Jaki wyłącznik różnicowo-prądowy jest zalecany do Fronius Symo i dlaczego?

PreviousPage 3 of 3

Zgadzam sie. Jednak informacja o roznicowce dla przetwornic o pradzie wyzwolenia 30 mA powinna zostac usunieta, bo sama nie jest jasno wyjasniona w dokumencie i moze siac ferment. Albo cos napisac od poczatku do konca albo wcale. Tak ma sie wrazenie, ze mozna cos lepszego (niestety duzo drozszego) zastosowac a tutaj taki zonk z gwarancja.

Cytat z Mariusz Majmurek data 18 marca 2018, 15:36

Witam,

Firma Fronius zgodnie z instrukcją instalacji falowników zaleca stosowanie zabezpieczenia RCD typu A  o prądzie zadziałania nie mniejszym niż 100mA (falownik posiada wbudowane zabezpieczenie RCMU, czyli różnicówkę typu B).  Zastosowanie RCD o mniejszym prądzie zadziałania 30mA może skutkować niepożądaną aktywacją zabezpieczenia.  Wynika to z występowania zjawiska pojemnościowego prądu upływu (pojemnościowy prąd rozładowania) np. podczas złej pogody (wysokiej wilgotności, dużych opadów deszczu). Taki pojemnościowy prąd upływu może wywołać nieuzasadnione działanie zabezpieczenia różnicowo-prądowego z prądem zadziałania mniejszym niż 100mA.

Serdecznie Pozdrawiam,
TSN

PS. instrukcja instalacji dla falowników SYMO do pobrania ze strony Fronius:
do 10kW: https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Installation%20Instructions/42%2C0426%2C0172%2CPL.pdf
10kW i większe: https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Installation%20Instructions/42%2C0426%2C0175%2CPL.pdf

Czy może Pan wskazać w którym miejscu instrukcji (falownik 10kW) jest napisane, że falownik posiada wbudowaną "różnicówkę" typu B.

 

 

W instrukcji ale odnoszącej się do SYMO GEN24  znalazłem na  stronie 26 :

RCMU

Falownik wyposażono w układ monitorujący prąd upływu (RCMU = Residual CurrentMonitoring Unit) zgodny z IEC 62109-2.Monitoruje on pojawianie się prądów upływu z modułu solarnego i odłącza falownik odsieci w przypadku pojawienia się niedozwolonego prądu upływu.

 

w symo też jest tylko informacja o takim układzie

Mam pewne wątpliwości co do stosowania roznicowki przy falowniku.

Z tego co wiem to roznicowka wykrywa upływność na obwodach podłączonych do jej wyjścia. Na wejściu mamy więc zrodło czyli np ZE.

Hm...Więc w przypadku kiedy mamy roznicowke przy falowniku na wejściu do niej podlaczony jest falownik ( w przypadku kiedy  produkuje energię) a na wyjściu jest.... no właśnie co jest na wyjściu tej roznicowki? Na wyjściu jest oczywiscie nasza instalacja w obiekcie ale i też obwódy w stronę trafo i sąsiadów.  Więc  czy przypadkiem nasza roznicowka, kiedy nasz falownik oddaje energie do sieci, nie wykryje uplywnosci powstałych poza naszym obiektem?

Szanowny Panie Karolu,

Proszę się nie obawiać, RCD zgodny  z zaleceniami producenta będzie działał poprawnie i nie będzie dodatkowo wzbudzany zakłóceniami sieci.

Pozdrawiam,
Jacek