WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Jaki wyłącznik różnicowo-prądowy jest zalecany do Fronius Symo i dlaczego?
Cytat z Gość data 14 marca 2018, 22:54Witam,
pytanie jak w tytule.
Z poważaniem,
Wasz Najlepszy Instalator
Witam,
pytanie jak w tytule.
Z poważaniem,
Wasz Najlepszy Instalator
Cytat z Mariusz Majmurek data 18 marca 2018, 15:36Witam,
Firma Fronius zgodnie z instrukcją instalacji falowników zaleca stosowanie zabezpieczenia RCD typu A o prądzie zadziałania nie mniejszym niż 100mA (falownik posiada wbudowane zabezpieczenie RCMU, czyli różnicówkę typu B). Zastosowanie RCD o mniejszym prądzie zadziałania 30mA może skutkować niepożądaną aktywacją zabezpieczenia. Wynika to z występowania zjawiska pojemnościowego prądu upływu (pojemnościowy prąd rozładowania) np. podczas złej pogody (wysokiej wilgotności, dużych opadów deszczu). Taki pojemnościowy prąd upływu może wywołać nieuzasadnione działanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego z prądem zadziałania mniejszym niż 100mA.
Serdecznie Pozdrawiam,
TSNPS. instrukcja instalacji dla falowników SYMO do pobrania ze strony Fronius:
do 10kW: https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Installation%20Instructions/42%2C0426%2C0172%2CPL.pdf
10kW i większe: https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Installation%20Instructions/42%2C0426%2C0175%2CPL.pdf
Witam,
Firma Fronius zgodnie z instrukcją instalacji falowników zaleca stosowanie zabezpieczenia RCD typu A o prądzie zadziałania nie mniejszym niż 100mA (falownik posiada wbudowane zabezpieczenie RCMU, czyli różnicówkę typu B). Zastosowanie RCD o mniejszym prądzie zadziałania 30mA może skutkować niepożądaną aktywacją zabezpieczenia. Wynika to z występowania zjawiska pojemnościowego prądu upływu (pojemnościowy prąd rozładowania) np. podczas złej pogody (wysokiej wilgotności, dużych opadów deszczu). Taki pojemnościowy prąd upływu może wywołać nieuzasadnione działanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego z prądem zadziałania mniejszym niż 100mA.
Serdecznie Pozdrawiam,
TSN
PS. instrukcja instalacji dla falowników SYMO do pobrania ze strony Fronius:
do 10kW: https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Installation%20Instructions/42%2C0426%2C0172%2CPL.pdf
10kW i większe: https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Installation%20Instructions/42%2C0426%2C0175%2CPL.pdf
Cytat z Roman Szpilka data 1 lutego 2019, 22:05Witam
Instrukcja podaje o zabezpieczeniu RCD typu A , ale chodzi o typ zabezpieczenia różnicowoprądowego czy zwłoczność zabezpieczenia ?
Typ A zwłoczny czy selektywny?
Pozdrawiam
Witam
Instrukcja podaje o zabezpieczeniu RCD typu A , ale chodzi o typ zabezpieczenia różnicowoprądowego czy zwłoczność zabezpieczenia ?
Typ A zwłoczny czy selektywny?
Pozdrawiam
Cytat z Mariusz Majmurek data 5 lutego 2019, 13:47Witam Panie Romanie,
Tutaj jest to wszystko ładnie opisane: http://www.plcs.net.pl/index.php/nowosci-ze-swiata-automatyki/praktyczne-rozwiazania-automatyki/wylaczniki-roznicowo-pradowe-rodzaje-i-dzialanie.html
Pozdrawiam
Witam Panie Romanie,
Tutaj jest to wszystko ładnie opisane: http://www.plcs.net.pl/index.php/nowosci-ze-swiata-automatyki/praktyczne-rozwiazania-automatyki/wylaczniki-roznicowo-pradowe-rodzaje-i-dzialanie.html
Pozdrawiam
Cytat z SolarPV data 22 października 2019, 10:26Witam,
Przyłączam się do tematu, ponieważ jestem na etapie planowania własnej instalacji PV, którą będę wykonywał samodzielnie i też mam niejasności dotyczące zastosowania dodatkowego wyłącznika-różnicowo prądowego. Na jednej z instalacji widziałem, że został on pominięty i jak zapytałem o to bezpośrednio instalatora, to potwierdził, że falownik Symo ma już wbudowany RCD. Tylko wciąż pozostaje pytanie, czy w ramach polskich przepisów jest ona wystarczająca, czy jednak powinienem dołożyć tą dodatkową typu A?
Będę wdzięczny za konkretną odpowiedź, o ile taka może być.
Pozdrawiam
Witam,
Przyłączam się do tematu, ponieważ jestem na etapie planowania własnej instalacji PV, którą będę wykonywał samodzielnie i też mam niejasności dotyczące zastosowania dodatkowego wyłącznika-różnicowo prądowego. Na jednej z instalacji widziałem, że został on pominięty i jak zapytałem o to bezpośrednio instalatora, to potwierdził, że falownik Symo ma już wbudowany RCD. Tylko wciąż pozostaje pytanie, czy w ramach polskich przepisów jest ona wystarczająca, czy jednak powinienem dołożyć tą dodatkową typu A?
Będę wdzięczny za konkretną odpowiedź, o ile taka może być.
Pozdrawiam
Cytat z Artur Kurpisch data 22 października 2019, 10:30Generalnie stosowanie RCD typu AC w tzw. mieszkaniowce to bezsens w dobie wielu zasilaczy impulsowych.
Polskie prawo nie wymaga RCD na falownik, chcesz doloż typ A o znamionowym pradzie zadzialania 100mA
Generalnie stosowanie RCD typu AC w tzw. mieszkaniowce to bezsens w dobie wielu zasilaczy impulsowych.
Polskie prawo nie wymaga RCD na falownik, chcesz doloż typ A o znamionowym pradzie zadzialania 100mA
Cytat z Krzysztof Adamski data 24 grudnia 2019, 07:01Witam.
Pytanko mam takie. Wyłącznik roznicowo porodowy na przykład Hager jak wiemy zasilamy go od góry potem napięcie przechodzi do dolnych zacisków i idzie dalej. I teraz jak łączymy roznicowke. Czy zasilanie od strony falownika dajemy czy z sieci?
Witam.
Pytanko mam takie. Wyłącznik roznicowo porodowy na przykład Hager jak wiemy zasilamy go od góry potem napięcie przechodzi do dolnych zacisków i idzie dalej. I teraz jak łączymy roznicowke. Czy zasilanie od strony falownika dajemy czy z sieci?
Cytat z Piotr Wowra data 25 grudnia 2019, 22:17Witam,
Panie Krzysztofie, różnicówka powinna być podłączona jak na schemacie podanym w tym wątku:
https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/zabezpieczenia-dc-oraz-ac-omowienie-tematyki/#postid-489
Pozdrawiam serdecznie
Witam,
Panie Krzysztofie, różnicówka powinna być podłączona jak na schemacie podanym w tym wątku:
https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/zabezpieczenia-dc-oraz-ac-omowienie-tematyki/#postid-489
Pozdrawiam serdecznie
Cytat z Artur Kurpisch data 26 grudnia 2019, 00:07A dodajac, zasilanie z osd moze być wejsciem, to i tak nie ma znaczenia...
A dodajac, zasilanie z osd moze być wejsciem, to i tak nie ma znaczenia...
Cytat z Katarzyna Berlińska data 19 marca 2020, 22:21W jakiej kolejności powinno się instalować zabezpieczenia np. licząc od strony falownika lub od strony licznika?
(uwzględniając zadziałanie SPD (ochronników) oraz ich prądów upływu, które wraz ze starzeniem SPD rosną. Różnicówka TYP A 100mA oraz zabezpieczenie nadprądowe np C16A
czy poprawne jest:
FRONIUS SYMO > SPD ochronniki > RCD TYP A 100mA > wył. nadprądowy np. C16A > do licznika OSD
w klasycznej rozdzielnicy zawsze jest kolejność licznik OSD > SPD ochronniki > RCD typ AC 30mA > wył nadprądowy kolejnych obwodów domu np B10, B16 >
W jakiej kolejności powinno się instalować zabezpieczenia np. licząc od strony falownika lub od strony licznika?
(uwzględniając zadziałanie SPD (ochronników) oraz ich prądów upływu, które wraz ze starzeniem SPD rosną. Różnicówka TYP A 100mA oraz zabezpieczenie nadprądowe np C16A
czy poprawne jest:
FRONIUS SYMO > SPD ochronniki > RCD TYP A 100mA > wył. nadprądowy np. C16A > do licznika OSD
w klasycznej rozdzielnicy zawsze jest kolejność licznik OSD > SPD ochronniki > RCD typ AC 30mA > wył nadprądowy kolejnych obwodów domu np B10, B16 >