Zapraszamy do aktywnego udziału!
alt+shift+h = pomoc edytora
alt+shift+z = dodatkowe menu edytora
WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Off grid bez akumulatorów Fronius hybrydowy OHM pilot
Cytat z Maciej Wajnberger data 8 lutego 2019, 09:11Jestem w trakcie projektowania instalacji w nowo budowanym domu. Projekt zakłada 10kW on grid i dodatkową instalację off grid wykorzystywaną do dodatkowego ogrzewania CWU oraz CO w ilości około 1300 ltr. Na 2 zbiorniki CO 1000 (bufor) oraz CWU 300 ltr, będę miał około 4500kWh. Wszystko co wyprodukuje falownik ma zostać wykorzystane na ogrzewanie tej wody w systemie offgrid bez akumulatorów. Przyrost temp do 10C.
Czy falownik hybrydowy Froniusa z OHM pilot spełni moje wymagania z założeniem że nie będą wykorzystywane żadne akumulatory, ewentualne zasilanie stby mógłbym podłączyć z sieci.
Czy moc prądu z takiej instlacji będzie na tyle wysoka do dwóch zastosowanych grzałek (instalacja nadążna 3kW).
W okresie letnim chciałbym aby większa część energi ogrzewała CWU i była możliwość kontroli temp. (instalacja ma posiadać możliwość dystrybucji energii do 3 żródeł), kontrolowanych termostatami.
Jestem w trakcie projektowania instalacji w nowo budowanym domu. Projekt zakłada 10kW on grid i dodatkową instalację off grid wykorzystywaną do dodatkowego ogrzewania CWU oraz CO w ilości około 1300 ltr. Na 2 zbiorniki CO 1000 (bufor) oraz CWU 300 ltr, będę miał około 4500kWh. Wszystko co wyprodukuje falownik ma zostać wykorzystane na ogrzewanie tej wody w systemie offgrid bez akumulatorów. Przyrost temp do 10C.
Czy falownik hybrydowy Froniusa z OHM pilot spełni moje wymagania z założeniem że nie będą wykorzystywane żadne akumulatory, ewentualne zasilanie stby mógłbym podłączyć z sieci.
Czy moc prądu z takiej instlacji będzie na tyle wysoka do dwóch zastosowanych grzałek (instalacja nadążna 3kW).
W okresie letnim chciałbym aby większa część energi ogrzewała CWU i była możliwość kontroli temp. (instalacja ma posiadać możliwość dystrybucji energii do 3 żródeł), kontrolowanych termostatami.
Cytat z Maciej Wajnberger data 11 lutego 2019, 08:34Ponawiam pytanie.
Czy panowie z froniusa podejmą się tego bardzo ważnego zagadnienia i pomogą rozwiązać zagadkę?
Ponawiam pytanie.
Czy panowie z froniusa podejmą się tego bardzo ważnego zagadnienia i pomogą rozwiązać zagadkę?
Cytat z Andrzej Długosz data 16 listopada 2019, 22:32Witam
Jak Twój problem, czy znalazłeś rozwiązanie swojej zagadki?
Zasadniczy problem to taki, że falownik hybrydowy nie jest typowym falownikiem off grid.
Na jakim etapie jesteś ?
Z poważaniem
Andrzej Długosz Eko-Anwa
503005359
Witam
Jak Twój problem, czy znalazłeś rozwiązanie swojej zagadki?
Zasadniczy problem to taki, że falownik hybrydowy nie jest typowym falownikiem off grid.
Na jakim etapie jesteś ?
Z poważaniem
Andrzej Długosz Eko-Anwa
503005359
Cytat z Maciej Wajnberger data 22 listopada 2019, 12:51Dziękuję za odpowiedź
Jestem w dalszym ciągu na etapie planowania, powiększyłem teren pod zabudowę i mam więcej miejsca na trakery.
Czy możesz mi dokładniej powiedzieć dlaczego falownik hybrydowy nie nadaje się do tego pomysłu? Zamiar ogólnie jest taki aby przy zaniku prądu z sieci, nie utracić zasilania na wyżej opisane odbiorniki.
Zresztą to samo będzie tyczyć się zasilania głównego patrz nowa generacja falowników 24.
Dziękuję za odpowiedź
Jestem w dalszym ciągu na etapie planowania, powiększyłem teren pod zabudowę i mam więcej miejsca na trakery.
Czy możesz mi dokładniej powiedzieć dlaczego falownik hybrydowy nie nadaje się do tego pomysłu? Zamiar ogólnie jest taki aby przy zaniku prądu z sieci, nie utracić zasilania na wyżej opisane odbiorniki.
Zresztą to samo będzie tyczyć się zasilania głównego patrz nowa generacja falowników 24.
Cytat z Piotr Wowra data 22 listopada 2019, 13:20Czy możesz mi dokładniej powiedzieć dlaczego falownik hybrydowy nie nadaje się do tego pomysłu? Zamiar ogólnie jest taki aby przy zaniku prądu z sieci, nie utracić zasilania na wyżej opisane odbiorniki.
Witam,
Falownik hybrydowy nie jest falownikiem do pracy off-grid. Przy zaniku napięcia z sieci operatora falownik się wyłączy. Proszę zobaczyć rozwiązania firmy Victron Energy, z którą Fronius współpracuje. Nie jestem jednak przekonany czy bez akumulatorów ich falowniki działają (zasilanie tylko ze słońca? - chyba nie).
Pozdrawiam serdecznie
Czy możesz mi dokładniej powiedzieć dlaczego falownik hybrydowy nie nadaje się do tego pomysłu? Zamiar ogólnie jest taki aby przy zaniku prądu z sieci, nie utracić zasilania na wyżej opisane odbiorniki.
Witam,
Falownik hybrydowy nie jest falownikiem do pracy off-grid. Przy zaniku napięcia z sieci operatora falownik się wyłączy. Proszę zobaczyć rozwiązania firmy Victron Energy, z którą Fronius współpracuje. Nie jestem jednak przekonany czy bez akumulatorów ich falowniki działają (zasilanie tylko ze słońca? - chyba nie).
Pozdrawiam serdecznie
Dodane pliki:Cytat z Mariusz Majmurek data 25 listopada 2019, 08:04Witam Panów,
Falownik Fronius Symo Hybrid jest falownikiem sieciowym z możliwością zasilania awaryjnego. Jednakże ta funkcja ma swoje ograniczenia:
- czas przełączenia się falownika miedzy pracą sieciową a wyspą to około 1 min
- Czas pracy w funkcji off grid to max 15% życia falownika (dla przykładu w ciągu roku to max. 55 dni)
Kolega Piotr ma rację jeżeli chce Pan mieć instalację w pełni offgridową to zalecamy sprzęt victron, w którym są wymagane baterie. Bez banku akumulatorów system nie będzie działał.
Pozdrawiam
TSN
Witam Panów,
Falownik Fronius Symo Hybrid jest falownikiem sieciowym z możliwością zasilania awaryjnego. Jednakże ta funkcja ma swoje ograniczenia:
- czas przełączenia się falownika miedzy pracą sieciową a wyspą to około 1 min
- Czas pracy w funkcji off grid to max 15% życia falownika (dla przykładu w ciągu roku to max. 55 dni)
Kolega Piotr ma rację jeżeli chce Pan mieć instalację w pełni offgridową to zalecamy sprzęt victron, w którym są wymagane baterie. Bez banku akumulatorów system nie będzie działał.
Pozdrawiam
TSN
Cytat z Maciej Wajnberger data 28 listopada 2019, 10:43Czy można nastawić ohmpilot w taki sposób aby energia wyprodukowana na jednym z falowników "połączonych ze sobą skrętką" była zużyta w całości? Myślę nad rozwiązaniem aby korzystać z normalnego falownika wpiętego w sieć ale jego energia była by wykorzystana w 100% na zadane cele, sterowana przez ohmpilot.
