Tag: Datamanager

Webinarium nt. Datamanager cz.2 – ponowna konfiguracja połączenia sieciowego

Webinarium nt. Datamanager cz.2 – ponowna konfiguracja połączenia sieciowego

Fronius Datamanager cz.2 – krótkie webinarium poświęcone ponownemu podłączeniu karty Datamanager do routera.

Fronius Datamanager to centrala komunikacyjna falowników Fronius do zastosowań każdego rodzaju. Dzięki połączeniu internetowemu przez interfejs LAN lub WiFi (WLAN), urządzenie Fronius Datamanager przesyła dane instalacji fotowoltaicznej bezpośrednio do portalu on-line Fronius Solar.web, który zapewnia pełną kontrolę nad pracą instalacji w dowolnym momencie.

Webinarium nt. Datamanager cz.1 – montaż, konfiguracja i nowe funkcje

Webinarium nt. Datamanager cz.1 – montaż, konfiguracja i nowe funkcje

Fronius Datamanager cz.1 – pierwsze z zaawansowanych webinariów poświęconych montażowi i konfiguracji karty Fronius Datamanager, a także opis nowych funkcji (m.in. WPS).

Fronius Datamanager to centrala komunikacyjna falowników Fronius do zastosowań każdego rodzaju. Dzięki połączeniu internetowemu przez interfejs LAN lub WiFi (WLAN), urządzenie Fronius Datamanager przesyła dane instalacji fotowoltaicznej bezpośrednio do portalu on-line Fronius Solar.web, który zapewnia pełną kontrolę nad pracą instalacji w dowolnym momencie.

Fronius Solar.Web – najczęściej zadawane pytania

Fronius Solar.Web – najczęściej zadawane pytania

Fronius sprawia, że wszystko jest tak proste, jak to tylko możliwe, dzięki produktom, które są niezawodne, wydajne i łatwe w użyciu. Niemniej jednak fotowoltaika to złożony temat, a “podłączenie falownika do Internetu” może sprawić niemały kłopot nawet zaawansowanym instalatorom.

W tym artykule zestawiliśmy listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących monitorowania, Datamanagera i platformy Fronius Solar.web.

Monitorowanie – zagadnienia ogólne

Jak dodać system PV do Solar.web?

Zobacz nasze webinarium: “Podłączanie Datamanager do Internetu” oraz “Dodawanie systemu PV do Fronius Solar.web – instrukcje krok po kroku”. [wkrótce].

Gdzie znajdę swój identyfikator Fronius Datamanager ID?

  1. Uzyskaj dostęp do MENU falownika Fronius, naciskając drugi przycisk od lewej strony
  2. Naciśnij czwarty przycisk od lewej, aby wejść do USTAWIEŃ
  3. Wybierz Punkt dostępu Wi-Fi
  4. Twój Fronius Datalogger ID będzie w jednym z następujących formatów

W przypadku “zwykłych” falowników Fronius: 240.xxxxxx
Dla falowników Fronius Symo Hybrid: 239.xxxxx

Zarejestrowałem konto w Fronius Solar.web, ale nie otrzymałem maila aktywacyjnego. Co zrobić?

Sprawdź, czy zarejestrowałeś poprawny adres e-mail. Odczekaj kilkanaście minut. Jeśli nadal nie otrzymałeś maila, sprawdź folder ‘spam’ lub ‘śmieci’ na swoim koncie e-mail.

Jestem instalatorem systemu i dodałem system PV klienta do mojego konta Fronius Solar.web. Jak przyznać klientowi dostęp do jego systemu?

Przed przyznaniem praw dostępu klientowi upewnij się, że klient ma zarejestrowane i aktywowane konto na platformie Fronius Solar.web.

Aby przyznać prawa dostępu do jednego konkretnego systemu w Fronius Solar.web, wykonaj kroki poniżej:

  1. Wybierz właściwy system PV
  2. Wybierz USTAWIENIA
  3. Wybierz UPRAWNIENIA
  4. Wybierz DODAJ
  5. Wpisz zarejestrowany adres e-mail klienta Fronius Solar.web.
  6. Wybierz zakres uprawnień: Gość – tylko podgląd, Nadzorca – podgląd i zmiana ustawień.

Co oznaczają adresy e-mail wymienione w sekcji „KONTAKTY”?

Adresy e-mail wymienione w sekcji „KONTAKTY” otrzymają wiadomości email od firmy Fronius w przypadku np. zakłócenia pracy systemu lub awarii systemu energetycznego (“blackout”).

Co oznaczają adresy e-mail wymienione w sekcji „UPRAWNIENIA”?

Adresy e-mail wymienione w sekcji „UPRAWNIENA” mają prawa dostępu do tego system PV na platformie Fronius Solar.web.

Jak zarejestrować się bezpłatną gwarancję na Fronius Solar.web?

Postępuj zgodnie z instrukcjami w naszym webinarium: Rodzaje gwarancji i jak przedłużyć gwarancję

Jaka jest różnica między kontami Fronius Solar.web Premium i Classic?

Proszę porównać dostępne funkcjonalności Fronius Solar.web Premium i Classic na stronie: https://www.solarweb.com/Home/PremiumInfo

Problemy z prezentacją danych

Mój system PV Fronius PV pojawia się on-line na Fronius Solar.web, ale nie widzę historycznych uzysków energii

Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli data w falowniku lub w Datamanagerze nie jest poprawnie skonfigurowana. UWAGA! W sytuacji kiedy falownik jest odłączony od sieci energetycznej (czeka na wymianę licznika) superkondensator podtrzymujący zegar czasu rzeczywistego w Datamanagerze wystarcza na około dwa tygodnie. Dlatego konieczna jest aktualizacja daty i czasu.
W nowych wersjach oprogramowania Datamanagera możliwe jest ustawienie automatycznej aktualizacji czasu i daty.

  1. Uzyskaj dostęp do MENU falownika Fronius
  2. Naciśnij czwarty przycisk od lewej, aby wejść do USTAWIEŃ
  3. Wybierz Punkt dostępu Wi-Fi
  4. Aktywuj Punkt dostępu Wi-Fi
  5. Podłącz urządzenie obsługujące Wi-Fi do punktu dostępu Wi-Fi falownika, korzystając z danych logowania do Wi-Fi prezentowanych na wyświetlaczu falownika (SSID i hasło)
  6. Uzyskaj dostęp do strony głównej falownika w przeglądarce internetowej urządzenia obsługującego Wi-Fi.
    Adres IP Fronius Datamanagera: http://192.168.250.181
  7. Na stronie www Datamanagera wybierz ⛭ Ustawienia
  8. Wybierz Ogólne
  9. Wybierz Automatyczna synchronizacja czasu (aby zaktualizować godzinę i datę)
  10. Zaznacz pole wyboru , aby zapisać zmiany

Mój system fotowoltaiczny Fronius jest w trybie online, ale nie widzę żadnych danych w sekcji ARCHIWUM Fronius Solar.web.

  1. Uzyskaj dostęp do MENU falownika Fronius
  2. Naciśnij czwarty przycisk od lewej, aby wejść do USTAWIEŃ
  3. Wybierz Punkt dostępu Wi-Fi
  4. Aktywuj Punkt dostępu Wi-Fi
  5. Podłącz urządzenie obsługujące Wi-Fi do punktu dostępu Wi-Fi falownika, korzystając z danych logowania do Wi-Fi prezentowanych na wyświetlaczu falownika (SSID i hasło)
  6. Uzyskaj dostęp do strony głównej falownika w przeglądarce internetowej urządzenia obsługującego Wi-Fi. Adres IP Fronius Datamanager: http://192.168.250.181
  7. Na stronie www Datamanagera wybierz ⛭ Ustawienia
  8. Wybierz Fronius Solar.web
  9. Ustaw “Wysyłaj dane archiwalne do Fronius Solar.web” na każdą godzinę
  10. Zaznacz pole wyboru , aby zapisać zmiany

Nie widzę danych dotyczących zużycia energii w budynku, co mam zrobić?

Dane o zużyciu energii ilustrują ilość energii zużywanej przez obciążenia w budynku. Aby prezentować dane o zużyciu, musisz mieć zainstalowany licznik inteligentny Fronius Smart Meter.
Skontaktuj się z instalatorem swojego systemu, jeśli chcesz mieć zainstalowany Fronius Smart Meter.

Kody statusu i komunikaty serwisowe

Jak mogę się upewnić, że Fronius Solar.web powiadomi mnie w przypadku awarii zasilania?

Wykonaj poniższe kroki, aby otrzymywać wiadomości serwisowe na zarejestrowany adres e-mail Fronius Solar.web. Zaloguj się do platformy Solar.Web, wybierz swoją instalację i postępuj wg poniższych kroków:

  1. Wybierz USTAWIENIA
  2. Wybierz KOMUNIKATY SERWISOWE (mogą znajdować się pod menu ▼ WIĘCEJ)
  3. Wybierz EDYTUJ
  4. Zaznacz pole wyboru: Prześlij komunikaty serwisowe
  5. Wybierz żądany czas trwania zaniku zasilania
  6. Wybierz OK, aby potwierdzić i zapisać ustawienia

Ciągle otrzymuję kod państwa 996 jako komunikat serwisowy informujący, że nie ma połączenia z Fronius Solar.web. Jakie jest rozwiązanie?

Opis kodu: Błąd komunikacji między falownikiem a Fronius Solar.web

Powód: Ten kod błędu występuje, jeśli nie ma połączenia internetowego między kartą Fronius Datamanager a serwerem Fronius Solar.web. Jest to częste zjawisko, jeśli wyłączyłeś modem, zmieniłeś hasło do sieci Wi-Fi
lub zmieniłeś router.

Rozwiązanie: Podłącz urządzenie obsługujące Wi-Fi do sieci Wi-Fi i sprawdź, czy masz dostęp do Internetu przed wykonaniem poniższych kroków

Kroki rozwiązywania problemów:

  1. Uruchom ponownie falownik i sprawdź, czy jest dostępny w Fronius Solar.web
  2. Jeśli nie, sprawdź siłę sygnału Wi-Fi wokół lokalizacji falownika
    Podpowiedź: istnieje kilka aplikacji, które można pobrać ze sklepu Android App Store, Google Play Store lub sklepu iTunes, aby sprawdzić siłę sygnału Wi-Fi.
          Jeśli sygnał Wi-Fi jest słaby, możesz użyć repeatera Wi-Fi, aby zwiększyć siłę sygnału. Można również wystawić antenę WiFi Datamanager’a korzystając z kabla ze złączami ‘SMA’ (zbieżność nazw przypadkowa). Wszystko to można kupić w sklepach ze sprzętem elektronicznym.
  3. Jeśli zmieniłeś router, zaktualizowałeś hasło do sieci Wi-Fi lub zmieniłeś dostawcę Internetu, obejrzyj nasze webinarium, jak zmienić ustawienia sieci Wi-Fi na karcie Fronius Datamanager.

Więcej na temat rozwiązań tego problemu możesz znaleźć tutaj: https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/kod-996

Webinarium FSP #04 :: Datamanager cz. 2 – rekonfiguracja połączenia sieciowego

Webinarium FSP #04 :: Datamanager cz. 2 – rekonfiguracja połączenia sieciowego

czyli jak ponownie podłączyć Datamanager’a do Internetu.

Treść

Krótkie (11″) webinarium poświęcone ponownemu podłączeniu karty Datamanager do Internetu.

Jeśli z jakiegoś powodu (wymiana routera, zmiana dostawcy Internetu, zmiana hasła WiFi) musisz ponownie podłączyć falownik Fronius do internetu – to webinarium podpowie Ci jak to zrobić.

Wymagania

  • Podstawowa wiedza na temat sieci komputerowych (numer IP, router, WiFi)
  • Podstawowa znajomość falowników Fronius

Webinarium

Do pobrania

Webinarium FSP #03 :: Datamanager cz. 1 – montaż, konfiguracja i nowe funkcje

Webinarium FSP #03 :: Datamanager cz. 1 – montaż, konfiguracja i nowe funkcje

Pierwsze z zaawansowanych webinariów poświęconych montażowi i konfiguracji karty Fronius Datamanager, a także opis nowych funkcji (m.in. WPS).

Treść

  • Przypomnienie, co to jest karta Datamanager
  • Montaż / demontaż
  • Nowe funkcje
  • Rozwiązywanie problemów
  • Pytania i odpowiedzi

Wymagania

  • Wiedza na temat podstaw połączeń sieci komputerowych
  • Podstawowa znajomość falowników Fronius

Webinarium

Do pobrania

Zarządzanie produkowaną energią przy użyciu czterech cyfrowych wyjść Datamanager’a

Zarządzanie produkowaną energią przy użyciu czterech cyfrowych wyjść Datamanager’a

WPROWADZENIE

Systemy fotowoltaiczne są zwykle wyposażone w kontrolowane obciążenia w celu zwiększenia stopnia samodzielnego zużycia i autonomii. Wysoka konsumpcja własna oznacza zużywanie jak największej ilości energii produkowanej ze źródła energii odnawialnej, podczas gdy autonomia oznacza czerpanie jak najmniejszej ilości energii z sieci, tzn. bycie tak samowystarczalnym, jak to tylko możliwe.

Aby osiągnąć te cele, należy zainstalować inteligentny licznik energii, Fronius Smart Meter, na styku budynku i sieci OSD. To urządzenie mierzy, ile mocy jest oddawane do sieci lub ile mocy z tej sieci jest pobierane. Jeśli system PV generuje więcej energii, niż jest zużywane w gospodarstwie domowym, daje to nadwyżkę energii PV. Jeśli wymagana jest większa moc niż jest wytwarzana przez system PV, energia elektryczna jest pobierana z sieci.

Firma Fronius oferuje produkty takie jak Fronius Ohmpilot czy Fronius Energy Package, które można dostosować do konkretnego systemu, aby zwiększyć poziom konsumpcji własnej i/lub zapewnić większą autonomię. Rozwiązania te umożliwiają m.in. produkowanie ciepła z nadwyżki energii, na przykład do podgrzewania ciepłej wody i pozwalają na gromadzenie nadwyżki energii uzyskanej w ciągu dnia, dzięki czemu można ją wykorzystać w nocy.

I to nie wszystko: wraz z wydaniem oprogramowania Datamanager w wersji 3.12.1.x i Hybridmanager w wersji 1.10.1.x, odbiorniki energii mogą być teraz kontrolowane za pomocą czterech cyfrowych wyjść w taki sposób, aby wykorzystać energię PV w sposób najbardziej efektywny.

