WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Instalacja wschod- zachód
Cytat z Szymon Grajek data 8 kwietnia 2020, 12:17Moim zdaniem instalacja powinna sie zaczynac od 9 kWp na dachu (przy symetrycznym rozkladzie na polaciach), aby pokryc w dniu montazu Twoje zapotrzebowanie. Musisz pamietac, ze panele z czasem traca na sprawnosci i ich wydajnosc maleje. To Twoja decyzja (bo Twoje pieniadze) ile dasz na zapas, aby te straty bilansowac w kolejnych latach. W tej chwili masz policzone w ten sposob, ze wszystko co produkujesz odbierasz na biezaco a to niestety jest utopia chocby ze wzgledu na pory roku, cykl dobowy oraz sposob bilansowania miedzyfazami.
🙁
Pozdrawiam
Moim zdaniem instalacja powinna sie zaczynac od 9 kWp na dachu (przy symetrycznym rozkladzie na polaciach), aby pokryc w dniu montazu Twoje zapotrzebowanie. Musisz pamietac, ze panele z czasem traca na sprawnosci i ich wydajnosc maleje. To Twoja decyzja (bo Twoje pieniadze) ile dasz na zapas, aby te straty bilansowac w kolejnych latach. W tej chwili masz policzone w ten sposob, ze wszystko co produkujesz odbierasz na biezaco a to niestety jest utopia chocby ze wzgledu na pory roku, cykl dobowy oraz sposob bilansowania miedzyfazami.
🙁
Pozdrawiam
Cytat z Piotr Czarnecki data 27 kwietnia 2021, 11:07Witam.
Mam dach przesunięty względem południa o 105 stopni na zachód i 75 stopni na wschód, nachylenie ok 35 stopni. Falownik symo 5kW , 2 stringi po 3kWp wschód-zachód. Czy taka instalacja ma rację istnienia?
Pozdrawiam
Witam.
Mam dach przesunięty względem południa o 105 stopni na zachód i 75 stopni na wschód, nachylenie ok 35 stopni. Falownik symo 5kW , 2 stringi po 3kWp wschód-zachód. Czy taka instalacja ma rację istnienia?
Pozdrawiam
Cytat z kar llo data 27 kwietnia 2021, 11:39Działać będzie ale czy z danego układu można wyciągnąć więcej?... to troszkę za mało danych podałeś...
Dach dwuspadowy, instalacja W/Z; kalenica odchył 15stopni na zachód od południa... Przy takiej ilości danych co podałeś to możemy pogdybać... Może dać z jeden panel więcej na wschód wedle zachodu, dłużej nasłoneczniona jest połać wschodnia... A może chcemy zwiększyć autokonsumpcję i damy więcej na zachód gdyż np więcej czasu jesteśmy w domu po 15godz... Może warto bardziej przewymiarować instalację W/Z... idt... zależności jest dużo wedle których dobiera się instalację pod konkretne osoby/zużycie...
Rozumiem że analizowałeś temat: uzyski-energii-dla-roznych-ukladow-modulow-i-konfiguracji-falownikow
Działać będzie ale czy z danego układu można wyciągnąć więcej?... to troszkę za mało danych podałeś...
Dach dwuspadowy, instalacja W/Z; kalenica odchył 15stopni na zachód od południa... Przy takiej ilości danych co podałeś to możemy pogdybać... Może dać z jeden panel więcej na wschód wedle zachodu, dłużej nasłoneczniona jest połać wschodnia... A może chcemy zwiększyć autokonsumpcję i damy więcej na zachód gdyż np więcej czasu jesteśmy w domu po 15godz... Może warto bardziej przewymiarować instalację W/Z... idt... zależności jest dużo wedle których dobiera się instalację pod konkretne osoby/zużycie...
Rozumiem że analizowałeś temat: uzyski-energii-dla-roznych-ukladow-modulow-i-konfiguracji-falownikow
Cytat z Tomasz Tkaczyk data 1 listopada 2021, 18:39Dzień dobry.
Moja obecna instalacja to Symo 4.5-3-M MPPT1 9*HECKERT NEMO 60M310 południe MPPT2 7*HECKERT NEMO 60M310 wschód Dach 28 stopni kopertowy. Chciałbym ją rozbudować o zachodnią stronę ze względu na możliwości dachowe i dostępne moduły a mianowicie:
rozłożyć posiadane 16 paneli 310 2x 8 równolegle na wschodniej i zachodniej połaci MPPT1 2*8 * HECKERT NEMO 310
dołożyć na MPPT2 8*LONGI LR4-60HPH-375 południe . Mam świadomość że w słoneczny dzień będzie odcinać moc z paneli, ale mam również wątpliwość czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne.
