WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Uzgodnieniap.poż.
Cytat z Tomasz Howaniec data 1 grudnia 2019, 12:48W zwiazku z faktem , iż wkrótce wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego nakładająca na nas oboziązek dokonywania uzgodnień p.poż. projektow instalacji o mocy przekraczającej 6,5 kWp rodzi się wiele pytań i niejasności :
- skoro mikroinstalcje PV są z zasady ( poza kilkoma wyjątkami) zwolnione z konieczności uzyskiwania pozwoleń na budowę i wykonywania projektów , to co uzgadniać z strażakiem skoro nie ma projektu ?
- czy instalacja o mocy np. 6,48 kWp z inwerterem 10 kW będzie zwolniona z uzgodnień ?
- co z rozbudową istniejących instalacji ?
- czy instalacje wolnostojace również wymagaja uzgodnień p.poż. ?
T.H.
W zwiazku z faktem , iż wkrótce wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego nakładająca na nas oboziązek dokonywania uzgodnień p.poż. projektow instalacji o mocy przekraczającej 6,5 kWp rodzi się wiele pytań i niejasności :
- skoro mikroinstalcje PV są z zasady ( poza kilkoma wyjątkami) zwolnione z konieczności uzyskiwania pozwoleń na budowę i wykonywania projektów , to co uzgadniać z strażakiem skoro nie ma projektu ?
- czy instalacja o mocy np. 6,48 kWp z inwerterem 10 kW będzie zwolniona z uzgodnień ?
- co z rozbudową istniejących instalacji ?
- czy instalacje wolnostojace również wymagaja uzgodnień p.poż. ?
T.H.
Cytat z Filip Ortest data 5 grudnia 2019, 08:31Dzień dobry,
temat ten został szczegółowo opisany przez Pana Jakub Wiśniewski z grupy facebookowej "Fotowoltaika". Cytuję:
Ten wymóg dotyczy pewnej grupy obiektów. Dokładnie mowa o zapisie w prawie budowlanym w brzmieniu:
Art. 29. ust. 1. :
16) montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3)) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518), oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy;i tu masz odwołanie do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w której masz :
"Art. 6b. Projekt budowlany obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz projekt urządzenia przeciwpożarowego wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem”."
i znowu masz odwołanie do jakiegoś zakresu rodzajów obiektów, który masz zdefiniowany w rozporządzeniu z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej:"§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają
uzgodnienia, są:
1) budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
2) budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną
do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
3) budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii
zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
4) obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym
przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;
5) obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami,
silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
a) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2,
b) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą
500 MJ/m2,
c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza
500 MJ/m2,
d) występuje zagrożenie wybuchem;
6) garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia
oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi
wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
7) obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów;
8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd
przewożący towary niebezpieczne;
9) sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik
wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
10) tunel o długości ponad 100 m;
11) obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).
2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
a także zapewnienia drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne
jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej
obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane."no i na samym końcu, co to są te kategorie zagrożenia ludzi ?
To masz w "OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", § 209 Podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe:
§ 209. 1. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie
i sposób użytkowania, dzieli się na:
1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane
dalej jako ZL;
2) produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM;
3) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.
2. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub
do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:
1) ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi
użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się;
2) ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale,
żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych;
3) ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II;
4) ZL IV – mieszkalne;
5) ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy
pożarowe, określanych jako PM, odnoszą się również do garaży, hydroforni, kotłowni, węzłów ciepłowniczych, rozdzielni
elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.
4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy
pożarowe, określanych jako IN, odnoszą się również do takich budynków w zabudowie zagrodowej o kubaturze brutto
nieprzekraczającej 1500 m3, jak stodoły, budynki do przechowywania płodów rolnych i budynki gospodarcze.
5. Strefy pożarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do więcej niż jednej kategorii zagrożenia
ludzi, powinny spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii.Podsumowując: uzgadniać musisz wszystkie instalacje o mocy pow. 6,5 kWp na budynkach użyteczności publicznej, w większości obiektów komercyjnych ale "domkach jednorodzinnych" nie.
Dzień dobry,
temat ten został szczegółowo opisany przez Pana Jakub Wiśniewski z grupy facebookowej "Fotowoltaika". Cytuję:
Ten wymóg dotyczy pewnej grupy obiektów. Dokładnie mowa o zapisie w prawie budowlanym w brzmieniu:
Art. 29. ust. 1. :
16) montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3)) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, stosuje się obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518), oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy;i tu masz odwołanie do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w której masz :
"Art. 6b. Projekt budowlany obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz projekt urządzenia przeciwpożarowego wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem”."
i znowu masz odwołanie do jakiegoś zakresu rodzajów obiektów, który masz zdefiniowany w rozporządzeniu z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej:"§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają
uzgodnienia, są:
1) budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
2) budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną
do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
3) budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii
zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
4) obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym
przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;
5) obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami,
silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
a) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2,
b) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą
500 MJ/m2,
c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza
500 MJ/m2,
d) występuje zagrożenie wybuchem;
6) garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia
oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi
wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
7) obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów;
8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd
przewożący towary niebezpieczne;
9) sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik
wodny oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
10) tunel o długości ponad 100 m;
11) obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).
