Webinarium #04 :: Zarządzanie produkowaną energią
Webinarium poświęcone jest szerokiemu zagadnieniu jakim jest maksymalizacja produkowanej w instalacji PV energii na potrzeby własne. A więc inteligentnemu zarządzaniu produkowaną energią.
Treść
- Dlaczego warto zarządzać produkowaną energią?
- Sterowanie odbiornikami bezpośrednio z falownika
- Sterowanie odbiornikami z Datamanagera
- Kilka słów na temat pomp ciepła Smart Grid Ready
- Integracja z inteligentnymi budynkami: status
- Fronius Ohmpilot – zajawka
Wymagania
- Znajomość podstawowych pojęć w elektrotechnice
- Znajomość falowników Fronius
Webinarium
Dokumenty do pobrania
Link do prezentacji w formie PDF:

Webinarium: Zarządzanie produkowaną energią
1212 pobrań 4.2 MBWebinarium poświęcone jest szerokiemu zagadnieniu jakim jest maksymalizacja produkowanej...
Pozostałe dokumenty:

Fachowy Elektryk 2'2017 - "Inteligentniejsze instalacje fotowoltaiczne"
669 pobrań 663 kBArtykuł opublikowany w nr 2'2017 "Fachowego Elektryka" ...

Prezentacja - "Przykłady integracji PV z automatyką budynkową"
718 pobrań 6.2 MBPrezentacja wprowadza w zagadnienia związane z zarządzaniem energią: od najbardziej...
14 odpowiedź do “Webinarium #04 :: Zarządzanie produkowaną energią”
Czy sterowanie z I/O1 może odbywać się w przypadku, gdy wykorzystujemy licznik energii komunikujący się z falownikiem przez wyjście S0?
Tak. Proszę jednak pamiętać, że metoda przekazywana informacji o przepływie energii (interfejs impulsowy S0) jest dość ułomna, więc sterowanie może być obarczone pewnym błędem. Ponadto licznik S0 musi być zainstalowany w torze odbiorów.
Czy wskazania Fronius Smart Meter są akceptowane przez zakład energetyczny jako podstawa do zmian parametrów transformatora np. w przypadku zbyt wysokiego napięcia z sieci?
Jako podstawa – nie. Nie jest to legalizowany układ pomiarowy. Zdecydowanie jednak pomaga określić przyczyny niestabilności napięcia w sieci i tym samym uzasadnić wezwanie OSD do analizy warunków zasilania. [Szczególnie jeśli Fronius Smart Meter jest zainstalowany w torze zasilania, tuż za układem pomiarowym OSD.]
A co [się stanie] jak podłączymy licznik kablem YDY?
Nie jest to zalecane połączenie – mogą wystąpić problemy z komunikacją.
Zarówno licznik Fronius Smart Meter jak i licznik S0 zaleca się łączyć skręconą parą.
Czy do styków przekaznika można podać napięcie 230V ? nie wiem do końca czy nie uszkodzi to płyty głownej invertera. Czy od przekażnika nalezy poprowadzic kabel do stycznika i dopiero od stycznika dac napiecie które poprzez niego bedzie załączane w grzałce ? bo przekażnik daje tylko sygnał do stycznika tak ? dobrze to rozumiem ?
Witam Panie Adamie,
tak, jest o tym mowa w Webinarium – może Pan podłączyć do styków przekaźnika w falownika napięcie przemienne 230V. Obciążalność styków wynosi przy tym napięciu 4A.
Dlatego zalecamy zastosowanie zewnętrznego stycznika wg schematu poniżej (jest również w Webinarium):
Oczywiście powyższe dotyczy przekażnika w falowniku Fronius, a *nie* wyjścia I/O z Datamanagera!
Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół Fronius Polska
Dziękuję za odpowiedź. Już podłączyłem grzalke co prawda jedynie 600W ale taka miałem. Działa tak jak chcixalem. Rozumiem że poziomy włączenia i wyłączenia są do regulacji jedynie z poziomu Inverter nie ma konfiguracji na stronie?
Panie Adamie,
z przeglądarki, a konkretnie ze strony webserwer Datamanagera może Pan również zarządzać odbiornikiem. Aktualnie pojedynczym, a po aktualizacji oprogramowania Datamanagera – aż czterema.

Ale schemat jest inny: potrzebny jest przekaźnik 12V DC o prądzie cewki ~100mA (moc cewki <1.5W).
Prosimy śledzić nasze forum. Wkrótce będziemy publikować artykuł na ten temat.
Serdecznie pozdrawiamy,
Fronius Polska