WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Dlaczego falownik produkuje mniej, niż jego moc?
Cytat z Mateusz Wolski data 16 lutego 2019, 20:02Hej,
Odpowiem Ci tym ile dziś zaobserwowałem u siebie – instalację mam uruchomioną wczoraj (w pełni świadomie, że zapłacę za prąd, który wprowadzę do sieci – jutro ją wyłącze) – inwerter 7kW panele mam te same co Ty – moc 8450Wp i dziś wyprodukowałem 41,44kWh z czego 36,6kWh oddałem do sieci i jeszcze za to zapłacę 20PLN :D.
- moc maksymalną w południe słoneczne miałem około 6500W (czyli ~77% - to tak jak u Ciebie),
- wg mnie jest OK – dziś już było ciepło powyżej 10 stopni – na dachu panele pewnie jeszcze cieplejsze, a temperatura ma ujemny wpływ na wydajność paneli – do tego mamy luty więc słońce wisi w zenicie na jakiś 25 st. – każda odchyłka dachu od tej wartości to dodatkowe straty,
- jak sprawdzić czy działa na 100%?- poczekać minimum cały rok i sprawdzić dokładnie jak się zachowuje instalacja w poszczególnych miesiącach – sam jestem ciekaw,
- wg mnie masz ją lekko za mało przewymiarowaną – ja bym dołożył te dwa panele na dole – będzie wtedy 16% przewymiarowania – z obserwacji na pvmonitor z korzyścią dla rocznej wydajności (pochmurne dni + zima + szybsze załączenie + późniejsze wyąłczenie),
- koło 16 miałem ponad 2kW, ale mam większą moc więc ciężko stwierdzić jaki to miało wpływ,
- na pewno zacienienie tych paneli ma wpływ ujemny (nawet z optymalizatorami), acz przez godzinę i to na zachodzącym słońcu już nieduży – sprawdź sobie ile mocy w szczycie 10-14, a ile poza nim produkujesz,
- konstrukcja panelu duo na pewno w zakresie zacienienia pomaga – jednak, aby dokładnie sprawdzić ile tracisz trzeba by zmierzyć każdy z modułów osobno – jeśli masz zrobione z tych paneli dwa stringi i w jednym z nich nie ma zacienionych paneli – to można dojść ile tracisz na tym zacienieniu sprawdzając napięcie pracy i prąd na każdym za stringów,
- z normami się nie bawiłem – zakładam, że instalator wiedział co robi – przejrzałem dziś na pvmonitor instalacje podobnej mocy co moja i różnice to około 1-2kW – czyli mniej jak 5%.
Prosiłbym jednak kogoś z Administratorów o potwierdzenie lub sprostowanie tego co napisałem wyżej – czerpię z wiedzy jeszcze ze studiów i ostatnio uzupełnianej wiedzy 😉
Mateusz
Hej,
Odpowiem Ci tym ile dziś zaobserwowałem u siebie – instalację mam uruchomioną wczoraj (w pełni świadomie, że zapłacę za prąd, który wprowadzę do sieci – jutro ją wyłącze) – inwerter 7kW panele mam te same co Ty – moc 8450Wp i dziś wyprodukowałem 41,44kWh z czego 36,6kWh oddałem do sieci i jeszcze za to zapłacę 20PLN :D.
