WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Łączenie uziomów
Cytat z Maciej Oleksy data 15 listopada 2021, 07:29Sytuacja jest następująca:
-panele znajdują się na gruncie w odległości ok 20m (posiadają własny uziom)
-falownik który jest przy rozdzielnicy głównej w domu połączony jest do istniejącego uziomu w domu (sieć TNC-S i bednarka obok rozdzielnicy)
Czy uziom paneli powinien być połączony z uziomem w domu? Co w sytuacji kiedy tego połączenia nie będzie?
Sytuacja jest następująca:
-panele znajdują się na gruncie w odległości ok 20m (posiadają własny uziom)
-falownik który jest przy rozdzielnicy głównej w domu połączony jest do istniejącego uziomu w domu (sieć TNC-S i bednarka obok rozdzielnicy)
Czy uziom paneli powinien być połączony z uziomem w domu? Co w sytuacji kiedy tego połączenia nie będzie?
Cytat z Arkadiusz Głaz data 15 listopada 2021, 18:44Tak, powinien być połaczony w celu wyrównania potencjałów. https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/wyrownanie-potencjalu-konstrukcji/#postid-7991
https://www.dehn.pl/pl/instalacja-z-falownikiem-centralnym
https://rst.pl/fotowoltaiczne-uklady-zasilania-ochrona-odgromowa-i-przed-przepieciami/
Jełśi chodzi o konsekwencje, to tylko może coś się stac z falownikiem w yniku pobliskiego wyładowania atm :
cyt z RST Białystokcyt "Najbardziej podatnym na uszkodzenia elementem instalacji PV są nie panele PV narażone na bezpośrednie uderzenie pioruna, lecz inwertery DC/AC. Od strony stałoprądowej narażone są zarówno na przepięcia indukowane w łańcuchach PV, jak i częściowe prądy pioruna mogące przeniknąć do instalacji przy wyładowaniu bezpośrednim w wyniku przeskoków iskrowych. "
Podobne stanowisko ma Dehn:
cyt" W momencie bezpośredniego uderzenia pioruna w panele fotowoltaiczne, rozciągnięte kable DC służą jako przewody wyrównawcze pomiędzy "lokalnym" potencjałem ziemi panelu fotowoltaicznego i "zdalną" powierzchnią wyrównania potencjału w transformatorze zasilającym / falowniku centralnym."
ps Jak pomogłem , to łapka w górę
Tak, powinien być połaczony w celu wyrównania potencjałów. https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/wyrownanie-potencjalu-konstrukcji/#postid-7991
https://www.dehn.pl/pl/instalacja-z-falownikiem-centralnym
Jełśi chodzi o konsekwencje, to tylko może coś się stac z falownikiem w yniku pobliskiego wyładowania atm :
cyt z RST Białystokcyt "Najbardziej podatnym na uszkodzenia elementem instalacji PV są nie panele PV narażone na bezpośrednie uderzenie pioruna, lecz inwertery DC/AC. Od strony stałoprądowej narażone są zarówno na przepięcia indukowane w łańcuchach PV, jak i częściowe prądy pioruna mogące przeniknąć do instalacji przy wyładowaniu bezpośrednim w wyniku przeskoków iskrowych. "
Podobne stanowisko ma Dehn:
cyt" W momencie bezpośredniego uderzenia pioruna w panele fotowoltaiczne, rozciągnięte kable DC służą jako przewody wyrównawcze pomiędzy "lokalnym" potencjałem ziemi panelu fotowoltaicznego i "zdalną" powierzchnią wyrównania potencjału w transformatorze zasilającym / falowniku centralnym."
ps Jak pomogłem , to łapka w górę
Cytat z Mirosław Wiśniewski data 15 listopada 2021, 19:06Po stronie Falownika zabezpieczenie DC i AC , uziom ochronnika do szafy (oczywiście dobierane Ampery do instalacji na tabliczce -Panelach są napisane jakie zabezpieczenie prądowe (Amper) wymagane ) , po stronie paneli - jak wbite słupy lub jeden na 3m, - to ochronnik- uziom do konstrukcji śruba albo mosiądz albo kwasówka, żółta farbą . i spokój . przewody 10mm 16mm, Jeśli teren piaszczysty trzeba wić szpilkę uziemiającą na głębokość aż przestanie wchodzić + 1m , żeby weszła w ił , ja tak robię , ty zrobisz jak będziesz chciał , albo kto inny napisze ci, jak to się robi lepiej , jak nie zrobisz nic to w burze nie będziesz spał spokojnie , jak masz ubezpieczoną instalacje to raczej załóż , biegły szybko na fotkach zobaczy że nie było uziomu i i bolec.
Po stronie Falownika zabezpieczenie DC i AC , uziom ochronnika do szafy (oczywiście dobierane Ampery do instalacji na tabliczce -Panelach są napisane jakie zabezpieczenie prądowe (Amper) wymagane ) , po stronie paneli - jak wbite słupy lub jeden na 3m, - to ochronnik- uziom do konstrukcji śruba albo mosiądz albo kwasówka, żółta farbą . i spokój . przewody 10mm 16mm, Jeśli teren piaszczysty trzeba wić szpilkę uziemiającą na głębokość aż przestanie wchodzić + 1m , żeby weszła w ił , ja tak robię , ty zrobisz jak będziesz chciał , albo kto inny napisze ci, jak to się robi lepiej , jak nie zrobisz nic to w burze nie będziesz spał spokojnie , jak masz ubezpieczoną instalacje to raczej załóż , biegły szybko na fotkach zobaczy że nie było uziomu i i bolec.
Dodane pliki:
Cytat z Maciej Oleksy data 16 listopada 2021, 07:24A co w przypadku bezpośredniego wyładowania w panele? Czy łącząc uziom konstrukcji z GSU w rozdzielnicy nie sprowadzę wyładowania bezpośrednio do głównej rozdzielnicy w domu?
A co w przypadku bezpośredniego wyładowania w panele? Czy łącząc uziom konstrukcji z GSU w rozdzielnicy nie sprowadzę wyładowania bezpośrednio do głównej rozdzielnicy w domu?
Cytat z Maciej Oleksy data 16 listopada 2021, 07:26A co w przypadku bezpośredniego wyładowania w panele? Czy łącząc uziom konstrukcji z GSU w rozdzielnicy głównej nie "ściągnę" wyładowania do domu?
I drugie pytanie czym najlepiej połączyć te uziomy? między domem a konstrukcją jest AROT 50mm
A co w przypadku bezpośredniego wyładowania w panele? Czy łącząc uziom konstrukcji z GSU w rozdzielnicy głównej nie "ściągnę" wyładowania do domu?
I drugie pytanie czym najlepiej połączyć te uziomy? między domem a konstrukcją jest AROT 50mm