Często zdarza się, że instalacje fotowoltaiczne, które uzyskały dofinansowanie nie mogą oddawać energii do sieci elektroenergetycznej. Wynika to z narzuconego warunku uniemożliwiającego “zarabianie” na produkowanej energii. Można zatem korzystać z dobrodziejstw elektrowni słonecznej, ale pod warunkiem wykorzystania produkowanej energii wyłącznie na potrzeby własne (jak robić to lepiej można dowiedzieć się tutaj). Oznacza to, że jeżeli obiekt nie jest w stanie skonsumować całej produkowanej w danej chwili energii, elektrownia fotowoltaiczna musi zmniejszyć swoją moc.
Wobec konieczności ograniczania mocy chwilowej falownika, tak aby tylko określona ilość energii wypływała do sieci, firma Fronius wyposażyła swoje urządzenia w funkcję dynamicznej redukcji mocy na podstawie wskazań układu pomiarowego. Dzięki niej istnieje możliwość zadeklarowania limitu mocy oddawanej do sieci, tak aby falownik komunikując się z licznikiem Fronius Smart Meter, dopasowywał w sposób nieprzerwany swoją moc do lokalnego obciążenia.
Do poprawnego działania takiego układu wystarczy 1 karta Fronius Datamanagar 2.0 (zainstalowana w dowolnym falowniku) oraz jeden licznik inteligentny Fronius Smart Meter w wersji 63A-3 lub 50kA-3, jak na rysunku poniżej. Falowniki muszą być połączone między sobą magistralą DATCOM, czyli łączem szeregowym RS-422.
Falowniki Fronius umożliwiają całkowite ograniczenie przepływu energii do sieci (ang. zero feed-in, zerowy wypływ).
Istnieje możliwość zadeklarowania limitu przepływu energii do sieci w zakresie od -10 do 100%. Oznacza to, że falownik będzie reagował na informacje wysyłane przez licznik inteligentny w sytuacji, kiedy prąd płynący z sieci zaczyna maleć do zera, dopasowując swoją moc tak, aby warunek ten był stale spełniony. Wszystkie falowniki z rodziny SnapINverters umożliwiają taką konfigurację.
Ustawienia te można łatwo skonfigurować poprzez interfejs webowy Fronius Datamanagera.
Krótka instrukcja
Edytor EVU — Dynamiczna redukcja mocy
Instalator lub serwisant mogą zadeklarować ograniczenia zasilania sieci dla falownika (np. maks. 70% kWp lub maks. 5 kW).
Dynamiczna redukcja mocy uwzględnia przy tym zużycie własne w obiekcie, zanim nastąpi redukcja mocy falownika.
- Można ustawić indywidualny limit dla instalacji.
- Do przyłączy D- / D+ dla danych protokołu Modbus urządzenia „Fronius Datamanager 2.0” można podłączyć licznik inteligentny Fronius Smart Meter.
Limit mocy
Możliwość zdefiniowania maksymalnej mocy wyjściowej instalacji fotowoltaicznej:
Opis:
(1) brak limitu
Instalacja fotowoltaiczna przekształca całą dostępną energię fotowoltaiczną i zasilanią sieć.
(2) Limit dynamicznej redukcji mocy dla całej instalacji
Stały limit mocy dla całej instalacji fotowoltaicznej.
(3) Pole do wprowadzania łącznej mocy DC instalacji w Wp
Wartość ta z jednej strony służy jako punkt odniesienia dla regulacji, a z drugiej strony na wypadek awarii (np. w przypadku awarii licznika).
(4) Pole do wprowadzania maks. mocy w W lub %
Jeżeli w pozycji menu „Liczniki” nie wybrano żadnego licznika: maks. moc wygenerowana przez całą instalację
Jeżeli w pozycji menu „Liczniki” wybrano „Fronius Smart Meter” lub „S0”: maks. moc zasilania sieci. WAŻNE: wprowadzenie wartości 0% realizuje funkcję ograniczenia wypływu energii do sieci; wprowadzenie wartości ujemnej, np. -5%: obiekt zawsze będzie pobierał energię z sieci.
(5) Pole wyboru % lub W
(6) Przycisk „Zastosuj / zapisz”
(7) Przycisk „Anuluj / odrzuć wprowadzone dane”
Edytor EVU — Priorytety sterowania
1 = najwyższy priorytet, 3 = najniższy priorytet
(1) do ustawiania priorytetów sterowania dla odbiornika zdalnego sygnału sterującego
(2) do ustawiania priorytetów sterowania dla dynamicznej redukcji mocy
(3) do ustawiania priorytetów sterowania dla sterowania za pośrednictwem Modbus
(4) Przycisk „Zastosuj / zapisz”
(5) Przycisk „Anuluj / odrzuć wprowadzone dane”