2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
a także zapewnienia drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne
jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej
obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane."no i na samym końcu, co to są te kategorie zagrożenia ludzi ?
To masz w "OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", § 209 Podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe:
§ 209. 1. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie
i sposób użytkowania, dzieli się na:
1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane
dalej jako ZL;
2) produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM;
3) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.
2. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub
do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:
1) ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi
użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się;
2) ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale,
żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych;
3) ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II;
4) ZL IV – mieszkalne;
5) ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.
3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy
pożarowe, określanych jako PM, odnoszą się również do garaży, hydroforni, kotłowni, węzłów ciepłowniczych, rozdzielni
elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.
4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy
pożarowe, określanych jako IN, odnoszą się również do takich budynków w zabudowie zagrodowej o kubaturze brutto
nieprzekraczającej 1500 m3, jak stodoły, budynki do przechowywania płodów rolnych i budynki gospodarcze.
5. Strefy pożarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do więcej niż jednej kategorii zagrożenia
ludzi, powinny spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii.Podsumowując: uzgadniać musisz wszystkie instalacje o mocy pow. 6,5 kWp na budynkach użyteczności publicznej, w większości obiektów komercyjnych ale "domkach jednorodzinnych" nie.
Cytat z Grzegorz Hajduk data 21 lutego 2020, 06:53Przedstawiona przez Pana Jakuba interpretacja jest jedną z wielu w temacie, a zważywszy na najnowszy projekt zmian do ustawy Prawo Budowlane (zatwierdzony już przez sejm), jest ona błędna, ponieważ finalnie znika odwołanie do art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, wobec czego wymóg uzgodnienia z rzeczoznawcą do sprawa ochrony przeciwpożarowej dotyczy wszystkich instalacji PV niezależnie na miejsce ich instalacji. Poniżej jego brzmienie.
http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/121_u/$file/121_u.pd
Przedstawiona przez Pana Jakuba interpretacja jest jedną z wielu w temacie, a zważywszy na najnowszy projekt zmian do ustawy Prawo Budowlane (zatwierdzony już przez sejm), jest ona błędna, ponieważ finalnie znika odwołanie do art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, wobec czego wymóg uzgodnienia z rzeczoznawcą do sprawa ochrony przeciwpożarowej dotyczy wszystkich instalacji PV niezależnie na miejsce ich instalacji. Poniżej jego brzmienie.
http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/121_u/$file/121_u.pd
Dodane pliki:Cytat z Tomasz Howaniec data 24 lutego 2020, 11:52Nie jest w tym rozporządzeniu jasno wyjaśnione czy przepis dotyczy instalacji na gruncie i co z instalacjami do 6,5 kW , które następnie zostaną rozbudowane .
Nie jest w tym rozporządzeniu jasno wyjaśnione czy przepis dotyczy instalacji na gruncie i co z instalacjami do 6,5 kW , które następnie zostaną rozbudowane .
Cytat z Grzegorz Hajduk data 29 lutego 2020, 01:15O jakim rozporządzeniu Pan mówi?
Przytoczony przeze mnie tekst to projekt Prawa Budowlanego, i nie ma tam żadnych niejasności. Przepis dotyczy wszystkich instalacji o mocy większej niż 6,5kW niezależnie od miejsca montażu.
O jakim rozporządzeniu Pan mówi?
Przytoczony przeze mnie tekst to projekt Prawa Budowlanego, i nie ma tam żadnych niejasności. Przepis dotyczy wszystkich instalacji o mocy większej niż 6,5kW niezależnie od miejsca montażu.
Cytat z Bartosz Zaręba data 16 maja 2020, 10:09Do tej pory z rozmowy z rzeczoznawcami którzy maja wydać opinie wedle prawa które zacznie obowiązywać od września, instalacja żeby dostała taka pozytywna opinie musi być oparta na optymizatorach które śa w stanie obniżyc napięcie modułów do bezpiecznej wartośći oraz włącznik do tego na zewnątrz budynku. Czyto oznacza w praktyce, że wszytkie instalacje powyżej 6.5 kW zintegrowane z budynkim będą oparte na SE?? Aż trudno mi w to uwierzyć.
Do tej pory z rozmowy z rzeczoznawcami którzy maja wydać opinie wedle prawa które zacznie obowiązywać od września, instalacja żeby dostała taka pozytywna opinie musi być oparta na optymizatorach które śa w stanie obniżyc napięcie modułów do bezpiecznej wartośći oraz włącznik do tego na zewnątrz budynku. Czyto oznacza w praktyce, że wszytkie instalacje powyżej 6.5 kW zintegrowane z budynkim będą oparte na SE?? Aż trudno mi w to uwierzyć.
