Ograniczenie produkcji przez falownik.
Pytanie o napięcie sieci i jego zachowanie w trakcie spadku, oraz pytanie czy coś się nie poluzowało w trakcie montażu
Napięcie w normie, interweniowałem jakiś czas temu w energetyce i zdjęli na transformatorze.
Bezpośrednio w trakcie uruchamiania nie mierzyłem w sieci, bo to trwa raptem parę sekund, jak już się zbootuje i uruchomi to leci w 5 sekund do pełnej mocy, potem w 5 sekund spada do 30%, mniej więcej tak szybko jak rósł, tak leci w dół.
Poniżej wykres mocy i napięcia.
Pytanie o napięcie sieci i jego zachowanie w trakcie spadku, oraz pytanie czy coś się nie poluzowało w trakcie montażu
Napięcie w normie, interweniowałem jakiś czas temu w energetyce i zdjęli na transformatorze.
Bezpośrednio w trakcie uruchamiania nie mierzyłem w sieci, bo to trwa raptem parę sekund, jak już się zbootuje i uruchomi to leci w 5 sekund do pełnej mocy, potem w 5 sekund spada do 30%, mniej więcej tak szybko jak rósł, tak leci w dół.
Poniżej wykres mocy i napięcia.
Dodane pliki:
[spoiler][/spoiler]dwie instalacje 18kW to dużo przekroje ok na całym odcinku zasilania do zegarów minimum 5x6cm2
Takiego grubego to nie mam, bo bym pewnie metra nie udźwignął, ale każdy falownik jest chyba na 4mm2, do licznika leci 10mm2, bo tam odległość jest.
Ale punkt jest taki, że ta sama instalacja wcześniej działała perfekt, na tych samych kablach. Jedyne co się zmieniło to naprawa falownika i wymiana datamanagera. Tutaj myślę, że albo coś nie działa, albo zostawili jakieś artefakty w konfiguracji...
dwie instalacje 18kW to dużo przekroje ok na całym odcinku zasilania do zegarów minimum 5x6cm2
Takiego grubego to nie mam, bo bym pewnie metra nie udźwignął, ale każdy falownik jest chyba na 4mm2, do licznika leci 10mm2, bo tam odległość jest.
Ale punkt jest taki, że ta sama instalacja wcześniej działała perfekt, na tych samych kablach. Jedyne co się zmieniło to naprawa falownika i wymiana datamanagera. Tutaj myślę, że albo coś nie działa, albo zostawili jakieś artefakty w konfiguracji...
Przekroje ok . Kolega sądzę że jednak oni nie naprawili. Ograniczenie produkcji prądu programowe wynika z wysokiego napięcia i działa od 246 i w górę coraz więcej ogranicza . Wiem bo miałem tak zanim odczep zmniejszył mi na trafo o około 5 do 7V. Kurde nie mam pomysłu . A jakbyś zadzwonił do franka i zobaczyli by chłopaki podgląd instalacji ...
Przekroje ok . Kolega sądzę że jednak oni nie naprawili. Ograniczenie produkcji prądu programowe wynika z wysokiego napięcia i działa od 246 i w górę coraz więcej ogranicza . Wiem bo miałem tak zanim odczep zmniejszył mi na trafo o około 5 do 7V. Kurde nie mam pomysłu . A jakbyś zadzwonił do franka i zobaczyli by chłopaki podgląd instalacji ...
Michał Przybylski has reacted to this post.
- Miałem kilka problemów lub nazwijmy to pytań goście z Fronius.pl są na prawdę super!. Pomogą . Pozdrawiam Cię
Ps. Sądzę że jest ewidentny problem z frankiem
- Miałem kilka problemów lub nazwijmy to pytań goście z Fronius.pl są na prawdę super!. Pomogą . Pozdrawiam Cię
Ps. Sądzę że jest ewidentny problem z frankiem
Czy w parametrze ext.Lim. jest wartość 100%?
Czy w parametrze ext.Lim. jest wartość 100%?
Dodane pliki:No to dorzucam jeszcze trzy rysunki. I tutaj ciekawostka:
Z jakiegoś powodu (dach bez cienia) spada mu napięcie na MPP2 na symo. Z 400 do 150V.
Załączam obrazki z teraz, wczoraj i z kwietnia, sprzed awarii. Może coś na kablach albo panelach, ale dlaczego równo 150V zostaje?
Ki czort?
No to dorzucam jeszcze trzy rysunki. I tutaj ciekawostka:
Z jakiegoś powodu (dach bez cienia) spada mu napięcie na MPP2 na symo. Z 400 do 150V.
Załączam obrazki z teraz, wczoraj i z kwietnia, sprzed awarii. Może coś na kablach albo panelach, ale dlaczego równo 150V zostaje?
Ki czort?
Dodane pliki:A jak z tym parametrem ext. Lim?
A jak z tym parametrem ext. Lim?
Hotpoint y może masz , groźne może grazic pożarem. Może jakieś zwarcie Ci się robi .
Hotpoint y może masz , groźne może grazic pożarem. Może jakieś zwarcie Ci się robi .
Czy w parametrze ext.Lim. jest wartość 100%?
27 Mohm,
ext lim 100%
MPP1 i MPP2 są zmostkowane, więc dostają to samo. Oba włączone w systemie. Zastanawiałem się, czy to może być dynamiczne zarządzanie "cieniem"?
Czy w parametrze ext.Lim. jest wartość 100%?
27 Mohm,
ext lim 100%
MPP1 i MPP2 są zmostkowane, więc dostają to samo. Oba włączone w systemie. Zastanawiałem się, czy to może być dynamiczne zarządzanie "cieniem"?
Jeśli MPPT są zmostkowane to nie powinny być oba włączone. Rozumiem, że paneli jest po równo w obu stringach?
Jeśli MPPT są zmostkowane to nie powinny być oba włączone. Rozumiem, że paneli jest po równo w obu stringach?
Michał Przybylski has reacted to this post.