- moc maksymalną w południe słoneczne miałem około 6500W (czyli ~77% - to tak jak u Ciebie),
- wg mnie jest OK – dziś już było ciepło powyżej 10 stopni – na dachu panele pewnie jeszcze cieplejsze, a temperatura ma ujemny wpływ na wydajność paneli – do tego mamy luty więc słońce wisi w zenicie na jakiś 25 st. – każda odchyłka dachu od tej wartości to dodatkowe straty,
- jak sprawdzić czy działa na 100%?- poczekać minimum cały rok i sprawdzić dokładnie jak się zachowuje instalacja w poszczególnych miesiącach – sam jestem ciekaw,
- wg mnie masz ją lekko za mało przewymiarowaną – ja bym dołożył te dwa panele na dole – będzie wtedy 16% przewymiarowania – z obserwacji na pvmonitor z korzyścią dla rocznej wydajności (pochmurne dni + zima + szybsze załączenie + późniejsze wyąłczenie),
- koło 16 miałem ponad 2kW, ale mam większą moc więc ciężko stwierdzić jaki to miało wpływ,
- na pewno zacienienie tych paneli ma wpływ ujemny (nawet z optymalizatorami), acz przez godzinę i to na zachodzącym słońcu już nieduży – sprawdź sobie ile mocy w szczycie 10-14, a ile poza nim produkujesz,
- konstrukcja panelu duo na pewno w zakresie zacienienia pomaga – jednak, aby dokładnie sprawdzić ile tracisz trzeba by zmierzyć każdy z modułów osobno – jeśli masz zrobione z tych paneli dwa stringi i w jednym z nich nie ma zacienionych paneli – to można dojść ile tracisz na tym zacienieniu sprawdzając napięcie pracy i prąd na każdym za stringów,
- z normami się nie bawiłem – zakładam, że instalator wiedział co robi – przejrzałem dziś na pvmonitor instalacje podobnej mocy co moja i różnice to około 1-2kW – czyli mniej jak 5%.
Prosiłbym jednak kogoś z Administratorów o potwierdzenie lub sprostowanie tego co napisałem wyżej – czerpię z wiedzy jeszcze ze studiów i ostatnio uzupełnianej wiedzy 😉
Mateusz
Dodane pliki:Cytat z Mariusz Majmurek data 18 lutego 2019, 12:07Witam Panów,
Ciężko jest nam się odnieść do Panów instalacji, ponieważ zbyt mało danych mamy. Najbardziej wiarygodnym źródłem danych jest monitoring (w naszym przypadku platforma solar.web). Jeżeli instalacja jest monitorowana mają Państwo dostęp do szeregu danych odnośnie pracy systemu (proszę mieć pamiętać że produkcja jest silnie uzależniona od warunków pogodowych)
Panie Jakubie w Pana przypadku proszę o podanie konfiguracji systemu i jeżeli jest on monitorowany w naszej platformie to jego nazwę ( maila proszę przesłać na pv-support-poland@fronius.com) przyjrzymy się isntalacji. Jak Pan wcześniej wspomniał na Pana instalacji występuje częściowe chwilowe zacienienie, które poprzez zastosowanie optymalizatorów powinno negatywnie wpływać jedynie na zacienione moduły a nie na całość instalacji. Jednak bez danych z monitoringu nie jesteśmy rzetelnie odpowiedzieć na Pana pytanie.
pozdrawiam
TSN
Witam Panów,
Ciężko jest nam się odnieść do Panów instalacji, ponieważ zbyt mało danych mamy. Najbardziej wiarygodnym źródłem danych jest monitoring (w naszym przypadku platforma solar.web). Jeżeli instalacja jest monitorowana mają Państwo dostęp do szeregu danych odnośnie pracy systemu (proszę mieć pamiętać że produkcja jest silnie uzależniona od warunków pogodowych)
Panie Jakubie w Pana przypadku proszę o podanie konfiguracji systemu i jeżeli jest on monitorowany w naszej platformie to jego nazwę ( maila proszę przesłać na pv-support-poland@fronius.com) przyjrzymy się isntalacji. Jak Pan wcześniej wspomniał na Pana instalacji występuje częściowe chwilowe zacienienie, które poprzez zastosowanie optymalizatorów powinno negatywnie wpływać jedynie na zacienione moduły a nie na całość instalacji. Jednak bez danych z monitoringu nie jesteśmy rzetelnie odpowiedzieć na Pana pytanie.
pozdrawiam
TSN
Cytat z sławomir jaworski data 28 lutego 2019, 20:42Dołączam się do tematu. Mam monitoring na kilka instalacji. I zauważyłem że czasem falownik ,,tnie górki,, w południe. falownik 4.5-3-S, instalacja 5,32kwp i falownik nie oddaje do sieci więcej niż 4200-4300W. W karcie katalogowej froniusa jest po stronie AC 4500W, więc dlaczego falownik obcina już przy 4300??
