Forum Instalatorów i Użytkowników Falowników Fronius
Forum służy do wymiany pomysłów, uwag, spostrzeżeń, rozwiązań… Zapraszamy do aktywnego udziału!
WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka
pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy
przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Przydatne skrót klawiszy: alt+shift+h = pomoc edytora; alt+shift+z = dodatkowe menu edytora
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.
Cytat z
kar llo data 18 maja 2023, 12:57
Faktycznie brat danych od stycznia do września 2022? Ale te dane były, przeglądałem je, analizowałem. Co się stało?
Czy mozna je odszukac jakoś na falowniku itp?
Jeśli były na solarweb to napisz maila na suport opisując sprawę.
pv-support-poland@fronius.com
Jesli znajdę faze z najniższym napięciem, moge spróbować całość przepiać na tą faze? Czy "sprzedać" temat PGE, niech sprawdzą jak to wygląda jesli chodzi o transformator i innych podpiętych użytkowników ?
Tak warto sprawdzić inne fazy i w razie co się przepiąć. Możesz też zadzwonić na PGE aby przyjechali i sprawdzili jak to wygląda na liczniku, sam możesz przejrzeć co wskazuje licznik ZE, powinna być udostępniona pozycja z napięciem jakie odnotowuje licznik.
Faktycznie brat danych od stycznia do września 2022? Ale te dane były, przeglądałem je, analizowałem. Co się stało?
Czy mozna je odszukac jakoś na falowniku itp?
Jeśli były na solarweb to napisz maila na suport opisując sprawę.
pv-support-poland@fronius.com
Jesli znajdę faze z najniższym napięciem, moge spróbować całość przepiać na tą faze? Czy "sprzedać" temat PGE, niech sprawdzą jak to wygląda jesli chodzi o transformator i innych podpiętych użytkowników ?
Tak warto sprawdzić inne fazy i w razie co się przepiąć. Możesz też zadzwonić na PGE aby przyjechali i sprawdzili jak to wygląda na liczniku, sam możesz przejrzeć co wskazuje licznik ZE, powinna być udostępniona pozycja z napięciem jakie odnotowuje licznik.
Dzień dobry,
po pomiarach wynika ze różnica na fazach jest znikoma, nic nie da przepiecie na inną fazę. Zrobiłem zgłoszenie do PGE, nie przyjechali tylko odpisali ze bardzo dziękują za zgłoszenie, ale po ich stronie wszystko jest ok i w skrócie powinienem na bieżąco zużywać wyprodukowaną energie.
Restarty jak były tak są 🙁 Czyli pozamiatane?
Dzień dobry,
po pomiarach wynika ze różnica na fazach jest znikoma, nic nie da przepiecie na inną fazę. Zrobiłem zgłoszenie do PGE, nie przyjechali tylko odpisali ze bardzo dziękują za zgłoszenie, ale po ich stronie wszystko jest ok i w skrócie powinienem na bieżąco zużywać wyprodukowaną energie.
Restarty jak były tak są 🙁 Czyli pozamiatane?
Gdzie moge sprawdzic na falowniku jaki mam ustawiony próg bezpieczeństwa ?
OK. doczytałem temat https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/wylaczanie-sie-falownika-samoistny-restart/
Musze sprawdzic jaką mam ustawioną norme.
Gdzie moge sprawdzic na falowniku jaki mam ustawiony próg bezpieczeństwa ?
OK. doczytałem temat https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/wylaczanie-sie-falownika-samoistny-restart/
Musze sprawdzic jaką mam ustawioną norme.
