WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Sterownie grzaniem CWU - nieco mądrzejsze niż standardowe
Cytat z Łukasz Kaczmarczyk data 14 lutego 2020, 09:52Czy problem z losowym wyłączaniem wyjść w datalogerze został rozwiązany ?
Czy problem z losowym wyłączaniem wyjść w datalogerze został rozwiązany ?
Cytat z Marian Jarzecki data 14 lutego 2020, 11:16Nie wiem czy został rozwiązany bo odpowiedzi ze strony wsparcia technicznego nie otrzymałem. U mnie sytuacja ze sterowaniem grzania CWU za pomocą 4-ch stopni przekaźnikowych ma się tak; mam cztery grzałki o rosnącej gradacji mocy (550W, 750W,900W i 2,3kW) Wszystkie załączane są z opcji; na nadmiar mocy i zał/wył - zasilanie sieci. Oczywiście z odpowiednimi w stosunku do mocy progami. I choć załączanie poszczególnych stopni jest zgodne z rosnącą mocą generatora PV to kaskady nie mogę uzyskać. Pisząc "kaskada" mam na myśli - rośnie moc - włącza się grzałka następnego stopnia wyłączając poprzedni. Niestety włącza się następny stopień jeżeli przyrośnie odpowiednia ilość mocy, jednak poprzedni nie jest wyłączany. Generalnie to wyłączanie następuje, bo "pilnowane" jest przez SM, ale odbywa się dość chaotycznie. Na szczęście bez wpływu na ostateczny bilans - co pokazują charakterystyki . Tak myślę że, przyczyna może być po stronie ustawień, ale tu jest pewien kłopot bo nie znamy czasu opóźnień na reakcję wzrostu/spadku mocy generatora. Tak jak pisałem poprzednio - takie sterowanie wykorzystaniem mocy może nie jest "za eleganckie" - patrząc na nie z technicznego punktu widzenia ale spełnia moje oczekiwania i błąd %-wy w stosunku do PWM nie jest wielki.
Nie wiem czy został rozwiązany bo odpowiedzi ze strony wsparcia technicznego nie otrzymałem. U mnie sytuacja ze sterowaniem grzania CWU za pomocą 4-ch stopni przekaźnikowych ma się tak; mam cztery grzałki o rosnącej gradacji mocy (550W, 750W,900W i 2,3kW) Wszystkie załączane są z opcji; na nadmiar mocy i zał/wył - zasilanie sieci. Oczywiście z odpowiednimi w stosunku do mocy progami. I choć załączanie poszczególnych stopni jest zgodne z rosnącą mocą generatora PV to kaskady nie mogę uzyskać. Pisząc "kaskada" mam na myśli - rośnie moc - włącza się grzałka następnego stopnia wyłączając poprzedni. Niestety włącza się następny stopień jeżeli przyrośnie odpowiednia ilość mocy, jednak poprzedni nie jest wyłączany. Generalnie to wyłączanie następuje, bo "pilnowane" jest przez SM, ale odbywa się dość chaotycznie. Na szczęście bez wpływu na ostateczny bilans - co pokazują charakterystyki . Tak myślę że, przyczyna może być po stronie ustawień, ale tu jest pewien kłopot bo nie znamy czasu opóźnień na reakcję wzrostu/spadku mocy generatora. Tak jak pisałem poprzednio - takie sterowanie wykorzystaniem mocy może nie jest "za eleganckie" - patrząc na nie z technicznego punktu widzenia ale spełnia moje oczekiwania i błąd %-wy w stosunku do PWM nie jest wielki.
Cytat z Jerzy Zielinski data 14 lutego 2020, 11:30Z tego co czytałem dokumentację, to dokładnie tak to ma działać - ustawiasz progi - większe niż x to ON, mniejsze niż x to OFF - i załączają się kolejne odbiorniki. Nie ma takiej możliwości konfiguracyjnej aby poprzednie odbiorniki się wyłączały lub aby włączały się takie kombinacje które najlepiej pasują do produkowanej energii (np grzałka pierwsza i trzecia).
Da się to zrobić, ale na zewnętrznym sterowniku. Czytasz z falownika produkowaną moc i Twój algorytm robi z tym to co ty zechcesz.
Z tego co czytałem dokumentację, to dokładnie tak to ma działać - ustawiasz progi - większe niż x to ON, mniejsze niż x to OFF - i załączają się kolejne odbiorniki. Nie ma takiej możliwości konfiguracyjnej aby poprzednie odbiorniki się wyłączały lub aby włączały się takie kombinacje które najlepiej pasują do produkowanej energii (np grzałka pierwsza i trzecia).
Da się to zrobić, ale na zewnętrznym sterowniku. Czytasz z falownika produkowaną moc i Twój algorytm robi z tym to co ty zechcesz.
Cytat z Marian Jarzecki data 14 lutego 2020, 12:17Cytat z Jerzy Zielinski data 14 lutego 2020, 11:30Z tego co czytałem dokumentację, to dokładnie tak to ma działać - ustawiasz progi - większe niż x to ON, mniejsze niż x to OFF - i załączają się kolejne odbiorniki.
To jest oczywiste dla równych mocy poszczególnych stopni. I wiem że, mając do dyspozycji dodatkowe urządzenie sterujące, można osiągnąć spodziewany sukces. Tu jednak chodzi o uzyskanie dobrego efektu za pomocą minimalnych nakładów. Znając parametry układu sterującego Datalogera i kombinując różnymi mocami poszczególnych stopni, a do tego mając do wyboru jeszcze możliwość ustawienia różnych progów zał/wył dla poszczególnych stopni - myślę - można pokusić się o takie ustawienia by spełniały założenia.