Fronius Datamanager 2.0 (karta rozszerzenia) jest standardowo zintegrowana z falownikami Fronius Galvo, Primo, Symo, Eco i Symo Hybrid i może zostać dołożona do falowników Fronius IG, IG Plus i CL. Urządzenie Datamanager dostępne jest również jako samodzielne urządzenie, w tzw. wersji Box.

OKABLOWANIE

Schemat

Schemat połączeń przedstawiony poniżej jest typowym przykładem aplikacji z zewnętrznym przekaźnikiem i ręcznym przełączaniem, np. do załączenia grzałki w celu podgrzania wody w przypadku jej dodatkowego zużycia. Można również użyć przekaźników ze zintegrowanym przełączaniem Auto-On-Off.


Rysunek 1 – Typowy schemat połączeń

Przykładowe typy przekaźników

Podczas doboru przekaźnika należy zapoznać się ze specyfikacją techniczną (moc cewki, napięcie cewki, napięcie przełączania i prąd przełączania). Przykłady odpowiednich przekaźników pokazano poniżej:

Rysunek 2 – Przekaźnik FINDER – 10 A, 12 VDC + montaż na szynie DIN: seria 62 Rysunek 3 – Przekaźnik Weidmüllera 6A -MRS 12 VDC, styk przełączający Rysunek 4 – Przekaźnik Finder serii 19 z ręcznym przełączaniem pomiędzy Auto-On-Off

Datamanager 2.0

Karta Fronius Datamanager 2.0 oferuje kilka dodatkowych funkcji, takich jak interfejs Modbus RTU (RS-485) do inteligentnego licznika (D-, D+, GND). Więcej informacji na temat instalacji i uruchomienia licznika Fronius Smart Meter można znaleźć na stronie www.fronius.pl oraz www.forum-fronius.pl.

Datamanager 2.0 jest instalowany we wszystkich falownikach począwszy od numeru seryjnego 25490000. Starsze falowniki można zmodernizować dokładając do nich tę kartę rozszerzeń.


Rysunek 5 – Datamanager 2.0 – karta rozszerzeń

Całkowita moc przełączania dla wszystkich 4 wyjść cyfrowych przy napięciu DC: 10,8…12,8 V to 3,2 W.

  • 10,8 V: Fronius IG, Fronius IG Plus, Fronius IG Plus V, Fronius CL, Fronius IG 300-500
  • 12.8 V: Fronius Galvo, Fronius Primo, Fronius Symo, Fronius Eco, Fronius Symo Hybrid

PODŁĄCZANIE ZA POMOCĄ INTERFEJSU DATAMANAGERA

1. Wybierz pozycję menu “USTAWIENIA” na wyświetlaczu falownika

2. Wybierz punkt menu “Punkt dostępu Wi-Fi”


Rysunek 6 – Aktywacja dostępu Punkt na wyświetlaczu falownika

3. Podłącz urządzenie końcowe do punktu dostępu Wi-Fi

a. Wyszukaj sieć “FRONIUS_xxx.xxxxx” na urządzeniu końcowym
b. Nawiąż połączenie z tą siecią
c. Wprowadź hasło: 12345678
d. Wprowadź http://datamanager lub 192.168.250.181 (adres IP połączenia WLAN) z przeglądarki na
urządzeniu końcowym. Jeśli korzystasz z sieci LAN, wpisz 169.254.0.180.

Dalsze informacje dotyczące nawiązywania połączenia można znaleźć w instrukcji obsługi falownika Fronius lub karty Fronius Datamanager 2.0, a także na tej stronie: https://www.forum-fronius.pl/podlaczenie-datamanagera-do-internetu/

AKTYWOWANIE WYJŚĆ CYFROWYCH

Odbiornikami można sterować na podstawie nadwyżki energii z instalacji PV lub ilości wytworzonej energii fotowoltaicznej poprzez aktywację czterech wyjść cyfrowych na falowniku. Odbiornikami takimi jak pompy basenowe, fontanny, punkty ładowania pojazdów elektrycznych, systemy klimatyzacji itp. można sterować za pomocą podłączonych przekaźników.

Pierwszym krokiem jest aktywacja wyjść cyfrowych, które będą wykorzystywane do kontroli odbiorników. Można to zrobić za pomocą webowego interfejsu kart Datamanager lub Hybridmanager.


Rysunek 7 – Aktywacja wyjść cyfrowych do zarządzania odbiornikami

KONFIGUROWANIE WYJŚĆ CYFROWYCH

Drugi krok polega na skonfigurowaniu każdego wyjścia indywidualnie.

Sterowanie

Wyjście może być sterowane na podstawie informacji o nadwyżce produkowanej energii w punkcie wprowadzania energii do sieci lub bezpośrednio ilości wyprodukowanej energii PV. Ta pierwsza opcja może być wybrana tylko wtedy, gdy jest podłączony licznik inteligentny Fronius Smart Meter i został on aktywowany w interfejsie Datamanager / Hybridmanager.


