WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Prąd rewersyjny a konstrukcja falownika
Cytat z Jan Kowalski data 25 stycznia 2020, 22:35Witam serdecznie,
proszę o informację, jak policzyć wartość prądu rewersyjnego dla łańcuchów modułów podłączonych do dwóch MPPT. Mam świadomość, że przyjmujemy 1,25*Isc, ale czy w przypadku falownika z dwoma MPPT należy zsumować prądy docierające do obu MPPT, ponieważ w falowniku są one w jakiś sposób połączone równolegle? Pytam, ponieważ zazwyczaj moduły PV wymagają zabezpieczenia, jeśli liczba połączonych równolegle łańcuchów przekracza 2. Czy w przypadku, gdy podłączymy:
- do MPPT1: dwa łańcuchy modułów,
- do MPPT2: jeden (lub dwa) łańcuchy modułów
to powstaje konieczność zastosowania zabezpieczenia (np. bezpieczników topikowych o charakterystyce gPV)?
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
proszę o informację, jak policzyć wartość prądu rewersyjnego dla łańcuchów modułów podłączonych do dwóch MPPT. Mam świadomość, że przyjmujemy 1,25*Isc, ale czy w przypadku falownika z dwoma MPPT należy zsumować prądy docierające do obu MPPT, ponieważ w falowniku są one w jakiś sposób połączone równolegle? Pytam, ponieważ zazwyczaj moduły PV wymagają zabezpieczenia, jeśli liczba połączonych równolegle łańcuchów przekracza 2. Czy w przypadku, gdy podłączymy:
- do MPPT1: dwa łańcuchy modułów,
- do MPPT2: jeden (lub dwa) łańcuchy modułów
to powstaje konieczność zastosowania zabezpieczenia (np. bezpieczników topikowych o charakterystyce gPV)?
Pozdrawiam
Cytat z Mirosław Maksymiuk data 27 stycznia 2020, 22:01najprościej chyba sprawdzać przeróżne konfiguracje w solar.configurator 4.0, tam wybierając falownik, moduły i ich podział na mppt program pokaże chyba wszystkie potrzebne Ci informacje, przykładowo symo 6kw na 2 mppt 3 łańcuchy na załączonym obrazku:
najprościej chyba sprawdzać przeróżne konfiguracje w solar.configurator 4.0, tam wybierając falownik, moduły i ich podział na mppt program pokaże chyba wszystkie potrzebne Ci informacje, przykładowo symo 6kw na 2 mppt 3 łańcuchy na załączonym obrazku:
Dodane pliki:
Cytat z Mirosław Maksymiuk data 27 stycznia 2020, 22:17lub inna konfiguracja, ta sama ilość modułów na jeden łańcuch na jednym mppt - już bez konieczności skrzynek dc, gpv
lub inna konfiguracja, ta sama ilość modułów na jeden łańcuch na jednym mppt - już bez konieczności skrzynek dc, gpv
Dodane pliki:
Cytat z Piotr Wowra data 28 stycznia 2020, 22:46Cytat z Jan Kowalski data 25 stycznia 2020, 22:35Czy w przypadku, gdy podłączymy:
- do MPPT1: dwa łańcuchy modułów,
- do MPPT2: jeden (lub dwa) łańcuchy modułów
to powstaje konieczność zastosowania zabezpieczenia (np. bezpieczników topikowych o charakterystyce gPV)?Witam,
Wejścia dla MPPT1 i MPPT2 są niezależne od siebie, więc w opisywanym przypadku nie ma konieczności stosowania bezpieczników.
Pozdrawiam
Cytat z Jan Kowalski data 25 stycznia 2020, 22:35Czy w przypadku, gdy podłączymy:
- do MPPT1: dwa łańcuchy modułów,
- do MPPT2: jeden (lub dwa) łańcuchy modułów
to powstaje konieczność zastosowania zabezpieczenia (np. bezpieczników topikowych o charakterystyce gPV)?
Witam,
Wejścia dla MPPT1 i MPPT2 są niezależne od siebie, więc w opisywanym przypadku nie ma konieczności stosowania bezpieczników.
Pozdrawiam
Cytat z Jan Kowalski data 30 stycznia 2020, 17:40Witam,
serdecznie dziękuję za udzielone odpowiedzi.
Nasuwają mi się jednak jeszcze dwa pytania odnośnie połączenia równoległego 3 łańcuchów modułów:
- Dlaczego program Fronius Configurator umożliwia wykonanie połączenia równoległego 3 łańcuchów modułów fotowoltaicznych, jeśli w takim przypadku maksymalna, sumaryczna wartość natężenia prądu wynosi około 30A? Zakres wg. karty katalogowej falowników Symo (np. 6.0-3-M) wynosi:
- Maks. prąd wejściowy (Idc max 1 / Idc max 2): 16.0 A / 16.0 A
- Maks. prąd zwarciowy dla pola modułów (MPP1/MPP2): 24.0 A / 24.0 A
Jak zachowa się falownik w przypadku przekroczenia tych parametrów?
