Wzrost napięcia powyżej dopuszczalnego

Witam, zgłosił się do mnie znajomy który zamontował sobie instalacje 3,6 kW jednofazowa. W czasie dnia falownik potrafi wyłączyć się kilkanaście razy z powodu przekroczenia max napiecia ok 260V. Podczas gdy falownik się wyłączy napięcie wraca do ok 230-240V może ktoś już miał taki przypadek i wie co może być przyczyną. Pozdrawiam

Witam , proponuje zmierzyć napięcie na bezpiecznikach za licznikiem powinno być  od 207 V - 253 V. Jeśli jest więcej to proszę o kontakt z dostawcą energii. A to iż fronius się wyłącza to dobrze znaczy iż działają jego zabezpieczenia poprawnie i chronią go przed uszkodzeniem.Pozdrawiam.