WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Doładowanie akumulatorów z sieci

Dzień dobry!

Mam pytanie odnośnie takiego zestawu: Symo Hydrid 5.0 + BYD B-BOX H 6.4.

Czy istnieje możliwość doładowania akumulatorów z sieci dystrybucyjnej? Czy ładowanie będzie przeprowadzane tylko i wyłącznie z nadwyżek produkcji?

W instrukcji połączenia falownika z baterią jest wspomniane o opcji "Zezwól na ładowanie akumulatora z sieci dostawcy energii". W jaki sposób pozwala to ładować z sieci? Dotyczy to tylko ładowań kalibracyjnych?

Dziękuję za odpowiedzi!

Mikołaj Konieczka has reacted to this post.
Mikołaj Konieczka

Jest taka możliwość aby Froniu Symo ładował z DC oraz AC lub DC, ale żeby wykorzystać technologię  Multi Flow Technology to potrzeba paru komponentów m.in Smart Meter  ( w dodanym pliku )https://www.fronius.com/pl-pl/poland/energia-sloneczna/kompetencje/multi-flow-technology. A w obecnym zestawie Symo Hydrid 5.0 + BYD B-BOX H 6.4 będzie ładowany aku tylko z DC.

Ps. Taką instalację na Symo Hybrid mają w siedzibie Fronius w Gliwicach i o szczegóły warto zatelefonować... Obecnie jest nowa falowników Fronius Gen 24

Dodane pliki:
Cytat z Arkadiusz Głaz data 21 kwietnia 2020, 11:25

Jest taka możliwość aby Froniu Symo ładował z DC oraz AC lub DC, ale żeby wykorzystać technologię  Multi Flow Technology to potrzeba paru komponentów m.in Smart Meter  ( w dodanym pliku )https://www.fronius.com/pl-pl/poland/energia-sloneczna/kompetencje/multi-flow-technology. A w obecnym zestawie Symo Hydrid 5.0 + BYD B-BOX H 6.4 będzie ładowany aku tylko z DC. google street view

Ps. Taką instalację na Symo Hybrid mają w siedzibie Fronius w Gliwicach i o szczegóły warto zatelefonować... Obecnie jest nowa falowników Fronius Gen 24

Jesteś wielki! Dzięki!

W ustawieniach falownika jest bardzo bogata opcja wyboru parametrów, włącznie z harmonogramem, regulacją maksymalnych prądów itd. możesz np ustawić to tak, żeby w taryfie dziennej maksymalizować zużycie własne a akumulatora, a nocą doładować na tańszej taryfie. Spoko opcja do pompy ciepła w krótkie dni.