2. Jaka jest różnica pomiędzy dwoma powyższymi parametrami określającymi maksymalne natężenia prądu?
Pozdrawiam
Witam,
serdecznie dziękuję za udzielone odpowiedzi.
Nasuwają mi się jednak jeszcze dwa pytania odnośnie połączenia równoległego 3 łańcuchów modułów:
- Dlaczego program Fronius Configurator umożliwia wykonanie połączenia równoległego 3 łańcuchów modułów fotowoltaicznych, jeśli w takim przypadku maksymalna, sumaryczna wartość natężenia prądu wynosi około 30A? Zakres wg. karty katalogowej falowników Symo (np. 6.0-3-M) wynosi:
- Maks. prąd wejściowy (Idc max 1 / Idc max 2): 16.0 A / 16.0 A
- Maks. prąd zwarciowy dla pola modułów (MPP1/MPP2): 24.0 A / 24.0 A
Jak zachowa się falownik w przypadku przekroczenia tych parametrów?
2. Jaka jest różnica pomiędzy dwoma powyższymi parametrami określającymi maksymalne natężenia prądu?
Pozdrawiam
Cytat z Artur Kurpisch data 30 stycznia 2020, 18:13A czy nie wymaga wtedy zwarcia wejść MPPT 1 i 2 w solar configurator?
A czy nie wymaga wtedy zwarcia wejść MPPT 1 i 2 w solar configurator?
Cytat z Piotr Wowra data 30 stycznia 2020, 19:17Cytat z Jan Kowalski data 30 stycznia 2020, 17:40
- Dlaczego program Fronius Configurator umożliwia wykonanie połączenia równoległego 3 łańcuchów modułów fotowoltaicznych...
Nie spotkałem się z takim przypadkiem, proszę podać przykład - chyba że ma Pan na myśli konfigurację opisaną jako PV1+PV2, co oznacza, że oba wejścia MPPT są zwarte, a ich prądy dopuszczalne się sumują, czyli 16+16 > 30.
- Jak zachowa się falownik w przypadku przekroczenia tych parametrów?
Falownik dobiera punkt pracy w taki sposób aby otrzymać maksymalną moc w danych warunkach nasłonecznienia. Nie ustawi go tak, że prąd będzie większy niż dopuszczalny. Przy projektowaniu należy postępować rozważnie i mieć uzasadnienie dla konfiguracji, w której prąd przewyższa dopuszczalną wartość (na przykład odchylenie od kierunku południowego, stringi połączone równolegle na połaciach wschód-zachód, itp.)
Ważne tutaj jest aby moduły nie mogły dostarczyć prądu większego niż maksymalny prąd zwarciowy falownika (24A w Pana przykładzie).
Pozdrawiam serdecznie
Cytat z Jan Kowalski data 30 stycznia 2020, 17:40
- Dlaczego program Fronius Configurator umożliwia wykonanie połączenia równoległego 3 łańcuchów modułów fotowoltaicznych...
Nie spotkałem się z takim przypadkiem, proszę podać przykład - chyba że ma Pan na myśli konfigurację opisaną jako PV1+PV2, co oznacza, że oba wejścia MPPT są zwarte, a ich prądy dopuszczalne się sumują, czyli 16+16 > 30.
- Jak zachowa się falownik w przypadku przekroczenia tych parametrów?
Falownik dobiera punkt pracy w taki sposób aby otrzymać maksymalną moc w danych warunkach nasłonecznienia. Nie ustawi go tak, że prąd będzie większy niż dopuszczalny. Przy projektowaniu należy postępować rozważnie i mieć uzasadnienie dla konfiguracji, w której prąd przewyższa dopuszczalną wartość (na przykład odchylenie od kierunku południowego, stringi połączone równolegle na połaciach wschód-zachód, itp.)
Ważne tutaj jest aby moduły nie mogły dostarczyć prądu większego niż maksymalny prąd zwarciowy falownika (24A w Pana przykładzie).
Pozdrawiam serdecznie
Cytat z Szymon Grajek data 18 lutego 2020, 23:43Witam
Wg zapisu norm nie ma koniecznosci stosowania zabezpieczen dla dwoch stringow. Jednak jest pewne, ale. Co stanie sie w przypadku awarii falownika polegajacej na zwarciu miedzy oboma wejsciami? Fizycznie istnieja w ukladzie 3 stringi i zapewne bardzo malo prawdopodobnym, ale jednak mozliwym jest fakt wystapienia takiego zdarzenia. Prosze pamietac, ze mamy doczynienia ze stosunkowo duzymi napieciami DC a wewnatrz falownikow mamy cos co potrafi zrobic z plyta "cuda" i to przy napieciu 12VDC. Wystarczy czas (np. wyjazd na wakacje kilkudniowy), napiecie stale i wylany elektrolit z kondensatora. Osobiscie zabezpieczylbym taki uklad chociaz zniszczenia przy takiej awarii to pozar w swietle prawa.
