Cytat z
Piotr data 20 marca 2020, 21:01
Pan Maciej z Froniusa zgodnie z wątkiem podanym powyżej sugeruje poniższe zastosowanie (zgodne ze schematem który Pan Maciej narysował)
FRONIUS SYMO > SPD ochronniki AC > wył. nadprądowy np. C16A > RCD TYP A 100mA> do licznika OSD
Ja osobiście ze względu na możliwą falę przepięciowa pochodzącą z sieci elektroenergetycznej dla zabezpieczenia falownika stosuje poniższą kolejnośc:
FRONIUS SYMO > wył. nadprądowy np. C16A > RCD TYP A 100mA > SPD ochronniki AC > do licznika OSD
Pan Maciej z Froniusa zgodnie z wątkiem podanym powyżej sugeruje poniższe zastosowanie (zgodne ze schematem który Pan Maciej narysował)
FRONIUS SYMO > SPD ochronniki AC > wył. nadprądowy np. C16A > RCD TYP A 100mA> do licznika OSD
Ja osobiście ze względu na możliwą falę przepięciowa pochodzącą z sieci elektroenergetycznej dla zabezpieczenia falownika stosuje poniższą kolejnośc:
FRONIUS SYMO > wył. nadprądowy np. C16A > RCD TYP A 100mA > SPD ochronniki AC > do licznika OSD
A ja właśnie stosuje falownik>spd>wył.nadprądowy, zawsze to spd jest dobezpieczone "eską".
A ja właśnie stosuje falownik>spd>wył.nadprądowy, zawsze to spd jest dobezpieczone "eską".
Witam.
Mam kilka pytań:
Instrukcja zaleca RCD do pracy z przetwornicami częstotliwości (czyli symbol U), czy lepiej od razu dać taką różnicówkę i czy dać najpierw A 100mA i poczekać czy się nie wyłącza sama?
Czy po stronie instalacji domowej też należy wymienić różnicówkę na taką jak po stronie falownika czy może być 30mA?
Czy wyłącznik nadprądowym C16A powinien rozłączać również N ? tzn. 3P czy 3P+N?
Pozdrawiam
Witam.
Mam kilka pytań:
Instrukcja zaleca RCD do pracy z przetwornicami częstotliwości (czyli symbol U), czy lepiej od razu dać taką różnicówkę i czy dać najpierw A 100mA i poczekać czy się nie wyłącza sama?
Czy po stronie instalacji domowej też należy wymienić różnicówkę na taką jak po stronie falownika czy może być 30mA?
Czy wyłącznik nadprądowym C16A powinien rozłączać również N ? tzn. 3P czy 3P+N?
Pozdrawiam
Cytat z
kar llo data 31 maja 2020, 21:44
Czy po stronie instalacji domowej też należy wymienić różnicówkę na taką jak po stronie falownika czy może być 30mA?
Czy wyłącznik nadprądowym C16A powinien rozłączać również N ? tzn. 3P czy 3P+N?
Nie musisz, może zostać 30mA
Może być 3P
Czy po stronie instalacji domowej też należy wymienić różnicówkę na taką jak po stronie falownika czy może być 30mA?
Czy wyłącznik nadprądowym C16A powinien rozłączać również N ? tzn. 3P czy 3P+N?
Nie musisz, może zostać 30mA
Może być 3P
Cytat z
Marek data 6 czerwca 2020, 18:20
Witam.
Mam kilka pytań:
Instrukcja zaleca RCD do pracy z przetwornicami częstotliwości (czyli symbol U), czy lepiej od razu dać taką różnicówkę i czy dać najpierw A 100mA i poczekać czy się nie wyłącza sama?
Czy po stronie instalacji domowej też należy wymienić różnicówkę na taką jak po stronie falownika czy może być 30mA?
Czy wyłącznik nadprądowym C16A powinien rozłączać również N ? tzn. 3P czy 3P+N?
Pozdrawiam
Witam
Co masz na myśli - strona falownika, strona inst. domowej - mógłbyś to rozrysować ?
pzdr
Witam.
Mam kilka pytań:
Instrukcja zaleca RCD do pracy z przetwornicami częstotliwości (czyli symbol U), czy lepiej od razu dać taką różnicówkę i czy dać najpierw A 100mA i poczekać czy się nie wyłącza sama?
Czy po stronie instalacji domowej też należy wymienić różnicówkę na taką jak po stronie falownika czy może być 30mA?
Czy wyłącznik nadprądowym C16A powinien rozłączać również N ? tzn. 3P czy 3P+N?
