WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Kod #457 - Błąd przekaźnika napięcia sieciowego
Cytat z Marcin Kieliszkowski data 4 stycznia 2020, 15:28Raz na jakiś czas (raz-czasami dwa razy w miesiącu)wyskakuje taki błąd(kod457) - błąd przekaznika napięcia sieciowego.Dzieje sie tak rano . Falownik wtedy nie produkuje energii.Czasami trwa to 30min czasami 1,5godz. Po czym po pewnym czasie rusza i pracuje jak gdyby nic się nie działo.Sprawdzam napięcie między uziomem i N i napewno nie ma powyżej 30V. Miał ktoś kiedyś do czynienia z czymś takim???
Raz na jakiś czas (raz-czasami dwa razy w miesiącu)wyskakuje taki błąd(kod457) - błąd przekaznika napięcia sieciowego.Dzieje sie tak rano . Falownik wtedy nie produkuje energii.Czasami trwa to 30min czasami 1,5godz. Po czym po pewnym czasie rusza i pracuje jak gdyby nic się nie działo.Sprawdzam napięcie między uziomem i N i napewno nie ma powyżej 30V. Miał ktoś kiedyś do czynienia z czymś takim???
Cytat z Piotr data 14 stycznia 2020, 12:05Dzień dobry,
jeśli sprawdził już Pan podłączenie przewodu neutralnego to pozostaje wymiana komponentu w falownika bądź całego urządzenia. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać to najlepiej zgłosić sprawę do instalatora wykonującego instalację w celu zareklamowania urządzenie do producenta.
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
jeśli sprawdził już Pan podłączenie przewodu neutralnego to pozostaje wymiana komponentu w falownika bądź całego urządzenia. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać to najlepiej zgłosić sprawę do instalatora wykonującego instalację w celu zareklamowania urządzenie do producenta.
Pozdrawiam.
Cytat z Andrzej Długosz data 13 czerwca 2020, 07:29Witam
Dopinam się do wątku z błędem. Sytuacja pojawia się rano w słoneczny dzień, zdarzyła się też wieczorem. Instalacja jest wykonana nowa z uziemieniami. Będę jechał na pomiary do klienta to zweryfikuję sytuację. Sytuacja jest o tyle ciekawa iż obiekt będzie posiadał 3 różne instalacje , które będą monitorowane w systemie Smart Meter. Jak znajdę przyczynę to przekażę wiadomość.
Pozdrawiam
Andrzej Długosz Eko-Anwa
503005359 oze@eko-anwa.pl
Witam
Dopinam się do wątku z błędem. Sytuacja pojawia się rano w słoneczny dzień, zdarzyła się też wieczorem. Instalacja jest wykonana nowa z uziemieniami. Będę jechał na pomiary do klienta to zweryfikuję sytuację. Sytuacja jest o tyle ciekawa iż obiekt będzie posiadał 3 różne instalacje , które będą monitorowane w systemie Smart Meter. Jak znajdę przyczynę to przekażę wiadomość.
Pozdrawiam
Andrzej Długosz Eko-Anwa
503005359 oze@eko-anwa.pl
Cytat z Michał data 29 czerwca 2020, 16:33Witam .. podpinam się do wątku . Mam ten sam problem i to jeszcze u siebie w domu . Budynek i instalacja elektryczna nowa , uziemienia prawidłowe , sam robiłem . Nie mogę wyłapać żadnej prawidłowości występowania błędu
Witam .. podpinam się do wątku . Mam ten sam problem i to jeszcze u siebie w domu . Budynek i instalacja elektryczna nowa , uziemienia prawidłowe , sam robiłem . Nie mogę wyłapać żadnej prawidłowości występowania błędu
Cytat z Mirosław Księżyk data 11 września 2020, 09:51Ten sam błąd, nowa instalacja na Symo 10, serwis wymienił falownik na inny egzemplarz - nie pomogło.
Dwa stringi po 16x Sharp 310W w sumie ok 10KW, mam teorie że przy poranku instalacja dostaje dożo V ale mało A i wtedy tak się zachowuje, napięcie przekracza startowe 200V (dochodzi do 800V) ale prądu z tego nie ma wiele (kąt padania promieni jest bardzie "z tyłu" paneli). około godziny 8:30 falownik nagle zaskakuje i rozpoczyna produkcje od ok 300-500W i potem już szybko rośnie, w załączniku zrzut z solara jak to wygląda na wykresie.
Ten sam błąd, nowa instalacja na Symo 10, serwis wymienił falownik na inny egzemplarz - nie pomogło.
Dwa stringi po 16x Sharp 310W w sumie ok 10KW, mam teorie że przy poranku instalacja dostaje dożo V ale mało A i wtedy tak się zachowuje, napięcie przekracza startowe 200V (dochodzi do 800V) ale prądu z tego nie ma wiele (kąt padania promieni jest bardzie "z tyłu" paneli). około godziny 8:30 falownik nagle zaskakuje i rozpoczyna produkcje od ok 300-500W i potem już szybko rośnie, w załączniku zrzut z solara jak to wygląda na wykresie.
Dodane pliki:Cytat z Mirosław Księżyk data 11 września 2020, 09:56Dodaje jeszcze wykres jak to wygląda prądowi/produkcyjnie, tutaj już nie widać takiej różnicy na starcie - pojawia się prąd i w raz z nim idzie od razu produkcja.
Ustawienie instalacji idealnie na południe, panele na płaskim dachu, pod kątem 25%
Dodaje jeszcze wykres jak to wygląda prądowi/produkcyjnie, tutaj już nie widać takiej różnicy na starcie - pojawia się prąd i w raz z nim idzie od razu produkcja.
Ustawienie instalacji idealnie na południe, panele na płaskim dachu, pod kątem 25%
Dodane pliki:Cytat z kar llo data 11 września 2020, 12:42Jak podajesz coś pod analizę to wstaw dane pełnego dnia z napięciami i prądami z tego samego dnia.
800V to przy 16sztukach nawet przy -20 nie osiągniesz... coś tu nie gra... podaj dokładny model tych Sharpów
Następnie czy masz jakieś różnice w ułożeniu paneli, zacienione, zamontowane optymalizatory etc? Przy takiej samej ilości paneli napięcia i prądy obu obwodów powinny być bardzo podobne...
Jak podajesz coś pod analizę to wstaw dane pełnego dnia z napięciami i prądami z tego samego dnia.
800V to przy 16sztukach nawet przy -20 nie osiągniesz... coś tu nie gra... podaj dokładny model tych Sharpów
Następnie czy masz jakieś różnice w ułożeniu paneli, zacienione, zamontowane optymalizatory etc? Przy takiej samej ilości paneli napięcia i prądy obu obwodów powinny być bardzo podobne...
Cytat z Mirosław Księżyk data 14 września 2020, 10:45Paneli mam 36, po 18 w stringu.
Dodaje dzisiejszy zrzut ekranu z solarweba.
Opis: jak widać na zrzucie panele od godziny ~6:00 dają napięcie które szybko rośnie do wartości ok 500V z każdego ze stringów, jednak produkcja nie rusza, na falowniku błąd 457 oraz w kółko klikanie przekaźnika/testy/czekanie. Taka sytuacja trwa przez 2 godz aż do 8:30 gdy nagle przekaźnik "zaskakuje" i pojawia się produkcja, od razu > 500W i szybko rośnie.
zaznaczam też zdjęcie z dachu z godziny 8:18 na którym widać jak słonce oświetla powierzchnie paneli (w tym momencie nadal byl 457 i brak produkcji)
Paneli mam 36, po 18 w stringu.
Dodaje dzisiejszy zrzut ekranu z solarweba.
