Instalacja Podstawy Projektowanie

Rodzaje sieci (TN-C, TN-S, TN-C-S, IT) a falowniki Fronius

Często pojawia się pytanie, czy w danym układzie sieci (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT) można instalować trójfazowe falowniki fotowoltaiczne. Niniejszy artykuł charakteryzuje rodzaje układów sieciowych i podpowiada, czy nadają się do podłączenia falowników, a jeśli tak, to na jakich warunkach.

Niniejszy wpis powstał na bazie artykułu Wikipedii “Układy sieciowe“, który jest dostępny pod tym linkiem na licencji CC BY-SA 3.0, i również na tej licencji może być upowszechniany. 

Oznaczenia na schematach

  • L1L2L3 (line) – przewody fazowe,
  • N (neutral) – przewód neutralny,
  • PE (protection earth) – przewód ochronny,
  • PEN – przewód ochronno-neutralny,
  • Odbiornik – w naszym przypadku będzie to urządzenie wytwórcze, czyli falownik.

Typy sieci

Sieć trójfazowa Opis Czy można zastosować falownik Fronius?
TN-S
Dla sieci niskiego napięcia (do 1 kV) wyróżnia się układy:

 

  • TN – mający jeden punkt bezpośrednio uziemiony, a części przewodzące dostępne (np. metalowe obudowy odbiorników) przyłączone są do tego punktu za pomocą przewodów ochronnych. W zależności od związku przewodu neutralnego z przewodem ochronnym wyróżnia się układy:
    • TN-S – z oddzielnym przewodem ochronnym PE w całym układzie sieci. Przewód ten służy wyłącznie do ochrony urządzeń, nie można włączać go w jakikolwiek obwód prądowy, służy do tego oddzielny przewód neutralny N.
TN-C

 

  • TN-C – w którym w całym układzie sieci funkcje przewodu ochronnego PE, jak i funkcje przewodu neutralnego N pełni jeden wspólny przewód ochronno-neutralny PEN.

W przypadku przerwy w ciągłości przewodu może powstać znaczne zagrożenie porażeniowe. Z tego względu sieci TN-C mogą być stosowane tylko przy ułożeniu przewodów na stałe, a przekrój przewodów PEN nie powinien być mniejszy niż 10 mm² Cu lub 16 mm² Al. Sieci typu TN-C nie mogą być stosowane wówczas, gdy przekrój przewodów jest mniejszy od wartości podanych oraz w instalacjach odbiorników ręcznych i przenośnych. W tym przypadku dopuszczalne jest jedynie wykonanie sieci i instalacji o układzie TN-S lub TN-C-S.

TN-C-S

 

  • TN-C-S – w którym tylko w części układu sieci funkcję przewodu neutralnego N oraz funkcję przewodu ochronnego PE pełni jeden wspólny przewód PEN.
TT i IT

 

  • TT – mający jeden punkt bezpośrednio uziemiony, a części przewodzące dostępne są przyłączone do uziomu ochronnego niezależnego elektrycznie od uziemienia sieci. Wyróżnia się uziemienia indywidualne, grupowe oraz zespołowe.
  • IT (układ izolowany) – w którym wszystkie części czynne są odizolowane od ziemi lub jeden punkt przyłączony jest do ziemi poprzez impedancję, a części przewodzące dostępne są uziemione niezależnie od siebie (albo wspólnie), lub przyłączone są do uziemienia sieci.

 

 

 

 

 

 

 

Może Ci się też spodobać

5 komentarzy

  • Odpowiedź
    Adam Kleniewski
    24 maja 2018 at 00:00

    Witam,
    Mam drobną sugestie, dotyczącą schematu układu sieci TT i IT, proponuje pokazać te układy nie na jednym ale na dwóch schematach ponieważ są różnice między nimi. Dodatkowo proponuje napisać kilka słów wyjaśnienia dlaczego dla układów sieciowych IT i TT nie stosuje się falowników Fronius.
    Pozdrawiam,

    • Bartosz Zaręba
      Bartosz Zaręba
      12 stycznia 2020 at 21:06

      Dokładnie schemat dotyczy jedynie układu TT, również przyłączam się do prośby dlaczego falownika nie można zastosować w sieci TT?

  • lopiola
    Odpowiedź
    lopiola
    2 września 2018 at 09:29

    Czy na pewno nie można stosować falowników Fronius w sieciach TT?

  • Odpowiedź
    elektryk
    15 listopada 2018 at 10:19

    Podobnie jak przedmówcy proszę o dwa zdania wyjaśnienia, dlaczego tych dwóch sieciach nie wolno stosować falowników Fronius. Jeżeli już powstają takie wpisy, to wiedza w nich przekazywana powinna być kompletna. Pozdrawiam

  • Bartosz Zaręba
    Odpowiedź
    Bartosz Zaręba
    20 maja 2020 at 21:23

    Witam, tylu ciekawskich a odpowiedzi brak proszę wyjśnić jak jest z tym układem TT. U nas akurat dystrybucja zmienia układ tak aby był tylko TN w całym rejonie mimo ego jest jeszcze sporom miejsc gdzie układ jest TT czy to wyklucza podłączenie falownika??