WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Wykrywanie łuku elektrycznego przez falownik

PreviousPage 2 of 3Next

Dzień dobry,

funkcje AFCI / AFDD to jest nowa technologia, która nie została jeszcze ustandaryzowana w Europie. Również od strony technicznej - wykrywanie łuku jest zadaniem nietrywialnym i często prowadzi do fałszywych alarmów. Proszę pamiętać, że w krajach, w których ta funkcja jest aktywowana (np. USA), każdorazowo po jej zadziałaniu instalator musi przywrócić pracę instalacji ręcznie, na miejscu. Nie da się tego zrobić zdalnie.

Ponadto, tak jak pisał wcześniej kolega Bartosz:

The annexes relating to testing indicate than when AFDDs are installed, their correct operation must be verified before completion, but the method of testing is not described.

co w wolnym tłumaczeniu oznacza mniej więcej:

Załączniki dotyczące testowania wskazują, aby w instalacji gdzie zastosowane są układy AFDD, ich prawidłowe działanie zostało zweryfikowane przed uruchomieniem [instalacji], ale metoda testowania nie jest opisana.

 

Panie Arkadiuszu (@glazarekop-pl),

zasady poprawnego projektowania instalacji PV pod kątem bezpieczeństwa p.poż. zostały opisane w Poradniku SBF, który również zamieściliśmy na naszej stronie: https://www.forum-fronius.pl/fotowoltaiczny-dekalog-dobrych-praktyk/

Aby unikać ryzyka powstawania pożaru należy w dużym skrócie stosować następujące zasady:

  1. stosować szybkozłączki (złącza DC) wyłącznie tego samego typu (np. "MC4"), pochodzące od tego samego producenta
  2. zminimalizować ilość połączeń DC (złączy MC4) w instalacji
  3. sprawdzić w falowniku ustawienia funkcji badającej stan izolacji po stronie DC
  4. chronić kable przed uszkodzeniem
  5. zgodnie z normą EN-PN 60364-7-712 prawidłowo oznakować instalację PV (ikonka domku) oraz trasy prowadzenia przewodów pod napięciem (naklejki „UWAGA! Napięcie DC obecne po wyłączeniu instalacji”;);
  6. przygotować dokument, w którym zaznaczone są trasy przewodów DC znajdujących się pod napięciem

Dodatkowo, w przypadku budynków, w których wymagany jest Pożarowy Wyłącznik Prądu (a więc nie dotyczy budynków indywidualnych):

    • / instalacja PV oraz przewody DC  prowadzone na zewnątrz budynku. Również falowniki są zainstalowane na zewnątrz budynku (np. na dachu lub na ścianie budynku), czyli poza "strefą pożarową o kubaturze > 1000m3”.
    • / alternatywnie falowniki montujemy w wydzielonej pożarowo strefie (np. w rozdzielnicy głównej budynku) i stosujemy zabezpieczenia, jak dla obwodów pozostających pod napięciem.
    • / należy uzupełnić „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” o sekcję dotyczącą instalacji PV.
    • / W przypadku pozostawiania obwodów pod napięciem należy zastosować środki bezpieczeństwa, takie jak:
      • - kable odporne na działanie wysokiej temperatury i wody, lub
      • - obudowanie kabli ogniochronnym kanałem kablowym lub
      • - poprowadzenie ich trasami wydzielonymi pożarowo, np. w szachtach kablowych.

Będziemy jeszcze o tym pisać.

Serdecznie pozdrawiam,
Maciej Piliński

Bartosz Zaręba and Maciej XX have reacted to this post.
Bartosz ZarębaMaciej XX

Pomimo wszystko taniej jest wezwać instalatora, niż odbudować dom po pożarze.

Wydaje się iż bezpieczeństwo zapewnione poprzez te funkcję przynosi nieporównywalnie większe korzyści, aniżeli koszty które mogą być wygenerowane poprzez jej sporadyczne błędne zadziałanie.

Safety First !

Pozdrawiam

Grzegorz Mikulski has reacted to this post.
Grzegorz Mikulski
Cytat z Jaroslaw Jedrzejaszek data 13 marca 2020, 17:30

Pomimo wszystko taniej jest wezwać instalatora, niż odbudować dom po pożarze

Zgadzam się w zupełności.

@maciej-pilinski

Planuję zakup falownika Fronius, możemy się dowiedzieć w których modelach ta funkcja jest "zaszyta" i czy da się ją aktywować? Konkurencja ma to włączone w standardzie z tego co czytałem...

Cytat z Jaroslaw Jedrzejaszek data 13 marca 2020, 17:30

Pomimo wszystko taniej jest wezwać instalatora, niż odbudować dom po pożarze.

Już widzę tych właścicieli instalacji PV sięgających po portfel z każdą wizytą instalatora wywołaną wyłączeniem instalacji dzięki funkcji AFCI...

 

Cytat z Grzegorz Mikulski data 31 maja 2020, 21:32

Konkurencja ma to włączone w standardzie z tego co czytałem...

Ma Pan błędne informacje, wszystkie falowniki dostarczane na rynek europejski mają tę funkcję domyślnie *wyłączoną*.

Witam,

Czy coś się zmieniło w kwestii  AFCI / AFDD w falownikach Froniusa?

Cytat z Łukasz Wójtowicz data 8 lutego 2022, 16:12

Witam,

Czy coś się zmieniło w kwestii  AFCI / AFDD w falownikach Froniusa?

dołączam do pytania

Cytat z Łukasz Wójtowicz data 8 lutego 2022, 16:12

Witam,

Czy coś się zmieniło w kwestii  AFCI / AFDD w falownikach Froniusa?

dołączam do pytania

Szanowny Panie Krzysztofie,

 

Na chwilę obecną tylko falowniki z serii GEN24 oraz Tauro posiadają opcję AFCI. Falowniki snapinverter nie mają zabudowanej tej opcji.

 

Pozdrawiam

Mariusz Majmurek

TSN

Cytat z Mariusz Majmurek data 1 lipca 2022, 08:35

Szanowny Panie Krzysztofie,

 

Na chwilę obecną tylko falowniki z serii GEN24 oraz Tauro posiadają opcję AFCI. Falowniki snapinverter nie mają zabudowanej tej opcji.

 

Pozdrawiam

Mariusz Majmurek

TSN

dziękuję za odpowiedź. Jednocześnie żałuje, liczyłem że biorąc jeden z droższych falowników będę miał takie funkcje. Ale okazuje się że taniocha na rynku miała taka opcje ale wtedy kierowałem się marką.

Szanowny Panie Krzysztofie,

polecam zapoznać się z poniższym opracowaniem, tam znajdzie Pan jasne wyjaśnienie dlaczego nie zostało to zaimplementowane:

https://www.forum-fronius.pl/category/bezpieczenstwo/

Podpunkt 2.2.3

Pozdrawiam,

Sebastian Słabosz