dziękuję za potwierdzenie moich przeczuć.
ed. potrzebuje jeszcze pomocy dotyczace ustawienia napiec mpp.
obecnie fronius jest ustawiony tak.:
mpp1 - V start 200V
mpp1.napiecie stałe 600V
panele q.cell Peak Duo g6 360wp x 15szt w jednym stringu
poki co mpp2 - off
planowane podłączenie stringu 2 z paneli o podobnych parametrach prądowo/napięciowych jak string 1 np 12x 380w
Nie znalazłem jednak informacji odnośnie konfiguracji napiec mpp.
Próbowałem podejrzeć u sąsiada instalacja 6,4kWp w q.cell 355wp w 2 stringach : 1- 10 paneli ; 2- 8 paneli
mpp1 V start 150V/ V stałe 200V
mpp2 V start 150V / V stałe 200V
Poranne odczyty napięcia na stringach wynosiły u niego 380V | 280V
Jaka metodologia obliczeń jest poprawna?!