Cytat z Przemysław Szymański data 12 sierpnia 2019, 06:47Witam, mam taki problem z instalacją klienta. Falownik Symo 6.0-3-M, chodził 3 tygodnie na 1 mppt z 10 modułami 315W Osiągi mocy do 3 kWh, U =390 V, I=7A. Po tym czasie, klient zlecił zainstalowanie drugiego łańcucha. Dołożyłem klientowi 12 takich samych modułów, na drugiej połaci dachowej i podpiąłem do mppt2. Produkcja też około 3 kW, na tym łańcuchu, prąd w granicach 8 A ... tak wyglądają pracujące osobno mpp trackery (wtyczki z łańcuchów na przemian wypięte). Gdy podłączę wszystko razem prąd jest w granicach 3 A dla mppt1 i 4 dla mppt2 i moc max do 3 kW. Najwyraźniej 6 kW falownik ogranicza moc do 3 kW.
Falownik nie zgłasza żadnych błędów, ustawienia 50 Hz międzynarodowe (Były próby na DE1 i PL) aktualna wersja, falownik resetowany, reset całkowity...w załączeniu skan wykresy wczorajszej produkcji instalacji...
Witam, mam taki problem z instalacją klienta. Falownik Symo 6.0-3-M, chodził 3 tygodnie na 1 mppt z 10 modułami 315W Osiągi mocy do 3 kWh, U =390 V, I=7A. Po tym czasie, klient zlecił zainstalowanie drugiego łańcucha. Dołożyłem klientowi 12 takich samych modułów, na drugiej połaci dachowej i podpiąłem do mppt2. Produkcja też około 3 kW, na tym łańcuchu, prąd w granicach 8 A ... tak wyglądają pracujące osobno mpp trackery (wtyczki z łańcuchów na przemian wypięte). Gdy podłączę wszystko razem prąd jest w granicach 3 A dla mppt1 i 4 dla mppt2 i moc max do 3 kW. Najwyraźniej 6 kW falownik ogranicza moc do 3 kW.
Cytat z Bartlomiej Streb data 25 września 2020, 10:12Witam,
Mam podobny problem, falownik fronius symo 6.0 3m. Instalacja produkuje prąd max 5000 W przy panelach z nocą 7,92 KW. Jaka moze byc tego przyczyna, dodam ze ta produkcja jest w szczytowa w ciagu dnia i to w dni bezchmurne. Dzienna produkcja wynosi 23kwh wiec wydaje mi sie przy tak dużej instalacji ze to jest za mało. Proszę o pomoc jakie mogą byc tego przyczyny.
Witam,
Mam podobny problem, falownik fronius symo 6.0 3m. Instalacja produkuje prąd max 5000 W przy panelach z nocą 7,92 KW. Jaka moze byc tego przyczyna, dodam ze ta produkcja jest w szczytowa w ciagu dnia i to w dni bezchmurne. Dzienna produkcja wynosi 23kwh wiec wydaje mi sie przy tak dużej instalacji ze to jest za mało. Proszę o pomoc jakie mogą byc tego przyczyny.
Cytat z kar llo data 25 września 2020, 11:18Podaj więcej danych o swojej instalacji PV, przeanalizowałeś możliwe rozwiązania podobnych problemów podawane na forum w różnych tematach?
Podaj więcej danych o swojej instalacji PV, przeanalizowałeś możliwe rozwiązania podobnych problemów podawane na forum w różnych tematach?
Cytat z Bartlomiej Streb data 25 września 2020, 11:31Wiec tak:
posiadam falownik fronius symo 6.0-3m. Podliczone do niego 24 panele ML system full back 330w. Na MPPT1:18 paneli i na MPPT2: 6 paneli. Napięcie solarne na MPPT1: około 570V, na MPPt2: około 185V. Prąd solarny na MPPT1: 6.20A, na MPPT2: 6A. Moc Wyjściowa w danym momencie to jest godz 11:30, bezchmurne niebo Wynosi 4470W. Prąd wyjściowy na poszczególnych fazach L1,L2,L3 Wynosi 6,40A. Jakich informacji jeszcze potrzebujesz? Dzięki za zainteresowanie
Wiec tak:
posiadam falownik fronius symo 6.0-3m. Podliczone do niego 24 panele ML system full back 330w. Na MPPT1:18 paneli i na MPPT2: 6 paneli. Napięcie solarne na MPPT1: około 570V, na MPPt2: około 185V. Prąd solarny na MPPT1: 6.20A, na MPPT2: 6A. Moc Wyjściowa w danym momencie to jest godz 11:30, bezchmurne niebo Wynosi 4470W. Prąd wyjściowy na poszczególnych fazach L1,L2,L3 Wynosi 6,40A. Jakich informacji jeszcze potrzebujesz? Dzięki za zainteresowanie
Dodane pliki:Cytat z Bartlomiej Streb data 25 września 2020, 11:37Przeglądałem chyba juz wszystkie wątki na forum ale nie znalazłem takiej sytuacji. Znalazłem wątki w których moc maksymalna falownika nie była wykorzystana Np. Falownik 5 KW a produkował w szczytach 4,5 ale taka sytuacja jak u mnie i dysproporcja miedzy zainstalowana mocą paneli a uzyskiem mocy wyjściowej nie widziałem na forum
Przeglądałem chyba juz wszystkie wątki na forum ale nie znalazłem takiej sytuacji. Znalazłem wątki w których moc maksymalna falownika nie była wykorzystana Np. Falownik 5 KW a produkował w szczytach 4,5 ale taka sytuacja jak u mnie i dysproporcja miedzy zainstalowana mocą paneli a uzyskiem mocy wyjściowej nie widziałem na forum
Cytat z kar llo data 25 września 2020, 11:47Może być kilka powodów mniejszej mocy. Jakie masz usytuowanie połaci dachu na których zamontowane są panele.