Identyczną sytuację mam przy falowniku 5.0-3-M. Tnie przy mocy 4830W.
Dołączam się do tematu. Mam monitoring na kilka instalacji. I zauważyłem że czasem falownik ,,tnie górki,, w południe. falownik 4.5-3-S, instalacja 5,32kwp i falownik nie oddaje do sieci więcej niż 4200-4300W. W karcie katalogowej froniusa jest po stronie AC 4500W, więc dlaczego falownik obcina już przy 4300??
Identyczną sytuację mam przy falowniku 5.0-3-M. Tnie przy mocy 4830W.
Dodane pliki:Cytat z Mariusz Majmurek data 1 marca 2019, 09:42Witam Panie Sławomirze,
Falownik ucina górną cześć, ponieważ ma Pan wybraną normę DE2 (cos fi zmienia się w zależności od stosunku mocy produkowanej do maksymalnej są to podstawowe ustawienia normy). Aby mieć cos fi =1 należy zmienić normę na DE1 (falownik w tym przypadku będzie produkował czystą moc czynną).
Ważną informacją jest że wszystkie falowniki które będą konfigurowane w przyszłości po wejściu aktualizacji IRiESD cos fi bedzie sie zmieniał od 0,9ind do 0,9poj (polska norma PL).
Po więcej informacji odsyłam Państwa do przykładowej aktualizacji karty https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-iriesd --> karta nr 7.
Wszyscy operatorzy mają takie same karty tak więc będzie to obowiązywało na terenie wszystkich operatorów.
Pozdrawiam TSN
Witam Panie Sławomirze,
Falownik ucina górną cześć, ponieważ ma Pan wybraną normę DE2 (cos fi zmienia się w zależności od stosunku mocy produkowanej do maksymalnej są to podstawowe ustawienia normy). Aby mieć cos fi =1 należy zmienić normę na DE1 (falownik w tym przypadku będzie produkował czystą moc czynną).
Ważną informacją jest że wszystkie falowniki które będą konfigurowane w przyszłości po wejściu aktualizacji IRiESD cos fi bedzie sie zmieniał od 0,9ind do 0,9poj (polska norma PL).
Po więcej informacji odsyłam Państwa do przykładowej aktualizacji karty https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/instrukcja-iriesd --> karta nr 7.
Wszyscy operatorzy mają takie same karty tak więc będzie to obowiązywało na terenie wszystkich operatorów.
Pozdrawiam TSN
Cytat z sławomir jaworski data 6 marca 2019, 18:16sprawdziłem normę na falowniku i miałem ustawioną na ,,international 50hz,, więc nie jest trafna diagnoza z ustawioną normą D2. Więc zostaje nadal pytanie dlaczego falownik tnie przy 4800 a nie dopiero przy 5000w.
sprawdziłem normę na falowniku i miałem ustawioną na ,,international 50hz,, więc nie jest trafna diagnoza z ustawioną normą D2. Więc zostaje nadal pytanie dlaczego falownik tnie przy 4800 a nie dopiero przy 5000w.
Cytat z Andrzej Krygier data 23 kwietnia 2019, 14:22Przylaczam sie do pytania mam rowniez falownik 4-5-3-M Moc DC1=2700 DC2=2100 przy pelnytm sloncu od kilku dni osiagam ledwie 4200 w topie paraboli
a w dniach 3-4.04.2019 mialem linie prosta na wykresie na okolo 4320 w godzinach polodniuowych.Szukam przyczyny aby skorygowac ten problem.