Cytat z Jerzy Zielinski data 14 lutego 2020, 11:30Z tego co czytałem dokumentację, to dokładnie tak to ma działać - ustawiasz progi - większe niż x to ON, mniejsze niż x to OFF - i załączają się kolejne odbiorniki.
To jest oczywiste dla równych mocy poszczególnych stopni. I wiem że, mając do dyspozycji dodatkowe urządzenie sterujące, można osiągnąć spodziewany sukces. Tu jednak chodzi o uzyskanie dobrego efektu za pomocą minimalnych nakładów. Znając parametry układu sterującego Datalogera i kombinując różnymi mocami poszczególnych stopni, a do tego mając do wyboru jeszcze możliwość ustawienia różnych progów zał/wył dla poszczególnych stopni - myślę - można pokusić się o takie ustawienia by spełniały założenia.
Cytat z Wojciech Borzyszkowski data 6 maja 2020, 17:22Witam
Chcę podłączyć 3 fazową grzałkę bojlera 3 KW pod wyjście cyfrowe Datamenagera. Z tego co się orientowałem to nie ma przekaźników trójfazowych, które sterowane są napięciem 12,5 V, jakie jest na wyjściu Datamenagera. Podpowie ktoś jak rozwiązać ten problem?
Chcę żeby grzałka włączała się przy produkcji np 3 kW. Problem podgrzewania wody w pochmurne dni chcę rozwiązać ustawiając "zadany czas pracy". I tak np. jeśli rzeczywisty czas podgrzewania wody w bojlerze wynosił będzie 2 godz a w trakcie dnia grzałka będzie pracować tylko 1,5 godz to do zadanej w ustawieniach godziny grzałka włączy się na brakujące pół godz. Dobrze rozumiem? Działa u kogoś to w praktyce?
Witam
Chcę podłączyć 3 fazową grzałkę bojlera 3 KW pod wyjście cyfrowe Datamenagera. Z tego co się orientowałem to nie ma przekaźników trójfazowych, które sterowane są napięciem 12,5 V, jakie jest na wyjściu Datamenagera. Podpowie ktoś jak rozwiązać ten problem?
Chcę żeby grzałka włączała się przy produkcji np 3 kW. Problem podgrzewania wody w pochmurne dni chcę rozwiązać ustawiając "zadany czas pracy". I tak np. jeśli rzeczywisty czas podgrzewania wody w bojlerze wynosił będzie 2 godz a w trakcie dnia grzałka będzie pracować tylko 1,5 godz to do zadanej w ustawieniach godziny grzałka włączy się na brakujące pół godz. Dobrze rozumiem? Działa u kogoś to w praktyce?
Cytat z Szymon Grajek data 7 maja 2020, 06:24Dzien dobry
Sprawe braku przekaznikow trojfazowych mozna rozwiazac laczac rownolegle sterowanie trzech przekaznikow jednofazowych lub za pomoca jednofazowego zalaczac trojfazowy z cewka na napiecie sieciowe.
Z czasem dzialania tak teoretycznie powinno byc.
Pozdrawiam
Dzien dobry
Sprawe braku przekaznikow trojfazowych mozna rozwiazac laczac rownolegle sterowanie trzech przekaznikow jednofazowych lub za pomoca jednofazowego zalaczac trojfazowy z cewka na napiecie sieciowe.
Z czasem dzialania tak teoretycznie powinno byc.
Pozdrawiam
Cytat z Arkadiusz Głaz data 7 maja 2020, 12:01A może to https://www.fronius.com/pl-pl/poland/energia-sloneczna/produkty-i-rozwizania/mikroinstalacje/rozwiązania/rozwiązanie-ogrzewania-od-firmy-fronius/fronius-ohmpilot/fronius-ohmpilot
Ewentualnie https://fabrykaelektryka.pl/stycznik-mocy-25a-3-biegunowy-12v-dc-1z-1r-lc1d25jd-schneider-electric-p-82138.html
Cytat z Marian Jarzecki data 7 maja 2020, 18:50Cześć
Moc cewki stycznika z drugiego linku może być za duża w stosunku do wyjścia datalogera. Należało by to sprawdzić. Po za tym cena - powalająca!
Bezpieczniej i taniej będzie zastosować do stycznika 16A - np. f-my Eaton. 12V-towy przekaźnik pośredniczący za ok. 5 PLN
Cześć
Moc cewki stycznika z drugiego linku może być za duża w stosunku do wyjścia datalogera. Należało by to sprawdzić. Po za tym cena - powalająca!
Bezpieczniej i taniej będzie zastosować do stycznika 16A - np. f-my Eaton. 12V-towy przekaźnik pośredniczący za ok. 5 PLN
Cytat z Marcin Urban data 2 czerwca 2020, 00:51A czy jest możliwość zastosowania przekaźników na napięcie 24VDC lub półprzewodnikowego SSR na 12VDC
A czy jest możliwość zastosowania przekaźników na napięcie 24VDC lub półprzewodnikowego SSR na 12VDC
Cytat z Marian Jarzecki data 4 czerwca 2020, 10:31Cześć
Na wyjściach "datalogera" musi być stosowane obciążenie 12 V-we (przy sumarycznym prądzie obciążenia 300 mA) lub niższe - z rezystorem szeregowym. Przy sterowaniu sieciowym najlepiej stosować opto- izolację np. MOC.............. Są dostępne SSR-y z wejściami opto.
Cześć
Na wyjściach "datalogera" musi być stosowane obciążenie 12 V-we (przy sumarycznym prądzie obciążenia 300 mA) lub niższe - z rezystorem szeregowym. Przy sterowaniu sieciowym najlepiej stosować opto- izolację np. MOC.............. Są dostępne SSR-y z wejściami opto.