Nie straszac - pozdrawiam
Witam
Wg zapisu norm nie ma koniecznosci stosowania zabezpieczen dla dwoch stringow. Jednak jest pewne, ale. Co stanie sie w przypadku awarii falownika polegajacej na zwarciu miedzy oboma wejsciami? Fizycznie istnieja w ukladzie 3 stringi i zapewne bardzo malo prawdopodobnym, ale jednak mozliwym jest fakt wystapienia takiego zdarzenia. Prosze pamietac, ze mamy doczynienia ze stosunkowo duzymi napieciami DC a wewnatrz falownikow mamy cos co potrafi zrobic z plyta "cuda" i to przy napieciu 12VDC. Wystarczy czas (np. wyjazd na wakacje kilkudniowy), napiecie stale i wylany elektrolit z kondensatora. Osobiscie zabezpieczylbym taki uklad chociaz zniszczenia przy takiej awarii to pozar w swietle prawa.
Nie straszac - pozdrawiam
Cytat z Łukasz data 6 maja 2021, 23:07Cytat z Piotr Wowra data 30 stycznia 2020, 19:17Cytat z Jan Kowalski data 30 stycznia 2020, 17:40
- Dlaczego program Fronius Configurator umożliwia wykonanie połączenia równoległego 3 łańcuchów modułów fotowoltaicznych...
Nie spotkałem się z takim przypadkiem, proszę podać przykład - chyba że ma Pan na myśli konfigurację opisaną jako PV1+PV2, co oznacza, że oba wejścia MPPT są zwarte, a ich prądy dopuszczalne się sumują, czyli 16+16 > 30.
- Jak zachowa się falownik w przypadku przekroczenia tych parametrów?
Falownik dobiera punkt pracy w taki sposób aby otrzymać maksymalną moc w danych warunkach nasłonecznienia. Nie ustawi go tak, że prąd będzie większy niż dopuszczalny. Przy projektowaniu należy postępować rozważnie i mieć uzasadnienie dla konfiguracji, w której prąd przewyższa dopuszczalną wartość (na przykład odchylenie od kierunku południowego, stringi połączone równolegle na połaciach wschód-zachód, itp.)
Ważne tutaj jest aby moduły nie mogły dostarczyć prądu większego niż maksymalny prąd zwarciowy falownika (24A w Pana przykładzie).
Pozdrawiam serdecznie
troche odgrzeje, bo solar configurator puszcza 3 stringi rownolegle(Longow 365) w falowniku 10.03.m, podczas gdy tam na wejsciu jest 27A
Cytat z Piotr Wowra data 30 stycznia 2020, 19:17Cytat z Jan Kowalski data 30 stycznia 2020, 17:40
- Dlaczego program Fronius Configurator umożliwia wykonanie połączenia równoległego 3 łańcuchów modułów fotowoltaicznych...
Nie spotkałem się z takim przypadkiem, proszę podać przykład - chyba że ma Pan na myśli konfigurację opisaną jako PV1+PV2, co oznacza, że oba wejścia MPPT są zwarte, a ich prądy dopuszczalne się sumują, czyli 16+16 > 30.
- Jak zachowa się falownik w przypadku przekroczenia tych parametrów?
Falownik dobiera punkt pracy w taki sposób aby otrzymać maksymalną moc w danych warunkach nasłonecznienia. Nie ustawi go tak, że prąd będzie większy niż dopuszczalny. Przy projektowaniu należy postępować rozważnie i mieć uzasadnienie dla konfiguracji, w której prąd przewyższa dopuszczalną wartość (na przykład odchylenie od kierunku południowego, stringi połączone równolegle na połaciach wschód-zachód, itp.)
Ważne tutaj jest aby moduły nie mogły dostarczyć prądu większego niż maksymalny prąd zwarciowy falownika (24A w Pana przykładzie).
Pozdrawiam serdecznie
troche odgrzeje, bo solar configurator puszcza 3 stringi rownolegle(Longow 365) w falowniku 10.03.m, podczas gdy tam na wejsciu jest 27A
Dodane pliki:
Cytat z Adam Gacek data 10 maja 2021, 07:36falownik sam zmieni tak punkt pracy aby nie przekroczyć prądu znamionowego, takie dostałem kiedyś info od supportu
falownik sam zmieni tak punkt pracy aby nie przekroczyć prądu znamionowego, takie dostałem kiedyś info od supportu