Rysunek 8 – Aktywacja inteligentnego licznika Fronius Smart Meter


Rysunek 9 – Konfiguracja systemu z wykorzystaniem Fronius Smart Meter. Sterowanie na podstawie nadwyżki PV.


Rysunek 10 – Konfiguracja systemu bez licznika Fronius Smart Meter. Sterownie na podstawie wartości produkcji PV. Inteligentny licznik Fronius Smart Meter nie jest wymagany.

Progi

Progi muszą zostać zdefiniowane, aby falownik wiedział, na jakim poziomie mocy wyjście ma być aktywowane lub dezaktywowane. Należy zauważyć, że jeżeli wybrano sterowanie “na podstawie nadwyżki mocy”, przy ustawianiu progu aktywacji należy uwzględnić moc podłączonego odbiornika. Należy również określić histerezę, aby zapobiec zbyt częstemu przełączaniu obciążenia, gdy w punkcie wprowadzania energii do sieci pojawią się niewielkie zmiany.

Przykładowo: pompa basenowa o mocy 1000 W może działać z progiem aktywacji 1200 W i progiem dezaktywacji 0 W, dając histerezę o wartości 200 W.

Czas trwania

Wybór minimalnego czasu trwania zapobiega zbyt częstemu przełączaniu w sytuacjach, gdy promieniowanie słoneczne lub wartość nadwyżki energii stale się zmieniają, ponieważ nadmierne przełączanie skraca żywotność sterowanego urządzenia. Określenie minimalnego czasu trwania zapewnia, że gdy odbiornik zostanie aktywowany, pozostanie włączony przez zadany czas, nawet jeśli odpowiedni parametr spadnie poniżej wartości dezaktywacji.

Natomiast maksymalny czas trwania ogranicza czas, w jakim odbiornik jest załączany co dzień. Na przykład, nie ma potrzeby, aby pompa basenowa pracowała dłużej niż osiem godzin dziennie, nawet jeśli wciąż dostępna jest nadwyżka energii pod koniec dnia. Indywidualne czasy pracy dla każdego odbiornika są sumowane w ciągu dnia.

Zadany czas trwania gwarantuje, że odbiornik będzie działał przez co najmniej określony czas przed określoną godziną. Ponownie biorąc przykład pompy basenowej, pompa powinna pracować co najmniej cztery godziny dziennie, aby utrzymać jakość wody. Zalecamy ustawienie punktu, w którym czas docelowy zostanie osiągnięty w pewnym momencie przed zachodem słońca, aby zapewnić wykorzystanie części nadwyżki energii do napędzania pompy. Jeśli czas ustawiony jest na godzinę 18:00, a pompa pracowała tylko w tym dniu przez dwie i pół godziny, wyjście zostanie aktywowane o godzinie 16.30, tj. na półtorej godziny (brakujące) przed godziną 18:00.

Status

Przesuwanie kursora nad stanem powoduje wyświetlenie powodu dla aktualnego statusu.


Rysunek 11 – Konfiguracja wyjść zarządzania obciążeniami

PRIORYTETY

Dla baterii, Fronius Ohmpilot i zarządzania obciążeniem przez wyjścia I/O powinny zostać określone priorytety. Należy zauważyć, że wyjścia I/O zarządzania obciążeniem są priorytetowo traktowane zgodnie z ich progami aktywacji, co oznacza, że najpierw następuje przełączenie wyjścia I/O zarządzania obciążeniem z zadaną najniższą wartością mocy. Jeśli dwa wyjścia I/O zarządzania obciążeniem mają ten sam próg aktywacji, najpierw zostanie przełączony ten znajdujący się wyżej na liście.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Bateria, Fronius Ohmpilot i pompa basenowa

Pompa basenu podłączona do zarządzania obciążeniem na wyjściu I/O1 za pośrednictwem stycznika musi być aktywowana, zanim w akumulatorze będzie można zgromadzić energię, która ma być używana głównie w nocy. Grzałka ma najniższy priorytet, ponieważ minimalna temperatura wody jest dostarczana z centralnego systemu ogrzewania i jest regulowana przez Fronius Ohmpilot.

Priorytety:

  1. Zarządzanie obciążeniem I/O1 z pompą basenową o mocy 1000 W, maksymalny czas pracy dziennie = 4 godziny
  2. Akumulator
  3. Fronius Ohmpilot z elementem grzejnym 9 kW


Rysunek 12. – Rozdział energii

Fronius Ohmpilot, pompa basenowa, samochód elektryczny

Pompa basenu i ładowarka samochodu elektrycznego są połączone poprzez zarządzanie obciążeniem: I/O1 i I/O2. Zarządzanie obciążeniami I/O ma przydzielony najwyższy priorytet. Niższy próg mocy oznacza, że pompa basenu jest aktywowana przed ładowarką samochodu.

Priorytet:

  1. Zarządzanie obciążeniem I/O1 z pompą basenową o mocy 1000 W, maksymalny czas pracy dziennie = 4 godziny
  2. Zarządzanie obciążeniem I/O2 z ładowarką samochodową z progiem aktywacji 3000 W i progiem dezaktywacji -1000 W
  3. Akumulator
  4. Fronius Ohmpilot z elementem grzejnym 6 kW


Rysunek 13 – Rozdział energii

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Odwiedź strony www.fronius.pl oraz www.forum-fronius.pl, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sterowania obciążeniem.

Patrz “Profilowanie energetyczne Fronius” w celu wizualizacji indywidualnych odbiorników w Solar Web.

Fronius Ohmpilot to idealne rozwiązanie do podgrzewania ciepłej wody lub wytwarzania dowolnego ciepła z własnej elektryczności, ponieważ może płynnie zużywać nadwyżkę energii PV aż do 9 kW.

Dla odbiorników, którzy są głównie załączane w nocy, zaleca się Fronius Energy Package, ponieważ nadwyżka energii jest tymczasowo przechowywana w baterii.

Inne białe księgi:

      • “Rozwiązania E-Mobility – Inteligentne ładowanie samochodu elektrycznego w domu za pomocą energii fotowoltaicznej”
      • “Podłączanie pompy ciepła do systemu zarządzania energią Fronius z Datamanager 2.0”

Artykuł do pobrania w wersji PDF:

Biała księga :: Zarządzanie energią z 4 I/O Datamanagera

Biała księga :: Zarządzanie energią z 4 I/O Datamanagera

Systemy fotowoltaiczne są zwykle wyposażone w kontrolowane obciążenia w celu zwiększenia stopnia samodzielnego zużycia i autonomii. Wysoka konsumpcja własna oznacza zużywanie jak największej ilości energii produkowanej ze źródła energii odnawialnej, podczas gdy autonomia oznacza czerpanie jak najmniejszej ilości energii z sieci, tzn. bycie tak samowystarczalnym, jak to tylko możliwe.

Poprawne połączenie przewodów w magistrali RS-485 (Modbus RTU)

Poprawne połączenie przewodów w magistrali RS-485 (Modbus RTU)

Modbus RTU króluje wśród standardów komunikacji przemysłowej od prawie 50 lat. Największą zaletą jest zgodność tysięcy różnego rodzaju urządzeń i sterowników, które dzięki Modbus RTU mogą między sobą wymieniać różne dane. Również firma Fronius oferuje ten interfejs na karcie Datamanager 2.0, znajdującej się na podstawowym wyposażeniu większości falowników.  Dzięki temu możliwe jest podłączenie do falownika inteligentnego, dwukierunkowego licznika energii Fronius Smart Meter, ale również podłączenie falownika do różnego rodzaju systemów BMS lub SCADA. Między innymi dlatego na infolinii Wsparcia Technicznego często pojawia się pytanie, jak poprawnie wykonać połączenie magistrali RS-485, która właśnie wykorzystywana jest jako medium w komunikacji Modbus RTU.

Modbus RTU & TCP oraz Datamanager 2.0

Na początek kilka definicji oraz wyjaśnienie, jakie standardy są dostępne w przypadku produktów Fronius i do czego mogą zostać wykorzystane:

Karta Fronius Datamanager 2.0:

  • – zawiera Modbus RTU oraz Modbus TCP
  • – może działać jako Modbus RTU Master lub jako RTU Slave
  • – może działać jako Modbus TCP Client lub jako TCP Server

Modbus RTU jest wykorzystywany w Datamanager 2.0 do podłączenia:

  • – liczników energii Fronius Smart Meter
  • – akumulatorów (Fronius Solar Battery, LG Chem RESU H)
  • – sterownika obciążenia Fronius Ohmpilot
  • – urządzeń innych firm

Modbus TCP jest wykorzystywany w Datamanager 2.0 do

  • – podłączenia urządzeń firm trzecich
  • – sterowania Fronius Ohmpilot

Podstawy Modbus RTU & RS-485

Poniżej wyjaśnienie podstawowych zasad tworzenia magistrali RS-485 w formie kilku prostych punktów:

  • – RS-485 to standard definiujący interfejs połączenia elektrycznego (nie protokół!). Magistrala RS-485 stosowana jest w protokole “Modbus RTU” na urządzeniu Datamanager 2.0.
  • – Fizyczny nośnik jest zbalansowanym/zrównoważonym kablem połączeniowym, zwanym “skrętką“. Dwie linie (A i B) MUSZĄ wykorzystywać JEDNĄ skręconą parę!
  • – Sygnał elektryczny jest zbalansowany (różnicowa transmisja sygnału). Jest to komunikacja odpowiednia dla otoczenia, w którym występują zakłócenia.
  • – Topologia magistrali jest liniową topologią punkt-punkt, która może być rozszerzona na wiele punktów

Uwaga: połączenie w “gwiazdę” lub “równoległe” jest nieprawidłowe! –> prowadzi do nadmiernie wysokich odbić lub niskiej impedancji

  • – Magistrala RS-485 może być zrealizowana jako system “2-przewodowy” lub “4-przewodowy” (Datamanager 2.0 oferuje tylko opcję 2-przewodową).
  • – Magistrala RS-485 musi mieć tylko dwa końce i muszą być zakończone terminatorami (rezystory 120 Ω), aby uniknąć odbić i obniżyć impedancję (zmniejsza to wrażliwość na zakłócenia).
  • – Obie linie danych powinny być wyrównane do potencjałów +5V i GND, aby uniknąć „pływającego” potencjału. Zapewnia to bezpieczną pracę i zmniejsza wrażliwość na zakłócenia, gdy żaden węzeł nie zasila linii lub magistrala jest uszkodzona / zwarta.

Połączenia sygnałów są zwykle oznaczone jako:

D + (A) (+) sygnał nieodwrócony
D – (B) (-) sygnał odwrócony
(C) (wspólne GND)
  • – Nie ma zalecenia, jak podłączyć ekran przewodów RS-485
  • – Tylko urządzenie RTU Master może zainicjować komunikację na magistrali

 

Architektura magistrali RS-485 – Schemat

  • – Rezystory polaryzacji (pull-up i pull-down) nie są montowane w urządzeniu DataManager w celu zapewnienia elastyczności
  • – Dwie linie danych MUSZĄ być jedną skręconą parą!
  • – Zaleca się, aby długość magistrali od terminatora do terminatora nie przekraczała 300m, choć przy niższych parametrach transmisji może ona być znacznie dłuższa (nawet do 1200m). Oczywiście pod warunkiem, że fizyczne połączenie zostało wykonane zgodnie ze wszystkimi przedstawionymi w tym artykule zaleceniami.

Architektura magistrali RS-485

Uziemiony ekran jest tutaj przykładem dla pojedynczego punktu połączenia PE, ale nie dajemy zaleceń dotyczących ekranowania, z  jednym wyjątkiem: NIGDY nie podłączaj ekranu do sygnału-GND!

Przełącznik Master / Slave na Datamanager nie odpowiada funkcji Modbus RTU!

RS-485 – wewnątrz przewodów

Czasami instalatorzy popełniają taki błąd To jest jedyny poprawny sposób połączenia
© janitza.de © janitza.de

Uziemienie sygnału (C) jest obowiązkowe, jeżeli interfejs nie jest izolowany galwanicznie.

Podsumowanie

Zawsze potrójnie sprawdź, czy okablowanie RS-485 jest naprawdę w doskonałym stanie, zanim zmarnujesz swój czas!

Podłączenie i konfigurowanie licznika energii z kartą Datamanager 2.0

Podłączenie i konfigurowanie licznika energii z kartą Datamanager 2.0

Produkcja energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej jest dobrze znana (odczytywana bezpośrednio z falownika). Można ją rówież przedstawić w formie atrakcyjnych wykresów na portalu Solar.web. Jeżeli natomiast zainstalujemy dodatkowe liczniki energii,  pozwolą nam one na stworzenie profilu zużycia energii w budynku. Można zatem ustalić, co się dzieje z produkowaną energią: które odbiorniki z niej korzystają bezpośrednio, a ile energii oddajemy do sieci. Dzięki profilom zużycia można “wyłapać” np. nieprawidłowo działające odbiorniki (zamrażarka w piwnicy z zepsutym termostatem – z życia wzięte!). W instalacjach z falownikiem Fronius można zainstalować nawet 4 dodatkowe liczniki energii: 1 podstawowy (w torze zasilania) oraz trzy dodatkowe, które mogą mierzyć energię wybranych odbiorów (np. pompy ciepła) lub innych źródeł energii (np. falownik wiatraka).

UWAGA! W jednej instalacji można wykorzystać różne typy liczników, np.:

  • Fronius Smart Meter 50kA-3 jako licznik główny,
  • Fronius Smart Meter 63A-1 do monitorowania jednofazowej pompy ciepła
  • licznik S0 do monitorowania zużycia energii przez grzałkę w zbiorniku c.w.u.
  • Fronius Smart Meter 63-3 do monitorowania drugiego źródła energii (np. wiatraka)

Poniżej wyjaśniamy, jak skonfigurować podłączenie licznika Fronius Smart Meter oraz licznika S0 na stronie www karty Datamanagera. Informacje te zostały zaczerpnięte z instrukcji obsługi karty Datamanagera, która może zostać pobrana ze strony Fronius Polska.

Informacje ogólne

WAŻNE! Ustawienia w pozycji menu „Liczniki” może konfigurować wyłącznie przeszkolony personel specjalistyczny!
W pozycji menu „Liczniki” konieczne jest podanie hasła serwisowego (login: service).

Menu “Licznik”

Rys.1. Ustawienia licznika w menu karty Datamanager

(1) Pole wyboru licznika:

– brak wybranego licznika;

– Fronius Smart Meter;

– falownik S0 (tylko w przypadku modeli Fronius Galvo, Fronius Symo i Fronius Primo).

(2) Odnośnik do schematu połączeń liczników

(3) Przycisk „Zastosuj/zapisz”

(4) Przycisk „Anuluj / odrzuć wprowadzone dane”


Fronius Smart Meter

Rejestracja zużycia własnego przez urządzenie „Fronius Smart Meter”.

Rys.2. Wybór licznika Fronius Smart Meter w menu karty Datamanager

(1a) Lokalizacja licznika w punkcie zasilania sieci (na styku budynku i OSD)

Nastąpi pomiar mocy i energii dostarczonej do sieci. Na podstawie tych wartości oraz danych instalacji określane jest zużycie.

(1b) Lokalizacja licznika w punkcie poboru energii (w torze odbiorników)

Nastąpi bezpośredni pomiar zużytej mocy i energii. Na podstawie tych wartości oraz danych instalacji określana jest moc i energia przekazana.

Rys.3. Możliwe lokalizacje instalacji licznika Fronius Smart Meter

Można używać urządzeń „Fronius Smart Meter” w wersji trój- lub jednofazowej. W obu przypadkach wyboru dokonuje się w pozycji „Fronius Smart Meter”. Urządzenie „Fronius Datamanager” automatycznie określa typ licznika.


Rys. 4. Podłączenie urządzenia „Fronius Smart Meter” do urządzenia „Fronius Datamanager 2.0”


Licznik S0

Rys. 5. ustawienia licznika S0 podłączego do Falownika nr 1 (“Falownik S0 1“)

(1a) Lokalizacja licznika w punkcie zasilania sieci (na styku budynku i OSD)

Nastąpi pomiar mocy i energii dostarczonej do sieci. Na podstawie tych wartości oraz danych instalacji określane jest zużycie.

Licznik S0 musi być skonfigurowany w tym miejscu tak, aby zliczał energię przekazaną do sieci.

WAŻNE! W przypadku licznika S0 w punkcie zasilania dane licznika nie będą wyświetlane w platformie „Fronius Solar.web”. Opcja ta jest przewidziana do zastosowania tylko dla dynamicznej redukcji mocy. W przypadku zasilania sieci wartości zużycia można określać tylko w ograniczonym stopniu.

(1b) Lokalizacja licznika w punkcie poboru energii (w torze odbiorników) – ZALECANA

Nastąpi bezpośredni pomiar zużytej mocy i energii. Na podstawie tych wartości oraz danych instalacji będzie określana moc i energia przekazana.

Licznik S0 musi być skonfigurowany w tym miejscu tak, aby zliczał energię zużytą.

(1c) Pole wprowadzania przelicznika impulsów na kWh

Rys. 6. Możliwe lokalizacje instalacji  licznika S0

Do falownika przez S0 można bezpośrednio podłączyć licznik w celu rejestracji wartości zużycia własnego (dotyczy tylko falowników Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo i Fronius Eco).

WAŻNE! Licznik S0 jest podłączany do wejściowego interfejsu falownika. Podłączenie licznika S0 do falownika może wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Rys. 7. Lokalizacja kostki wejścia S0 w falowniku oraz schemat połączeń licznika

Wymagania dotyczące interfejsu licznika S0:

  • musi spełniać normę PN-EN 62053-31 Class B,
  • maks. napięcie 15 V DC,
  • maks. prąd w stanie włączonym 15 mA,
  • min. prąd w stanie włączonym 2 mA,
  • maks. prąd w stanie wyłączonym 0,15 mA.

Zalecana maks. liczba impulsów licznika S0:

Moc fotowoltaiczna kWp [kW] maks. liczba impulsów na kWp
30 1000
20 2000
10 5000
≤ 5,5 10 000

 

UWAGA: “Wejście S0”, wbrew swojej nazwie, jest tak naprawdę małym źródłem prądowym. Dzięki temu falownik może wykryć na tym styku, czy jest ono zwarte, czy też rozwarte, a dzięki temu: potrafi wykrywać i liczyć impulsy. Źródło to ma polaryzację, czyli “+” i “-“.
Natomiast nowe liczniki z interfesjem S0 mają wyjście impulsowe w formie transoptora (dzięki temu można zachować izolację galwaniczną), a dokładniej złącza Kolektor-Emiter w opto-tranzystorze. Złącze to może przewodzić prąd tylko w jednym kierunku. Dlatego należy zwrócić uwagę na polaryzację przewodów! W praktyce: jeżeli licznik S0 nie zostanie wykryty przez Datamanager, należy zamienić bieguny przewodów.
Schemat połączeń przedstawiono poniżej.