Czy można nastawić ohmpilot w taki sposób aby energia wyprodukowana na jednym z falowników "połączonych ze sobą skrętką" była zużyta w całości? Myślę nad rozwiązaniem aby korzystać z normalnego falownika wpiętego w sieć ale jego energia była by wykorzystana w 100% na zadane cele, sterowana przez ohmpilot.
Cytat z Maciej Mendel data 28 listopada 2019, 12:14Nie bardzo tylko rozumiem, czemu obwód grzałki ma konieczne być wydzielony i pracować na falowniku offgridowo? W takim układzie prościej będzie zwyczajnie podpiąć panele do grzałki i zasilić ja prądem DC z termostatem który odłączy grzanie przy maksymalnej temperaturze. Odpada koszt falownika. I cała masa problemów. A jak już falownik to lepiej żeby był ongrid i móc tym samym wykorzystać prąd w netmeteringu.
Inną sprawą jest zasilanie awaryjne- mam na symo hybrid 5.0 taki układ zrobiony bez akumulatorów i do podtrzymania podstawowych funkcji domu za dnia jest to całkiem fajne rozwiązanie. Obiadu może się na tym nie ugotuje, ale domofon działa, Internet jest, lodówka chłodzi. Tyle, że ohmpilot musi być wydzielony poza taki obwód podtrzymania.
Nie bardzo tylko rozumiem, czemu obwód grzałki ma konieczne być wydzielony i pracować na falowniku offgridowo? W takim układzie prościej będzie zwyczajnie podpiąć panele do grzałki i zasilić ja prądem DC z termostatem który odłączy grzanie przy maksymalnej temperaturze. Odpada koszt falownika. I cała masa problemów. A jak już falownik to lepiej żeby był ongrid i móc tym samym wykorzystać prąd w netmeteringu.
Inną sprawą jest zasilanie awaryjne- mam na symo hybrid 5.0 taki układ zrobiony bez akumulatorów i do podtrzymania podstawowych funkcji domu za dnia jest to całkiem fajne rozwiązanie. Obiadu może się na tym nie ugotuje, ale domofon działa, Internet jest, lodówka chłodzi. Tyle, że ohmpilot musi być wydzielony poza taki obwód podtrzymania.
Cytat z Maciej Wajnberger data 28 listopada 2019, 15:51Zgadzam się, ale obawiam się że netmetering zakończy swoją historię jak tylko minie 15lat. Szukam rozwiązania bez akumulatorów aby obniżyć koszty. Dom ma być w miarę możliwości 0 energetyczny. Traker pozwoli mi na dobre zasilanie od świtu do zmierzchu, i w tym czasie chciałbym zmagazynować przynajmniej ciepło.
Zgadzam się, ale obawiam się że netmetering zakończy swoją historię jak tylko minie 15lat. Szukam rozwiązania bez akumulatorów aby obniżyć koszty. Dom ma być w miarę możliwości 0 energetyczny. Traker pozwoli mi na dobre zasilanie od świtu do zmierzchu, i w tym czasie chciałbym zmagazynować przynajmniej ciepło.
Cytat z Maciej Mendel data 28 listopada 2019, 16:06No ale to do tego właśnie służy ohmpilot, że jak chcesz to ustawiasz export energii na 0 i tyle, falownik wyprodukuje tyle ile ci trzeba i nic nie wyśle do sieci. I nie musisz mieć tego fizycznie separowanego od sieci.
A jak będzie trzeba to akumulator można dołożyć. A jak będzie trzeba totalnego offgrida zrobić to tak jak mówię, panele prosto na grzałka i tyle.
No ale to do tego właśnie służy ohmpilot, że jak chcesz to ustawiasz export energii na 0 i tyle, falownik wyprodukuje tyle ile ci trzeba i nic nie wyśle do sieci. I nie musisz mieć tego fizycznie separowanego od sieci.
A jak będzie trzeba to akumulator można dołożyć. A jak będzie trzeba totalnego offgrida zrobić to tak jak mówię, panele prosto na grzałka i tyle.