Wg Solar Configurator string równoległy z HECKERTÓW ma maksymalny prąd Isc=19,8A a maksymalny prąd wejściowy falownika Idc=16A. Czy pomimo tego, że konfigurator podaje takie rozwiązanie jest to rozwiązanie faktycznie możliwe do wykonania i czy falownik to przyjmie? Mam obecnie na każdym stringu zabezpieczenia DC topikowe 13A. Jakie powinienem założyć przy stringu zrównoleglonym?
Dzień dobry.
Moja obecna instalacja to Symo 4.5-3-M MPPT1 9*HECKERT NEMO 60M310 południe MPPT2 7*HECKERT NEMO 60M310 wschód Dach 28 stopni kopertowy. Chciałbym ją rozbudować o zachodnią stronę ze względu na możliwości dachowe i dostępne moduły a mianowicie:
rozłożyć posiadane 16 paneli 310 2x 8 równolegle na wschodniej i zachodniej połaci MPPT1 2*8 * HECKERT NEMO 310
dołożyć na MPPT2 8*LONGI LR4-60HPH-375 południe . Mam świadomość że w słoneczny dzień będzie odcinać moc z paneli, ale mam również wątpliwość czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne.
Wg Solar Configurator string równoległy z HECKERTÓW ma maksymalny prąd Isc=19,8A a maksymalny prąd wejściowy falownika Idc=16A. Czy pomimo tego, że konfigurator podaje takie rozwiązanie jest to rozwiązanie faktycznie możliwe do wykonania i czy falownik to przyjmie? Mam obecnie na każdym stringu zabezpieczenia DC topikowe 13A. Jakie powinienem założyć przy stringu zrównoleglonym?
Dodane pliki:
Cytat z Sebastian Słabosz data 3 listopada 2021, 09:03Szanowny Panie,
Jeżeli solar configurator dopuszcza rozwiązanie jest ono technicznie możliwe.
Pozdrawiam,
Sebastian Słabosz
Szanowny Panie,
Jeżeli solar configurator dopuszcza rozwiązanie jest ono technicznie możliwe.
Pozdrawiam,
Sebastian Słabosz
Cytat z Bartosz Madej data 21 września 2022, 09:19Dzień dobry,
planuję inwestycję nowej instalacji do limitu 10kW opartej o Fronius GEN24 Plus (na razie bez magazynu). Obecne roczne zużycie to ok.6.500kWh (dodatkowo w planie jest uruchomienie klimatyzacji). Lokalizacja: Wrocław, dach dwuspadowy 32 stopni, orientacja wschód-zachód odchylona ok. 10 stopni na zachód, brak cienia.
Pytanie: Czy przy takiej lokalizacji i orientacji budynku dla 10kW mocy paneli wystarczy falownik 8kW czy powinien być 1:1 zgodny z maksymalną mocą paneli?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
PS. Przepraszam za ewentualne błędy merytoryczne zawarte w pytaniu.
Dzień dobry,
planuję inwestycję nowej instalacji do limitu 10kW opartej o Fronius GEN24 Plus (na razie bez magazynu). Obecne roczne zużycie to ok.6.500kWh (dodatkowo w planie jest uruchomienie klimatyzacji). Lokalizacja: Wrocław, dach dwuspadowy 32 stopni, orientacja wschód-zachód odchylona ok. 10 stopni na zachód, brak cienia.
Pytanie: Czy przy takiej lokalizacji i orientacji budynku dla 10kW mocy paneli wystarczy falownik 8kW czy powinien być 1:1 zgodny z maksymalną mocą paneli?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
PS. Przepraszam za ewentualne błędy merytoryczne zawarte w pytaniu.
Cytat z Sebastian Słabosz data 21 września 2022, 10:56Szanowny Panie,
Jak najbardziej 8kW będzie dobrym wyborem.
Pozdrawiam,
Sebastian Słabosz
Szanowny Panie,
Jak najbardziej 8kW będzie dobrym wyborem.
Pozdrawiam,
Sebastian Słabosz
Cytat z kar llo data 21 września 2022, 20:59Cytat z Bartosz Madej data 21 września 2022, 09:19planuję inwestycję nowej instalacji do limitu 10k
Ktoś ci ustalił limit czy sam?
Cytat z Bartosz Madej data 21 września 2022, 09:19planuję inwestycję nowej instalacji do limitu 10k
Ktoś ci ustalił limit czy sam?
Cytat z Bartosz Madej data 27 września 2022, 11:42Cytat z karllo data 21 września 2022, 20:59Cytat z Bartosz Madej data 21 września 2022, 09:19planuję inwestycję nowej instalacji do limitu 10k
Ktoś ci ustalił limit czy sam?
Sam
Cytat z karllo data 21 września 2022, 20:59Cytat z Bartosz Madej data 21 września 2022, 09:19planuję inwestycję nowej instalacji do limitu 10k
Ktoś ci ustalił limit czy sam?
Sam