy, ale po uwzględnieniu OPUSTU. To że zapisu ustawy o OZE nakazują to rozliczać bez opustu - mało kogo obchodzi - a przynajmniej nie znalazłem nikogo komu udało by się to wywalczyć.
Ale do rzeczy.
Dlaczego falownik nie produkuje energii asymetrycznie na fazach tak aby dopasować się do naszego zużycia?
Pewnie wymagało by to podłączenia licznika SmartMeter aby falownik wiedział dokładnie jaka jest asymetria zużycia ale powinno to być wykonalne. Przecież falownik nie musi produkować 3x1kW a może 2x0,5kW i 1x2kW (dopóki nie przekroczymy mocy dla jednej fazy)
Nie znalazłem nigdzie w instrukcjach informacji o takiej możliwości.
Ktoś coś wie?
Cytat z Piotr Owsianka data 25 czerwca 2019, 01:16Ciekawy temat. Też jestem zainteresowany odpowiedzią.
Ciekawy temat. Też jestem zainteresowany odpowiedzią.
Cytat z Paweł Pruś data 25 czerwca 2019, 08:31Pomysł jak najbardziej fajny, tyle tylko, że to dostawca prądu powinien nas prawidłowo rozliczać, co jest banalnie proste, bo to kwestia zamontowania i ustawienia właściwego licznika prądu. Co do poboru prądu, to wiadomo, że zawsze jest on asymetryczny.
Pomysł jak najbardziej fajny, tyle tylko, że to dostawca prądu powinien nas prawidłowo rozliczać, co jest banalnie proste, bo to kwestia zamontowania i ustawienia właściwego licznika prądu. Co do poboru prądu, to wiadomo, że zawsze jest on asymetryczny.
Cytat z Jerzy Zieliński data 25 czerwca 2019, 11:26Wiesz, problem do obskoczenia softwarowo w falowniku. Dla Froniusa same zalety - wyjątkowa funkcjonalność, unikalna na rynku - ale niebagatelna i może przyciągnąć klientów bo sprawy z Tauron/Energą wydają się być nie do wygrania. A jeszcze jeśli wymogiem jest SmartMeter (na moje oko bez niego się nie da) to jeszcze napędza sprzedaż 🙂
Wiesz, problem do obskoczenia softwarowo w falowniku. Dla Froniusa same zalety - wyjątkowa funkcjonalność, unikalna na rynku - ale niebagatelna i może przyciągnąć klientów bo sprawy z Tauron/Energą wydają się być nie do wygrania. A jeszcze jeśli wymogiem jest SmartMeter (na moje oko bez niego się nie da) to jeszcze napędza sprzedaż 🙂
Cytat z Mariusz Majmurek data 1 lipca 2019, 11:25Witam Panów,
To normy wymagają na nas aby źródło produkowało symetrycznie energię.
Pozdrawiam
TSN
Witam Panów,
To normy wymagają na nas aby źródło produkowało symetrycznie energię.
Pozdrawiam
TSN
Cytat z Jerzy Zieliński data 1 lipca 2019, 15:26Tego się obawiałem.
A jednocześnie "normy" nie potrafią zmusić dostawców do bilansowania międzyfazowego na czym tracą posiadacze falowników trójfazowych.
Ale będzie zmieniana ustawa o OZE, może to poprawią.
Bądźmy dobrej myśli.
Tego się obawiałem.
A jednocześnie "normy" nie potrafią zmusić dostawców do bilansowania międzyfazowego na czym tracą posiadacze falowników trójfazowych.
Ale będzie zmieniana ustawa o OZE, może to poprawią.
Bądźmy dobrej myśli.
Cytat z Paweł Pruś data 2 lipca 2019, 08:01Wszelkie przepisy na pewno nie są tworzone po to aby przeciętnemu Kowalskiemu było lepiej czy łatwiej, tego można być pewnym.
Wszelkie przepisy na pewno nie są tworzone po to aby przeciętnemu Kowalskiemu było lepiej czy łatwiej, tego można być pewnym.
Cytat z Maciek Szałęga data 31 października 2019, 14:42Cytat z Jerzy Zieliński data 1 lipca 2019, 15:26Ale będzie zmieniana ustawa o OZE, może to poprawią.
Bądźmy dobrej myśli.A jakiego rodzaju ma to być zmiana ?
Coś wiecie ?
Cytat z Jerzy Zieliński data 1 lipca 2019, 15:26Ale będzie zmieniana ustawa o OZE, może to poprawią.
Bądźmy dobrej myśli.
A jakiego rodzaju ma to być zmiana ?
Coś wiecie ?
Cytat z Maciek Szałęga data 8 listopada 2019, 09:13Po lekturze dyskusji o bilansowaniu międzyfazowym na https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3312676.html i po testach przeprowadzonych na moim liczniku (smart EMU 3) dostarczonym przez PGE stwierdzam, że u mnie bilansowanie międzyfazowe działa poprawnie i zgodnie z ustawą OZE !
To ulga, bo nie muszę się gimnastykować, żeby uniknąć negatywnych skutków jego braku.
Po lekturze dyskusji o bilansowaniu międzyfazowym na https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3312676.html i po testach przeprowadzonych na moim liczniku (smart EMU 3) dostarczonym przez PGE stwierdzam, że u mnie bilansowanie międzyfazowe działa poprawnie i zgodnie z ustawą OZE !
To ulga, bo nie muszę się gimnastykować, żeby uniknąć negatywnych skutków jego braku.
Cytat z Bartosz Zaręba data 10 listopada 2019, 13:18Ten artykuł https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/32839/bilansowanie-miedzyfazowe-u-prosumentow-jednak-mozna opisuję dokładnie jak wyglądała sprawa stosowania bilansowania międzyfazowego stosowanego przez OSD, na dzień dzisiejszy wygląda na to, że rozporządzenie rządu regulujące metodę naliczania na korzyść prosumenta powszechnie jest respektowane. Polem do popisu pozostaję dla instalacji jednofazowych gdzie nie ma bilansowania. Zastanawiam się nad automatyką niezależną od falownika tak aby produkcja z PV była przekierowywana na fazę najbardziej w domu obciążoną.
Ten artykuł https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/32839/bilansowanie-miedzyfazowe-u-prosumentow-jednak-mozna opisuję dokładnie jak wyglądała sprawa stosowania bilansowania międzyfazowego stosowanego przez OSD, na dzień dzisiejszy wygląda na to, że rozporządzenie rządu regulujące metodę naliczania na korzyść prosumenta powszechnie jest respektowane. Polem do popisu pozostaję dla instalacji jednofazowych gdzie nie ma bilansowania. Zastanawiam się nad automatyką niezależną od falownika tak aby produkcja z PV była przekierowywana na fazę najbardziej w domu obciążoną.