Cytat z Arkadiusz Głaz data 16 maja 2020, 10:42https://www.forum-fronius.pl/uzgadnianie-instalacji-pv/
Cytat z kar llo data 16 maja 2020, 11:11Dlaczego tylko SE jest jeszcze TIGO... 😉
Grupa osób znalazła sobie sposób na dodatkowe krojenie ludzi z kasy... dlaczego od mocy powyżej 6,5kW a nie 5kW czy też 9kW, czemu się rozdrabniać ja bym wprowadził takowe przepisy dla wszystkich PV wtedy wszystkich mogliby kroić... Ktoś chyba przytulił ładną kasę za przepchnięcie tych przepisów...
Akurat zawiadomienie odpowiednich Organów Straży Pożarnej powinno dotyczyć wszystkich niezależnie od mocy, w razie co takowe jednostki jadąc do takowego domu wiedzą że muszą zachować odpowiednie procedury i odpowiednie środki gaśnicze...
Dlaczego tylko SE jest jeszcze TIGO... 😉
Grupa osób znalazła sobie sposób na dodatkowe krojenie ludzi z kasy... dlaczego od mocy powyżej 6,5kW a nie 5kW czy też 9kW, czemu się rozdrabniać ja bym wprowadził takowe przepisy dla wszystkich PV wtedy wszystkich mogliby kroić... Ktoś chyba przytulił ładną kasę za przepchnięcie tych przepisów...
Akurat zawiadomienie odpowiednich Organów Straży Pożarnej powinno dotyczyć wszystkich niezależnie od mocy, w razie co takowe jednostki jadąc do takowego domu wiedzą że muszą zachować odpowiednie procedury i odpowiednie środki gaśnicze...
Cytat z Bartosz Zaręba data 16 maja 2020, 11:35Cytat z Arkadiusz Głaz data 16 maja 2020, 10:42https://www.forum-fronius.pl/uzgadnianie-instalacji-pv/
czytałem to ja mówi jakie mam informacje od samych rzeczoznawców którzy powiedzieli, że tylko optymailizery podpiszą...
Cytat z Karllo data 16 maja 2020, 11:11Dlaczego tylko SE jest jeszcze TIGO... ?
Grupa osób znalazła sobie sposób na dodatkowe krojenie ludzi z kasy... dlaczego od mocy powyżej 6,5kW a nie 5kW czy też 9kW, czemu się rozdrabniać ja bym wprowadził takowe przepisy dla wszystkich PV wtedy wszystkich mogliby kroić... Ktoś chyba przytulił ładną kasę za przepchnięcie tych przepisów...
Akurat zawiadomienie odpowiednich Organów Straży Pożarnej powinno dotyczyć wszystkich niezależnie od mocy, w razie co takowe jednostki jadąc do takowego domu wiedzą że muszą zachować odpowiednie procedury i odpowiednie środki gaśnicze...
Napisałem, że w praktyce bo stosowanie np Froniusa plus Tigo wyjdzie sporo drożnej niz SE pluj jego opty... Nie rozwodzę się tutaj akurat czy prawo mądre czy głupie tylko jak je realizować bo odpowiedzialność spoczywa na instalatorach...
Cytat z Arkadiusz Głaz data 16 maja 2020, 10:42
czytałem to ja mówi jakie mam informacje od samych rzeczoznawców którzy powiedzieli, że tylko optymailizery podpiszą...
Cytat z Karllo data 16 maja 2020, 11:11Dlaczego tylko SE jest jeszcze TIGO... ?
Grupa osób znalazła sobie sposób na dodatkowe krojenie ludzi z kasy... dlaczego od mocy powyżej 6,5kW a nie 5kW czy też 9kW, czemu się rozdrabniać ja bym wprowadził takowe przepisy dla wszystkich PV wtedy wszystkich mogliby kroić... Ktoś chyba przytulił ładną kasę za przepchnięcie tych przepisów...
Akurat zawiadomienie odpowiednich Organów Straży Pożarnej powinno dotyczyć wszystkich niezależnie od mocy, w razie co takowe jednostki jadąc do takowego domu wiedzą że muszą zachować odpowiednie procedury i odpowiednie środki gaśnicze...
Napisałem, że w praktyce bo stosowanie np Froniusa plus Tigo wyjdzie sporo drożnej niz SE pluj jego opty... Nie rozwodzę się tutaj akurat czy prawo mądre czy głupie tylko jak je realizować bo odpowiedzialność spoczywa na instalatorach...
Cytat z kar llo data 16 maja 2020, 16:45Spokojnie, nie wywoływałem cię specjalnie do tablicy abyś się tłumaczył 😉 Takie małe wtrącenie... Zgadzam się z tobą że jak klienci będą mieli wybierać między tańszą instalacją na SE a droższą na np Fronius i optymalizatorach Tigo to wiadomo co w większości wybiorą... Głupie przepisy trzeba bojkotować i likwidować a nie zastanawiać się jak je wykonywać...
Spokojnie, nie wywoływałem cię specjalnie do tablicy abyś się tłumaczył 😉 Takie małe wtrącenie... Zgadzam się z tobą że jak klienci będą mieli wybierać między tańszą instalacją na SE a droższą na np Fronius i optymalizatorach Tigo to wiadomo co w większości wybiorą... Głupie przepisy trzeba bojkotować i likwidować a nie zastanawiać się jak je wykonywać...