Soft mam najnowszy instalacja uruchomiona pozna jesiania 2018 wiec panale sa ciagle nowe JA Solar 300W x 16szt.
Przestawie na internationl 50Hz lub DE1 i zobacze czy to pomoze.
Przylaczam sie do pytania mam rowniez falownik 4-5-3-M Moc DC1=2700 DC2=2100 przy pelnytm sloncu od kilku dni osiagam ledwie 4200 w topie paraboli
a w dniach 3-4.04.2019 mialem linie prosta na wykresie na okolo 4320 w godzinach polodniuowych.
Szukam przyczyny aby skorygowac ten problem.
Soft mam najnowszy instalacja uruchomiona pozna jesiania 2018 wiec panale sa ciagle nowe JA Solar 300W x 16szt.
Przestawie na internationl 50Hz lub DE1 i zobacze czy to pomoze.
Cytat z Andrzej Krygier data 24 kwietnia 2019, 14:13Potwierdzam ustawienie "Internationl 50Hz" zamiast "DE2" rozwiazalo problem teraz mam juz max 4550W
Potwierdzam ustawienie "Internationl 50Hz" zamiast "DE2" rozwiazalo problem teraz mam juz max 4550W
Cytat z Marcin Bożek data 27 kwietnia 2019, 14:09Cytat z Mariusz Majmurek data 18 kwietnia 2018, 08:40Witam,
Pierwszą przyczyna może być wybrana norma DE-2 ( falownik oprócz mocy czynnej produkuje także moc bierną dlatego może produkować mniej) prosiłbym o sprawdzenie tego.
Można to sprawdzić w manu info. Jeżeli jest ustawiona norma DE-2 należy ją zamienić na DE-1 lub International 50 Hz.
A ja mam pytanie bo się pogubiłem a temat mnie też dotyczy. International 50 HZ faktycznie nie obcina mocy, DE2 obcina z 7070 do 6760 średnio.
Na tym samym forum w innym temacie jak niżej, jasno jest napisane że DE1 dotyczy falowników o mocy DO 3,68. Dlaczego więc ustawienie dla falownika 7 ma mieć DE1 i jest prawidłowe ?
Cytat z Mariusz Majmurek data 18 kwietnia 2018, 08:40Witam,
Pierwszą przyczyna może być wybrana norma DE-2 ( falownik oprócz mocy czynnej produkuje także moc bierną dlatego może produkować mniej) prosiłbym o sprawdzenie tego.
Można to sprawdzić w manu info. Jeżeli jest ustawiona norma DE-2 należy ją zamienić na DE-1 lub International 50 Hz.
A ja mam pytanie bo się pogubiłem a temat mnie też dotyczy. International 50 HZ faktycznie nie obcina mocy, DE2 obcina z 7070 do 6760 średnio.
Na tym samym forum w innym temacie jak niżej, jasno jest napisane że DE1 dotyczy falowników o mocy DO 3,68. Dlaczego więc ustawienie dla falownika 7 ma mieć DE1 i jest prawidłowe ?
Cytat z Tomek R data 19 czerwca 2019, 08:09czy komus juz udalo sie rozwiazac problem z obcinaniem mocy falownika, moj 7kw nie wszedl powyzej 7000w od czasu aktualizacji oprogramowania, nie ma wiecej niz 6800. co moze byc przyczyna ? jak sprawdzic czy soft nie zmienil ustawien ?
czy komus juz udalo sie rozwiazac problem z obcinaniem mocy falownika, moj 7kw nie wszedl powyzej 7000w od czasu aktualizacji oprogramowania, nie ma wiecej niz 6800. co moze byc przyczyna ? jak sprawdzic czy soft nie zmienil ustawien ?
Cytat z Marcin Bożek data 19 czerwca 2019, 19:08Ustaw international 50. Mi pomogło jak wyżej.
Ustaw international 50. Mi pomogło jak wyżej.