Opis: jak widać na zrzucie panele od godziny ~6:00 dają napięcie które szybko rośnie do wartości ok 500V z każdego ze stringów, jednak produkcja nie rusza, na falowniku błąd 457 oraz w kółko klikanie przekaźnika/testy/czekanie. Taka sytuacja trwa przez 2 godz aż do 8:30 gdy nagle przekaźnik "zaskakuje" i pojawia się produkcja, od razu > 500W i szybko rośnie.
zaznaczam też zdjęcie z dachu z godziny 8:18 na którym widać jak słonce oświetla powierzchnie paneli (w tym momencie nadal byl 457 i brak produkcji)
Dodane pliki:Cytat z kar llo data 14 września 2020, 13:12Na obecną chwilę nikt nie podał żadnego rozwiązania/potwierdzenia błędu 457 wedle wpisów przed twoimi więc ciężko na 100% powiedzieć co może być przyczyną wyskakiwania tego błędu, tym bardziej że analizowali zależność opisaną w tabeli błędów do tego konkretnego.
Rozumiem że sprawdziłeś informację dotyczące błędu 457 i mierzyłeś czy co tam jest napisane występuje u ciebie?
457 Przekaźnik sieciowy się blokuje lub napięcie przewód neutralny-ziemia jest zbyt wysokie
Falownik nie wysyła energii do sieci.
Skontrolować uziemienie (napięcie przewód neutralny-ziemia musi być niższe niż 30 V), *)
A jak odnosi się do tego błędu instalator? Jak dla mnie to jego powinieneś ścigać, chyba że ty nim jesteś...
Przyjmując opcję że ten drugi falownik jest dobry to raczej problem jest w instalacji, no chyba że jednak masz pecha i druga sztuka trafiła ci się wadliwa.
Na obecną chwilę nikt nie podał żadnego rozwiązania/potwierdzenia błędu 457 wedle wpisów przed twoimi więc ciężko na 100% powiedzieć co może być przyczyną wyskakiwania tego błędu, tym bardziej że analizowali zależność opisaną w tabeli błędów do tego konkretnego.
Rozumiem że sprawdziłeś informację dotyczące błędu 457 i mierzyłeś czy co tam jest napisane występuje u ciebie?
457 Przekaźnik sieciowy się blokuje lub napięcie przewód neutralny-ziemia jest zbyt wysokie
Falownik nie wysyła energii do sieci.
Skontrolować uziemienie (napięcie przewód neutralny-ziemia musi być niższe niż 30 V), *)
A jak odnosi się do tego błędu instalator? Jak dla mnie to jego powinieneś ścigać, chyba że ty nim jesteś...
Przyjmując opcję że ten drugi falownik jest dobry to raczej problem jest w instalacji, no chyba że jednak masz pecha i druga sztuka trafiła ci się wadliwa.
Cytat z Mirosław Księżyk data 14 września 2020, 13:21Wydaje mi się że problem został rozwiązany, na 100% będę wiedział jutro po świcie.
Do rozwiązania doprowadziła mnie rozmowa z Panem Andrzejem (kilka postów wyżej) który też miał 457. Powiedział on abym sprawdził przewód PE do falownika, gdyż brak prawidłowego PE daje własnie takie objawy jak u mnie.
Na zdjęciu poniżej widać jak PE od falownika wyglądało u mnie w skrzynce rozdzielczej, krótko mówiąc instalator nawalił i podłączył tylko PE od paneli a falownik pracował bez PE. Przy pomiarze PE na falowniku miałem różnicę 22V w stosunku do PE w rozdzielni. Po prawidłowym połączeniu PE już mam dobrze (wskazuje 0V).
Wydaje mi się że problem został rozwiązany, na 100% będę wiedział jutro po świcie.
Do rozwiązania doprowadziła mnie rozmowa z Panem Andrzejem (kilka postów wyżej) który też miał 457. Powiedział on abym sprawdził przewód PE do falownika, gdyż brak prawidłowego PE daje własnie takie objawy jak u mnie.
Na zdjęciu poniżej widać jak PE od falownika wyglądało u mnie w skrzynce rozdzielczej, krótko mówiąc instalator nawalił i podłączył tylko PE od paneli a falownik pracował bez PE. Przy pomiarze PE na falowniku miałem różnicę 22V w stosunku do PE w rozdzielni. Po prawidłowym połączeniu PE już mam dobrze (wskazuje 0V).
Dodane pliki: