WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Błędny prąd stringu
Cytat z Sławomir BERsoft data 6 sierpnia 2019, 17:36Witam, zauważyłem, że prąd w stringu jest pomniejszony o połowę. Domyślam się że to wynika z tego że mam podłączony jeden string zmostkowany na dwa kanały. Prawdopodobnie w oprogramowaniu jest błąd, chyba że się mylę. Proszę o opinię.
<m id="1">
<p id="Mn">Fronius</p>
<p id="Md">Fronius Primo 4.0-1</p>
<p id="Vr">0.3.23.0</p>
<p id="SN">xxxxxxx</p>
<p id="DA">1</p>
</m>
<m id="111">
<p id="W">1115.000000</p>
<p id="Wh">119570.007812</p>
<p id="St">4</p>
<p id="I_AC_CurrentA">5.220000</p>
<p id="I_AC_VoltageA">242.699997</p>
<p id="Hz">49.980000</p>
<p id="DCA">1.250000</p>
<p id="DCV">454.500000</p>
</m>
Witam, zauważyłem, że prąd w stringu jest pomniejszony o połowę. Domyślam się że to wynika z tego że mam podłączony jeden string zmostkowany na dwa kanały. Prawdopodobnie w oprogramowaniu jest błąd, chyba że się mylę. Proszę o opinię.
<m id="1">
<p id="Mn">Fronius</p>
<p id="Md">Fronius Primo 4.0-1</p>
<p id="Vr">0.3.23.0</p>
<p id="SN">xxxxxxx</p>
<p id="DA">1</p>
</m>
<m id="111">
<p id="W">1115.000000</p>
<p id="Wh">119570.007812</p>
<p id="St">4</p>
<p id="I_AC_CurrentA">5.220000</p>
<p id="I_AC_VoltageA">242.699997</p>
<p id="Hz">49.980000</p>
<p id="DCA">1.250000</p>
<p id="DCV">454.500000</p>
</m>
Cytat z Fronius Polska data 7 sierpnia 2019, 00:25Witam,
- jak wygląda schemat połączeń po stronie DC?
- jak odczytuje Pan te wartości (JSON, MODBUs, inny)?
- czy instalacja jest jednocześnie monitorowana na SolarWeb? Czy ma odczyty są poprawne?
Pozdrawiamy,
Fronius Polska
Witam,
- jak wygląda schemat połączeń po stronie DC?
- jak odczytuje Pan te wartości (JSON, MODBUs, inny)?
- czy instalacja jest jednocześnie monitorowana na SolarWeb? Czy ma odczyty są poprawne?
Pozdrawiamy,
Fronius Polska
Cytat z Sławomir BERsoft data 7 sierpnia 2019, 07:46Witam,
podłączenie DC wg załącznika,
dane do odczytu wysyłam na FTP,
instalacja jest na SolarWeb ale nie widzę tam prądu do odczytania,
napięcie i moc jest podawana prawidłowa, tylko prąd jest pomniejszony
(wydaje mi się że programiści zapomnieli o tym że w przypadku takiego połączenia powinni sumować prąd z dwóch MPPT)
Witam,
podłączenie DC wg załącznika,
dane do odczytu wysyłam na FTP,
instalacja jest na SolarWeb ale nie widzę tam prądu do odczytania,
napięcie i moc jest podawana prawidłowa, tylko prąd jest pomniejszony
(wydaje mi się że programiści zapomnieli o tym że w przypadku takiego połączenia powinni sumować prąd z dwóch MPPT)
Dodane pliki:
Cytat z Andrzej Długosz data 7 sierpnia 2019, 20:43Witam
Proszę sprawdzić w menu podstawowym czy MPP 2 jest wyłączony.
Wszystkie dane są widoczne w zakładce analiza - prąd też.
Pozdrawiam
Andrzej Długosz
Eko-Anwa 503005359
Witam
Proszę sprawdzić w menu podstawowym czy MPP 2 jest wyłączony.
Wszystkie dane są widoczne w zakładce analiza - prąd też.
Pozdrawiam
Andrzej Długosz
Eko-Anwa 503005359
Cytat z Sławomir BERsoft data 7 sierpnia 2019, 21:23Witam,
tak MPP 2 jest wyłączony,
w solar.web prąd pokazuje prawidłowy, sprawdzone w dzisiaj o 13:15 solarweb - prąd DC 9,10A, dane wysłane na FTP - DCA=4,58A.