Wstawiłeś pięć razy to samo zdjęcie?
Może być kilka powodów mniejszej mocy. Jakie masz usytuowanie połaci dachu na których zamontowane są panele.
Wstawiłeś pięć razy to samo zdjęcie?
Cytat z Bartlomiej Streb data 25 września 2020, 12:00Polać dachu w stronę południowa, kat nachylenia dachu jakieś 15 stopni, wysłałam 5 rożnych zdjeć ale cos poszło nie tak. Spróbuje podesłać jeszcze raz
Dodane pliki:Polać dachu w stronę południowa, kat nachylenia dachu jakieś 15 stopni, wysłałam 5 rożnych zdjeć ale cos poszło nie tak. Spróbuje podesłać jeszcze raz
Cytat z kar llo data 25 września 2020, 12:27Jak wszystkie panele masz w kierunku południowym i wszystkie są ustawione na 15stopni to czemu masz tak dziwne połączanie ilościowe paneli 18 do 6.
Powoli temperatura spada (niska temperatura z dużym nasłonecznieniem) więc kwestia czasu a będą dni w których będzie można zaobserwować lepsze uzyski.
Jak chcesz sprawdzić moc jaka jest generowana w danej chwili na poszczególnych MPPT to wciśnij enter na falowniku (pierwszy od prawej) jak będzie wyświetlana całkowita moc chwilowa.
Daj link do swojej instalacji, może ktoś coś zauważy analizując dane (ustawienia, uprawnienia).
Jak wszystkie panele masz w kierunku południowym i wszystkie są ustawione na 15stopni to czemu masz tak dziwne połączanie ilościowe paneli 18 do 6.
Powoli temperatura spada (niska temperatura z dużym nasłonecznieniem) więc kwestia czasu a będą dni w których będzie można zaobserwować lepsze uzyski.
Jak chcesz sprawdzić moc jaka jest generowana w danej chwili na poszczególnych MPPT to wciśnij enter na falowniku (pierwszy od prawej) jak będzie wyświetlana całkowita moc chwilowa.
Daj link do swojej instalacji, może ktoś coś zauważy analizując dane (ustawienia, uprawnienia).
Cytat z Piotr Wowra data 25 września 2020, 12:31Dzień dobry,
Panie Bartłomieju,
Proszę sprawdzić, czy nie ma Pan załączonej mocy wyjściowej w zakładce Edytor EVU, tak jak opisano w tym artykule:
https://www.forum-fronius.pl/ograniczenie-wyplywu-energii-do-sieci/
Pozdrawiam
Piotr
Dzień dobry,
Panie Bartłomieju,
Proszę sprawdzić, czy nie ma Pan załączonej mocy wyjściowej w zakładce Edytor EVU, tak jak opisano w tym artykule:
Pozdrawiam
Piotr
Cytat z Bartlomiej Streb data 25 września 2020, 13:05Rozłożenie paneli 18 i 6 wynikło z faktu ze na poczatku miały byc zainstalowane tylko 18 paneli na jednym stringu, a pozniej doszło 6 paneli i instalator zdecydował ze założą to na drugim stringu. Według fronius configuration takie rozmieszczenie paneli na stringach jest prawidłowe wiec nie wydaje mi sie ze to moze wpłynąć aż tak na wydajnosc. Zdjęcie poniżej przedstawia jak sie moc rozkłada na stringi przy bezchmurnym niebie godz 13:00
Rozłożenie paneli 18 i 6 wynikło z faktu ze na poczatku miały byc zainstalowane tylko 18 paneli na jednym stringu, a pozniej doszło 6 paneli i instalator zdecydował ze założą to na drugim stringu. Według fronius configuration takie rozmieszczenie paneli na stringach jest prawidłowe wiec nie wydaje mi sie ze to moze wpłynąć aż tak na wydajnosc. Zdjęcie poniżej przedstawia jak sie moc rozkłada na stringi przy bezchmurnym niebie godz 13:00
Dodane pliki: