WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Czy to faktycznie oznacza zbyt wysokie napięcie w sieci?
Cytat z Krzysztof Grobla data 18 marca 2020, 21:28Falownik (Fronius Symo 10) nie chce wystartować, zgłaszając błąd "Status 102" czy informacja z poniższych zdjęć oznacza że mam zbyt wysokie napięcie w instalacji? Co można z tym zrobić?
Falownik (Fronius Symo 10) nie chce wystartować, zgłaszając błąd "Status 102" czy informacja z poniższych zdjęć oznacza że mam zbyt wysokie napięcie w instalacji? Co można z tym zrobić?
Dodane pliki:Cytat z Piotr data 20 marca 2020, 16:43Dzień dobry,
niestety problem może być po stronie sieci elektroenergetycznej. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać koniecznie należy się skontaktować z instalatorem, który podejmie stosowne kroki.
Dzień dobry,
niestety problem może być po stronie sieci elektroenergetycznej. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać koniecznie należy się skontaktować z instalatorem, który podejmie stosowne kroki.
Cytat z Daniel Jaworski data 4 września 2020, 13:09Jaki jest przekrój i długość kabla do inwertera?
Jaki jest przekrój i długość kabla do inwertera?
Cytat z Sławomir Wal data 7 września 2020, 20:19Dzień dobry,
Dodałbym , aby Pan spróbował w taki dzień włączyć duże obciążenie w domu np. grzałkę do cwu. Inna sprawa jaką można spróbować to skontaktować się z ZE i zapytać o możliwość obniżenia napięcia lub założenie analizatora celem analizy parametrów sieci OSD. Dodatkowo pytanie jak daleko od transformatora jest Pan zasilony, ponieważ jak to będzie koniec linii może być problem w druga stronę, czyli zbyt niskie napięcie nocą lub w pochmurne dni.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Dodałbym , aby Pan spróbował w taki dzień włączyć duże obciążenie w domu np. grzałkę do cwu. Inna sprawa jaką można spróbować to skontaktować się z ZE i zapytać o możliwość obniżenia napięcia lub założenie analizatora celem analizy parametrów sieci OSD. Dodatkowo pytanie jak daleko od transformatora jest Pan zasilony, ponieważ jak to będzie koniec linii może być problem w druga stronę, czyli zbyt niskie napięcie nocą lub w pochmurne dni.
Pozdrawiam
Cytat z Mirosław data 30 maja 2021, 09:08Czy ograniczenie mocy np: falownika 8.2.3 M do 6000 W może spowodować że napięcie AC nie wzrośnie na tyle by nie wyłączyć pracę inwertera z kodem 102 ? Czy taka próba ma sens ?
Ewentualnie czy wchodzi w grę podwyższenie napięcia wyłączenia inwerter z 253 na 260 ? jeśli to mozliwe do wykonania przez instalatora ?
Zmniejszenie napięcia na transformatorze przez OSD chyba zawsze idzie opornie więc może szukać półśrodków na problem kodu 102?
Czy ograniczenie mocy np: falownika 8.2.3 M do 6000 W może spowodować że napięcie AC nie wzrośnie na tyle by nie wyłączyć pracę inwertera z kodem 102 ? Czy taka próba ma sens ?
Ewentualnie czy wchodzi w grę podwyższenie napięcia wyłączenia inwerter z 253 na 260 ? jeśli to mozliwe do wykonania przez instalatora ?
Zmniejszenie napięcia na transformatorze przez OSD chyba zawsze idzie opornie więc może szukać półśrodków na problem kodu 102?
Cytat z Szymon Grajek data 30 maja 2021, 10:05Dzien dobry
Prawidlowo skonfigurowany falownik powinien samoczynnie zmniejszac generowana moc tak by przeciwdzialac zmianom napiecia. Jezeli sytuacja wyglada tak, ze nawet bez generacji z PV napiecie w sieci jest zbyt wysokie to zabieg taki nic nie da.
Zmiana nastawy dopuszczalnego napiecia generacji nie powinna byc zmienina ze wzgledu na niebezpieczenstwo pojawienia sie zbyt wysokich napiec dla innych urzadzen w gospodarstwie domowym.
Jedyne, o co mozna zadbac we wlasnych zakresie to o jak najmniejszy przyrost impedancji na wlasnej czesci przylacza. Oczywiscie metod "obejscia" problemu jest kilka, ale miej swiadomosc, ze to partyzantka.
Pozdrawiam
Dzien dobry
Prawidlowo skonfigurowany falownik powinien samoczynnie zmniejszac generowana moc tak by przeciwdzialac zmianom napiecia. Jezeli sytuacja wyglada tak, ze nawet bez generacji z PV napiecie w sieci jest zbyt wysokie to zabieg taki nic nie da.
Zmiana nastawy dopuszczalnego napiecia generacji nie powinna byc zmienina ze wzgledu na niebezpieczenstwo pojawienia sie zbyt wysokich napiec dla innych urzadzen w gospodarstwie domowym.
Jedyne, o co mozna zadbac we wlasnych zakresie to o jak najmniejszy przyrost impedancji na wlasnej czesci przylacza. Oczywiscie metod "obejscia" problemu jest kilka, ale miej swiadomosc, ze to partyzantka.
Pozdrawiam
Cytat z Karol K data 31 maja 2021, 10:45Ja jeszcze sugeruję sprawdzić, czy "country setup" jest ustawiony na "PL", bo instalatorom przytrafiają się czasem różne wpadki 😉
Ja jeszcze sugeruję sprawdzić, czy "country setup" jest ustawiony na "PL", bo instalatorom przytrafiają się czasem różne wpadki 😉
Dodane pliki:Cytat z Adam Gacek data 31 maja 2021, 16:48Kolego, tylko PL nie jest zalecanym ustawieniem dla naszego kraju tylko DE1F jak masz nowy soft, w starych DE2, jak masz PL to właśnie będzie ucinało moc jak będzie rosło napięcie
Kolego, tylko PL nie jest zalecanym ustawieniem dla naszego kraju tylko DE1F jak masz nowy soft, w starych DE2, jak masz PL to właśnie będzie ucinało moc jak będzie rosło napięcie
Cytat z Szymon Grajek data 31 maja 2021, 17:17Tak Panie Adamie.. bo nastawy dla Polski obowiazuja w Rosji a te z Wielkiej Brytani w Niemczech. My natomiast stosujemy te niemieckie, bo po co im one jak maja te z WB. Fronius specjalnie robi takiego psikusa ludziom zeby nie mogli znalezc swoich nastaw... ratunkuuuuuu.
Jestem ciekawy kiedy OSD zaczna egzekwowac te niemieckie nastawy i kto bedzie wtedy "sprytny" a to, ze bez problemu jest to weryfikowalne przez OSD to mam nadzieje wie kazdy.
Tak Panie Adamie.. bo nastawy dla Polski obowiazuja w Rosji a te z Wielkiej Brytani w Niemczech. My natomiast stosujemy te niemieckie, bo po co im one jak maja te z WB. Fronius specjalnie robi takiego psikusa ludziom zeby nie mogli znalezc swoich nastaw... ratunkuuuuuu.
Jestem ciekawy kiedy OSD zaczna egzekwowac te niemieckie nastawy i kto bedzie wtedy "sprytny" a to, ze bez problemu jest to weryfikowalne przez OSD to mam nadzieje wie kazdy.
Cytat z Karol K data 31 maja 2021, 17:55Je jestem tylko prostym użytkownikiem PV i mogę się mylić, ale mam wrażenie że zamiłowanie niektórych instalatorów do ustawiania norm DE lub International to relikt czasów, gdy falowniki Froniusa nie miały jeszcze obsługi normy PL, a i polska norma kilka lat temu chyba jeszcze wyglądała nieco inaczej niż obecnie. Jeżeli nie mam racji, to nich ktoś mądrzejszy to wyprostuje, ale moim zdaniem obecnie falownik Froniusa z w miarę świeżym firmware'm jednak powinien być ustawiony na PL, dla dobra własnego i sąsiadów.
Je jestem tylko prostym użytkownikiem PV i mogę się mylić, ale mam wrażenie że zamiłowanie niektórych instalatorów do ustawiania norm DE lub International to relikt czasów, gdy falowniki Froniusa nie miały jeszcze obsługi normy PL, a i polska norma kilka lat temu chyba jeszcze wyglądała nieco inaczej niż obecnie. Jeżeli nie mam racji, to nich ktoś mądrzejszy to wyprostuje, ale moim zdaniem obecnie falownik Froniusa z w miarę świeżym firmware'm jednak powinien być ustawiony na PL, dla dobra własnego i sąsiadów.