WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

wyłącznik dla strażaka

Taka realizacja wyłączników zwarciowych poprzez zastosowanie rozłączników dc ( np pięciu podwójnych ) z możliwością podłączenia przycisku. Mają za zadanie zrobić zwarcie łancucha przez co obniżenie napięcia do bezpiecznej wartości. Proszę o komentarze, na jakim sprzęcie i jaie rozwiązania stosujecie w celu ochrony strażaka??

Dodane pliki:
  • idea-rys.png

https://www.tim.pl/rozlacznik-do-instalacji-fotowoltaicznej-2p-20a-dc-p-sol20-120934

+

wyzwalacz:

https://www.tim.pl/wyzwalacz-podnapieciowy-230v-ac-u-pkz0-230v50hz-073135?gclid=EAIaIQobChMIwZSGjqyq6gIVEg8YCh1DaQ0EEAYYBiABEgJxfPD_BwE

Do wyzwalacza doprowadzasz 2 x 1mmq z L-N 230V. L-ke podłączasz do ROP-u do styku rozwiernego. Proste, niedrogie, skuteczne i najważniejsze - akceptowane przez strażaków.

Dokładnie o tej aparaturze z timu myślałem 🙂 ...

Cytat z Mikołaj Konieczka data 30 czerwca 2020, 22:10

https://www.tim.pl/rozlacznik-do-instalacji-fotowoltaicznej-2p-20a-dc-p-sol20-120934

+

wyzwalacz:

https://www.tim.pl/wyzwalacz-podnapieciowy-230v-ac-u-pkz0-230v50hz-073135?gclid=EAIaIQobChMIwZSGjqyq6gIVEg8YCh1DaQ0EEAYYBiABEgJxfPD_BwE

Do wyzwalacza doprowadzasz 2 x 1mmq z L-N 230V. L-ke podłączasz do ROP-u do styku rozwiernego. Proste, niedrogie, skuteczne i najważniejsze - akceptowane przez strażaków.

to rozwiązanie rozumiem po zdjęciu napięcia spowoduje otwarcie rozłącznika a tutaj chodzi o to aby po zaniku L rozłącznik się załączył.

Ty chcesz zwierać plus z minusem aby obniżyć napięcie?

dokładnie, tak jak na rysunku....

Polecam zajrzeć https://www.deltaelektro24.pl/ tutaj wszystko jest