Magazyn energii RESERVA

PreviousPage 2 of 2

Dziękuję bardzo za informację .

 

Rozumiem ze:

 

Wlaczenie:

 

Nadwyzka mocy, zasilanie sieci 1200W.

 

Wylaczenie:

 

Nadwyzka mocy, zasilanie sieci 100W.

 

Dobrze rozumiem?

Dodane pliki:
  • Screenshot_20260408_172831_Chrome.jpg

Tak i kolejne dwa wyjścia z kolejnymi progami.

Dziękuję Ci za pomoc. Po weekendzie podlacze wszystko i bede testowal. Miałem  kupić ohmpilita ale dos konkretną awaria auta przesunęła moje plany a grzelke juz mam zakupiona i dwa przrkazniki, dołożę trzeci i będę tak póki co grzal🙂

Dzień dobry,

To ustawienie:

"Grzałka 1 - Włącz 1200 W , wyłącz 100W

Grzałka 2 - Włącz 1300W, wyłącz 200W

Grzałka 3 - Włącz 1400W, wyłącz 300W."

chyba nie zadziała, bo grzałki mają po 1000W i jeśli przy 1300W załączą się grzałki 1 i 2 po 1000W, obciążenie będzie 2000W i obie grzałki się wyłączą (będzie taktowanie), przy opóźnieniu 1 min co minutą będą się włączać i wyłączać.

 

Pozdrawiam

Jacek Komuda

Witam serdecznie!

Te ustawienia zadzialaly ( dziękuję serdecznie za pomoc Grzegorz Górny).

Panie Jacku, ja poszedłem ciut odważniej i ustawiłem grzalki na WLĄCZENIE  nastepujaco:

1. Nadwyzka mocy 1200W

2. Nadwyzka mocy 1200W

3. Nadwyzka mocy 1200W.

Natomiast na WYLACZENIE ustawiłem "ZASILANIE SIECI---> NADWYZKA MOCY" 100W wszystkie.

I dzial to tak mam produkcję 1600W, dom zużywa 400W , jest nadwyzka 1200W,  uruchamia sie grzalka 1 (obciazenie 1). I pracuje.. , zbliża sie godzina 10, produkcja wzrosła do 2800W, co pozwala uruchomić grzlke nr 2. A w południe przy produkcji 4000W i wiecej dziala także grzalka nr 3. Suma poboru (bez zmiany poboru w domu ktore cały czas jest 400w) wynosi 400+3×1000w co daje 3400W. Gdy pojawia sie chmurki , i produkcja spadnie do 3500 grzalka nr 3 wyłączy sie, poniewaz ma "komendę" wylacz, gdy nadwyzka mocy która zasila sie jest 100W. 

Tak samo dziala jesli dom zwiekszy zuzcie. Produkcja jest nadal 4000W. 3 grzalki potrzebuja 3000W. Dom zaczął pobierać 900W zamiast 400W. Więc mamy 4000W-900W=3100W. Więc nadwyzka mocy jest tylko 100W, więc kwalifikuje do komendy aby wyłączyło grzalke nr 3. Aby ona sie znow załączyła,  przy ciągłym zużyciu domu na poziomie 900W, produkcja musiała by wzrosnąć do 4500W tj. 900W+ 1200W ( 1 grzalka)+1200w ( 2 grzalka)+ 1200W (3 grzalka). 

Dziala to rewelacyjnie!

Polecam te ustawienia i raz jeszcze ukłon i wielki dzięki za pomoc Grzegorz Górny

 

 

 

Cieszę się, że pomogło.

Pozdrawiam