Pozdrawiam
Witam
Co masz na myśli - strona falownika, strona inst. domowej - mógłbyś to rozrysować ?
pzdr
Czy mogły to ktoś jednoznacznie wyjaśnić z tym zabezpieczeniem różnicowoprądowym falownika od strony AC . Faktycznie jest tak ,że w instrukcji jest opis dotyczący RCD o wartości prądu różnicowego nie mniejszej niż 100mA typu A , czyli co może być 300mA ? a zaraz poniżej jest "sugestia " ze RCD przeznaczony do pracy z przetwornicami częstotliwości czyli typ "U" ( str. 19 instrukcji ) . Mam wrażenie że chyba gdzieś przespałem jakieś informacje i mam wątpliwości wiec proszę o wyjaśnienie.
A jaki powinien być właściwy prąd znamionowy : 30, 40 A ?
Czy mogły to ktoś jednoznacznie wyjaśnić z tym zabezpieczeniem różnicowoprądowym falownika od strony AC . Faktycznie jest tak ,że w instrukcji jest opis dotyczący RCD o wartości prądu różnicowego nie mniejszej niż 100mA typu A , czyli co może być 300mA ? a zaraz poniżej jest "sugestia " ze RCD przeznaczony do pracy z przetwornicami częstotliwości czyli typ "U" ( str. 19 instrukcji ) . Mam wrażenie że chyba gdzieś przespałem jakieś informacje i mam wątpliwości wiec proszę o wyjaśnienie.
A jaki powinien być właściwy prąd znamionowy : 30, 40 A ?
Panie Krzysztofie - roznicowkami specjalizowanymi dla przetwornic prosze sobie glowy nie zasmiecac, bo sa niestosowalne. Zeby ich uzyc nalezy zmienic dodatkowo opcje w menu dostepnym za specjalnym kodem serwisowym. Zeby dostac kod trzeba podpisac papier, ze zrzeka sie Pan praw gwaranycjnych na instalowane przez Pana falowniki, bo kod umozliwia dostep do nastaw niszczacych.
Co do pradu roznicowki... tak 300 mA moze byc.
Prad znamionowy roznicowki - nie mniejszy niz zabezpieczenie wystepujace w tym obwodzie.
Panie Krzysztofie - roznicowkami specjalizowanymi dla przetwornic prosze sobie glowy nie zasmiecac, bo sa niestosowalne. Zeby ich uzyc nalezy zmienic dodatkowo opcje w menu dostepnym za specjalnym kodem serwisowym. Zeby dostac kod trzeba podpisac papier, ze zrzeka sie Pan praw gwaranycjnych na instalowane przez Pana falowniki, bo kod umozliwia dostep do nastaw niszczacych.
Co do pradu roznicowki... tak 300 mA moze byc.
Prad znamionowy roznicowki - nie mniejszy niz zabezpieczenie wystepujace w tym obwodzie.
Dzięki - i to jest konkret 🙂
A jakoś w instrukcji Froniusa na ten temat ani słowa - całkowite karamba...
Dzięki - i to jest konkret 🙂
A jakoś w instrukcji Froniusa na ten temat ani słowa - całkowite karamba...
Czesc informacji jest w instrukcji, czesc pochodzi od Panow z Froniusa a czesc to wiedza ogolna. Niestety trudno jak ze wszystkim znalezc cos kompletnego w jednym miejscu.
Czesc informacji jest w instrukcji, czesc pochodzi od Panow z Froniusa a czesc to wiedza ogolna. Niestety trudno jak ze wszystkim znalezc cos kompletnego w jednym miejscu.
To prawda panie Szymonie , często te informacje są niedopowiedziane ( lub też dopisane) w instrukcjach , aby w razie czego producent miał furtkę do nieuznania gwarancji.
Pal licho te ich niespójne informacje, tyle tylko ze jak użytkownik zacznie czytać te instrukcje i zaczyna zadawać pytania wykonawcy snując podejrzenia ze na pewno instalator chce go oszukać bo w instrukcji jest zapisane tak i tak ..................
Dobrze ze jest takie forum gdzie można te wiadomość skonfrontować miedzy sobą i to dzięki producentowi falowników 🙂
To prawda panie Szymonie , często te informacje są niedopowiedziane ( lub też dopisane) w instrukcjach , aby w razie czego producent miał furtkę do nieuznania gwarancji.
Pal licho te ich niespójne informacje, tyle tylko ze jak użytkownik zacznie czytać te instrukcje i zaczyna zadawać pytania wykonawcy snując podejrzenia ze na pewno instalator chce go oszukać bo w instrukcji jest zapisane tak i tak ..................
Dobrze ze jest takie forum gdzie można te wiadomość skonfrontować miedzy sobą i to dzięki producentowi falowników 🙂