Więc wygląda na to że, błąd dotyczy tylko wysyłki na FTP
pozdrawiam
Sławek
Witam,
tak MPP 2 jest wyłączony,
w solar.web prąd pokazuje prawidłowy, sprawdzone w dzisiaj o 13:15 solarweb - prąd DC 9,10A, dane wysłane na FTP - DCA=4,58A.
Więc wygląda na to że, błąd dotyczy tylko wysyłki na FTP
pozdrawiam
Sławek
Cytat z Andrzej Długosz data 7 sierpnia 2019, 23:48Witam
Gdzie są wysyłane dane na ftp i pod jaką nazwą występuje instalacja
Pozdrawiam
Andrzej Długosz
Eko-Anwa 503005359
Witam
Gdzie są wysyłane dane na ftp i pod jaką nazwą występuje instalacja
Pozdrawiam
Andrzej Długosz
Eko-Anwa 503005359
Cytat z Fronius Polska data 8 sierpnia 2019, 00:01Witam Panów,
dane wysyłane na serwer FTP są zgodne ze standardem SunSpec Alliance. Niestety, standard ten obejmuje dane szczegółowe (takie jak napięcia i prąd) wyłącznie dla pierwszego MPPT.
Obawiam się więc, że niestety są tylko dwie możliwości:
- Lepsza: w programie, który zaczytuje i analizuje dane z FTP mnożyć wartość prądu przez 2 (zakładamy, że prądy rozpływają się równo między MPPT1 i MPPT2)
- Gorsza: poprosić firmę instalacyjną o usunięcie zworki między MPPT1 a MPPT2. Uwaga! Tam są napięcia niebiezpieczne nawet po ustawieniu rozłącznika DC w pozycję "0"!!!!!
Tak, jak napisał Pan Andrzej - najlepiej jest obserwować dane na portalu Solar.Web w menu
ANALIZA
→HISTORIA
, wybierając falownik i dowolne kanały pomiarowe.Serdecznie pozdrawiamy,
Fronius Polska
Witam Panów,
dane wysyłane na serwer FTP są zgodne ze standardem SunSpec Alliance. Niestety, standard ten obejmuje dane szczegółowe (takie jak napięcia i prąd) wyłącznie dla pierwszego MPPT.
Obawiam się więc, że niestety są tylko dwie możliwości:
- Lepsza: w programie, który zaczytuje i analizuje dane z FTP mnożyć wartość prądu przez 2 (zakładamy, że prądy rozpływają się równo między MPPT1 i MPPT2)
- Gorsza: poprosić firmę instalacyjną o usunięcie zworki między MPPT1 a MPPT2. Uwaga! Tam są napięcia niebiezpieczne nawet po ustawieniu rozłącznika DC w pozycję "0"!!!!!
Tak, jak napisał Pan Andrzej - najlepiej jest obserwować dane na portalu Solar.Web w menu ANALIZA
→ HISTORIA
, wybierając falownik i dowolne kanały pomiarowe.
Serdecznie pozdrawiamy,
Fronius Polska
Cytat z Sławomir BERsoft data 8 sierpnia 2019, 08:00Witam,
Dziękuję za odpowiedzi i wyjaśnienia, jednak nadal twierdzę, że nie jest to do końca spójne:
- solarweb - prąd jest podawany tylko dla MPP 1 i jest prawidłowy, jak i inne parametry, wszystko jest sumowane do jednego MPP,
- dane SunSpec - moc i produkcja są zsumowane z dwóch MPP i podawane jako jeden MPP, natomiast prąd podawany tylko z jednego MPP (brak konsekwencji)
Jaka jest różnicy w wydajności w przypadku jednego stringa puszczanego na jeden lub dwa MPP, pomijając fakt że na pewno są mniej obciążone.
Dane wysyłam na prywatne FTP oraz tu: https://pvmonitor.com.pl/i_user.php?idinst=100533#/pv0
pozdrawiam
Sławek
Witam,
Dziękuję za odpowiedzi i wyjaśnienia, jednak nadal twierdzę, że nie jest to do końca spójne:
- solarweb - prąd jest podawany tylko dla MPP 1 i jest prawidłowy, jak i inne parametry, wszystko jest sumowane do jednego MPP,
- dane SunSpec - moc i produkcja są zsumowane z dwóch MPP i podawane jako jeden MPP, natomiast prąd podawany tylko z jednego MPP (brak konsekwencji)
Jaka jest różnicy w wydajności w przypadku jednego stringa puszczanego na jeden lub dwa MPP, pomijając fakt że na pewno są mniej obciążone.
Dane wysyłam na prywatne FTP oraz tu: https://pvmonitor.com.pl/i_user.php?idinst=100533#/pv0
pozdrawiam
Sławek