Kolego jackowski11, troszeczke dzialasz od d..y strony. Nie widze na razie dzialan majacych na celu weryfikacje twojego przylacza. Zaczales juz interwencje w ZE a nie wiesz czy wszystko jest ok po twojej stronie. Pomiar napiecia to tylko czastka danych niezbednych do oceny problemu. W maju pisalismy o pomiarach impedancji linii a do dzisiaj nie widze bys je zrobil. Osobiscie spotkalem sie juz z sytuacja gdzie czlowiek mial montowane dwie instalacje na jednym przylaczu przez dwie niezalezne firmy i zadna nie pofatygowala sie zrobic pomiarow. Ja bylem trzeci... wiesz co wyszlo? Czlowiek mial taka instalacje wewnetrzna, ze aby to co mu zamontowano moglo dzialac napiecie przy falowniku powinno wzrosnac o 50V. To nie byl problem ZE, bo tam jest ok.
Zrob pomiary. Instalacje sie projektuje a nie zgaduje. Potrzebna jest impedancja przy liczniku na wszystkich fazach i na zlaczu w podstawie zdemontowanego falownika.
Kolego jackowski11, troszeczke dzialasz od d..y strony. Nie widze na razie dzialan majacych na celu weryfikacje twojego przylacza. Zaczales juz interwencje w ZE a nie wiesz czy wszystko jest ok po twojej stronie. Pomiar napiecia to tylko czastka danych niezbednych do oceny problemu. W maju pisalismy o pomiarach impedancji linii a do dzisiaj nie widze bys je zrobil. Osobiscie spotkalem sie juz z sytuacja gdzie czlowiek mial montowane dwie instalacje na jednym przylaczu przez dwie niezalezne firmy i zadna nie pofatygowala sie zrobic pomiarow. Ja bylem trzeci... wiesz co wyszlo? Czlowiek mial taka instalacje wewnetrzna, ze aby to co mu zamontowano moglo dzialac napiecie przy falowniku powinno wzrosnac o 50V. To nie byl problem ZE, bo tam jest ok.
Zrob pomiary. Instalacje sie projektuje a nie zgaduje. Potrzebna jest impedancja przy liczniku na wszystkich fazach i na zlaczu w podstawie zdemontowanego falownika.
Sebastian Słabosz has reacted to this post.
OK, pomiar był robiony tylko na skrzynce bezpieczników zaraz za falownikiem. Zrobie pomiar na liczniku i bezpośrednio na falowniku. Gdzie dokładnie najlepiej zrobić ten pomiar na faloniku? Na prądzie to tak srednio sie znam ale miernik obsłużyć raczej potrafię
OK, pomiar był robiony tylko na skrzynce bezpieczników zaraz za falownikiem. Zrobie pomiar na liczniku i bezpośrednio na falowniku. Gdzie dokładnie najlepiej zrobić ten pomiar na faloniku? Na prądzie to tak srednio sie znam ale miernik obsłużyć raczej potrafię
Ale posiadasz miernik do pomiaru impedancji linii? Nie chodzi o napiecie i pomiar woltomierzem.
Ale posiadasz miernik do pomiaru impedancji linii? Nie chodzi o napiecie i pomiar woltomierzem.
Sądziłem ze chodzi o napięcie. Nie posiadam ale kogoś poproszę. Jakie wartości powinny być prawidłowe?
Sądziłem ze chodzi o napięcie. Nie posiadam ale kogoś poproszę. Jakie wartości powinny być prawidłowe?
Wartosc prawidlowa to korelacja pomiarow wzajemnych miedzy fazami, punktami pomiaru (przylacze, falownik), mocy instalacji i napiecia zasilania. W jednym miejscu 1 ohm jest ok a w drugim 0,2 ohma bedzie za duzo.
Zrob pomiary impedancji to cos bedzie wiadomo. Pomiar napiecia jest mala i niewystarczajaca czastka calosci.
Wartosc prawidlowa to korelacja pomiarow wzajemnych miedzy fazami, punktami pomiaru (przylacze, falownik), mocy instalacji i napiecia zasilania. W jednym miejscu 1 ohm jest ok a w drugim 0,2 ohma bedzie za duzo.
Zrob pomiary impedancji to cos bedzie wiadomo. Pomiar napiecia jest mala i niewystarczajaca czastka calosci.