Jaki wyłącznik różnicowo-prądowy jest zalecany do Fronius Symo i dlaczego?
Zgadzam sie. Jednak informacja o roznicowce dla przetwornic o pradzie wyzwolenia 30 mA powinna zostac usunieta, bo sama nie jest jasno wyjasniona w dokumencie i moze siac ferment. Albo cos napisac od poczatku do konca albo wcale. Tak ma sie wrazenie, ze mozna cos lepszego (niestety duzo drozszego) zastosowac a tutaj taki zonk z gwarancja.
Zgadzam sie. Jednak informacja o roznicowce dla przetwornic o pradzie wyzwolenia 30 mA powinna zostac usunieta, bo sama nie jest jasno wyjasniona w dokumencie i moze siac ferment. Albo cos napisac od poczatku do konca albo wcale. Tak ma sie wrazenie, ze mozna cos lepszego (niestety duzo drozszego) zastosowac a tutaj taki zonk z gwarancja.
Witam,
Firma Fronius zgodnie z instrukcją instalacji falowników zaleca stosowanie zabezpieczenia RCD typu A o prądzie zadziałania nie mniejszym niż 100mA (falownik posiada wbudowane zabezpieczenie RCMU, czyli różnicówkę typu B). Zastosowanie RCD o mniejszym prądzie zadziałania 30mA może skutkować niepożądaną aktywacją zabezpieczenia. Wynika to z występowania zjawiska pojemnościowego prądu upływu (pojemnościowy prąd rozładowania) np. podczas złej pogody (wysokiej wilgotności, dużych opadów deszczu). Taki pojemnościowy prąd upływu może wywołać nieuzasadnione działanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego z prądem zadziałania mniejszym niż 100mA.
Serdecznie Pozdrawiam,
TSN
PS. instrukcja instalacji dla falowników SYMO do pobrania ze strony Fronius:
do 10kW: https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Installation%20Instructions/42%2C0426%2C0172%2CPL.pdf
10kW i większe: https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Installation%20Instructions/42%2C0426%2C0175%2CPL.pdf
Czy może Pan wskazać w którym miejscu instrukcji (falownik 10kW) jest napisane, że falownik posiada wbudowaną "różnicówkę" typu B.
Witam,
Firma Fronius zgodnie z instrukcją instalacji falowników zaleca stosowanie zabezpieczenia RCD typu A o prądzie zadziałania nie mniejszym niż 100mA (falownik posiada wbudowane zabezpieczenie RCMU, czyli różnicówkę typu B). Zastosowanie RCD o mniejszym prądzie zadziałania 30mA może skutkować niepożądaną aktywacją zabezpieczenia. Wynika to z występowania zjawiska pojemnościowego prądu upływu (pojemnościowy prąd rozładowania) np. podczas złej pogody (wysokiej wilgotności, dużych opadów deszczu). Taki pojemnościowy prąd upływu może wywołać nieuzasadnione działanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego z prądem zadziałania mniejszym niż 100mA.
Serdecznie Pozdrawiam,
TSN
PS. instrukcja instalacji dla falowników SYMO do pobrania ze strony Fronius:
do 10kW: https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Installation%20Instructions/42%2C0426%2C0172%2CPL.pdf
10kW i większe: https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Installation%20Instructions/42%2C0426%2C0175%2CPL.pdf
Czy może Pan wskazać w którym miejscu instrukcji (falownik 10kW) jest napisane, że falownik posiada wbudowaną "różnicówkę" typu B.
W instrukcji ale odnoszącej się do SYMO GEN24 znalazłem na stronie 26 :
RCMU
Falownik wyposażono w układ monitorujący prąd upływu (RCMU = Residual CurrentMonitoring Unit) zgodny z IEC 62109-2.Monitoruje on pojawianie się prądów upływu z modułu solarnego i odłącza falownik odsieci w przypadku pojawienia się niedozwolonego prądu upływu.
W instrukcji ale odnoszącej się do SYMO GEN24 znalazłem na stronie 26 :
RCMU
Falownik wyposażono w układ monitorujący prąd upływu (RCMU = Residual CurrentMonitoring Unit) zgodny z IEC 62109-2.Monitoruje on pojawianie się prądów upływu z modułu solarnego i odłącza falownik odsieci w przypadku pojawienia się niedozwolonego prądu upływu.
w symo też jest tylko informacja o takim układzie
w symo też jest tylko informacja o takim układzie
Mam pewne wątpliwości co do stosowania roznicowki przy falowniku.
Z tego co wiem to roznicowka wykrywa upływność na obwodach podłączonych do jej wyjścia. Na wejściu mamy więc zrodło czyli np ZE.
Hm...Więc w przypadku kiedy mamy roznicowke przy falowniku na wejściu do niej podlaczony jest falownik ( w przypadku kiedy produkuje energię) a na wyjściu jest.... no właśnie co jest na wyjściu tej roznicowki? Na wyjściu jest oczywiscie nasza instalacja w obiekcie ale i też obwódy w stronę trafo i sąsiadów. Więc czy przypadkiem nasza roznicowka, kiedy nasz falownik oddaje energie do sieci, nie wykryje uplywnosci powstałych poza naszym obiektem?
Mam pewne wątpliwości co do stosowania roznicowki przy falowniku.
Z tego co wiem to roznicowka wykrywa upływność na obwodach podłączonych do jej wyjścia. Na wejściu mamy więc zrodło czyli np ZE.
Hm...Więc w przypadku kiedy mamy roznicowke przy falowniku na wejściu do niej podlaczony jest falownik ( w przypadku kiedy produkuje energię) a na wyjściu jest.... no właśnie co jest na wyjściu tej roznicowki? Na wyjściu jest oczywiscie nasza instalacja w obiekcie ale i też obwódy w stronę trafo i sąsiadów. Więc czy przypadkiem nasza roznicowka, kiedy nasz falownik oddaje energie do sieci, nie wykryje uplywnosci powstałych poza naszym obiektem?
Szanowny Panie Karolu,
Proszę się nie obawiać, RCD zgodny z zaleceniami producenta będzie działał poprawnie i nie będzie dodatkowo wzbudzany zakłóceniami sieci.
Pozdrawiam,
Jacek
Szanowny Panie Karolu,
Proszę się nie obawiać, RCD zgodny z zaleceniami producenta będzie działał poprawnie i nie będzie dodatkowo wzbudzany zakłóceniami sieci.
Pozdrawiam,
Jacek