WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Błąd 102 - zbyt wysokie napięcie - odpowiedź do Tauron
Cytat z Piotr data 14 maja 2022, 16:53Drodzy forumowicze
Kilka tygodniu temu dołączyłem do grona prosumentów wraz z instalacją 7kWp opartą na falowniku Symo 7.0-3-M. W zasadzie od pierwszych dni pracy instalacji występuje u mnie problem wyłączania się falownika z powody zbyt wysokiego napięcia w sieci. Moja instalacja znajduje się na końcowym odcinku lini (patrząc od strony stacji transformatorowej), w okolicy sporo jest domów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. U części sąsiadów również występuje ten problem, część nie zna tematu, więc albo problem nie istnieje albo nie wiedzą co dzieje się z ich instalacją. W trakcie pracy falownika tuż przed wyłączeniem napięcia oscylują w pomiędzy 245 a 257V. Napięcie mierzone przy falowniku zaraz po wyłączeniu z powodu zbyt wysokiego napięcia to; 254-256V.
Sprawdzając czy wszystko po mojej stronie jest OK wykonałem pomiar pętli zwarcia, uzyskując poniższe wartości:
WLZ
L1-N: 1,09 Ohma
L2-N: 1,02 Ohma
L3-N: 1,06 Ohma
PV
L1-N: 1,17 Ohma
L2-N: 1,08 Ohma
L3-N: 1,16 Ohma
Instalacja PV od WLZ'ta oddalona jest około 15m, połączona kablem 4x6mm^2, pomiędzy nimi dwie skrzynki rozdzielcze/bezpiecznikowe.
Zgłosiłem problem do Tauron'a, otrzymując odpowiedź jak na załączonych screenach. Wrzucam też przykładowe wykresy z solar.web
Na falowniku mam ustawioną normę PL, analizując różne wpisy na forum, rozumiem, że powyższe ustawienie realizuje wszystkie zalecenia przesłane w odpowiedzi od Tauron'a?
Czy jest sens inwestować w przeróbkę instalacji pomiędzy WLZ a PV aby ugrać kilka setnych kilooma na impedancji pętli zwarcia?
Jakich argumentów użyć w odpowiedzi na pismo z Tauron'a?
Drodzy forumowicze
Kilka tygodniu temu dołączyłem do grona prosumentów wraz z instalacją 7kWp opartą na falowniku Symo 7.0-3-M. W zasadzie od pierwszych dni pracy instalacji występuje u mnie problem wyłączania się falownika z powody zbyt wysokiego napięcia w sieci. Moja instalacja znajduje się na końcowym odcinku lini (patrząc od strony stacji transformatorowej), w okolicy sporo jest domów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. U części sąsiadów również występuje ten problem, część nie zna tematu, więc albo problem nie istnieje albo nie wiedzą co dzieje się z ich instalacją. W trakcie pracy falownika tuż przed wyłączeniem napięcia oscylują w pomiędzy 245 a 257V. Napięcie mierzone przy falowniku zaraz po wyłączeniu z powodu zbyt wysokiego napięcia to; 254-256V.
Sprawdzając czy wszystko po mojej stronie jest OK wykonałem pomiar pętli zwarcia, uzyskując poniższe wartości:
WLZ
L1-N: 1,09 Ohma
L2-N: 1,02 Ohma
L3-N: 1,06 Ohma
PV
L1-N: 1,17 Ohma
L2-N: 1,08 Ohma
L3-N: 1,16 Ohma
Instalacja PV od WLZ'ta oddalona jest około 15m, połączona kablem 4x6mm^2, pomiędzy nimi dwie skrzynki rozdzielcze/bezpiecznikowe.
Zgłosiłem problem do Tauron'a, otrzymując odpowiedź jak na załączonych screenach. Wrzucam też przykładowe wykresy z solar.web
Na falowniku mam ustawioną normę PL, analizując różne wpisy na forum, rozumiem, że powyższe ustawienie realizuje wszystkie zalecenia przesłane w odpowiedzi od Tauron'a?
Czy jest sens inwestować w przeróbkę instalacji pomiędzy WLZ a PV aby ugrać kilka setnych kilooma na impedancji pętli zwarcia?
Jakich argumentów użyć w odpowiedzi na pismo z Tauron'a?
Dodane pliki:Cytat z Arkadiusz Głaz data 14 maja 2022, 18:45Rozmowa z OSD to jak kopanie się z koniem, ale od czegoś trzeba spróbować :
można oczywiście domagać się pomiarów i interwencji w postaci skontrolowania sąsiedzkich instalacji PV pod katem nastaw, a docelowo zmiany zaczepów na trafo SN/Nn i tym samym obniżeniu napięcia, bo jest to na końcowym odcinku linii Nn.
Większy przekrój WLZ PV tym przypadku niewiele zmieni, spadek napięcia w okolicy 0,2% na 15 metrach 4x6mm2, można sprawdzić tylko zaciski czy są prawidłowo przykręcone. I takie pytanie: j eśli to instalacja TNC, czy był zrobiony podział PEN ?
Rozmowa z OSD to jak kopanie się z koniem, ale od czegoś trzeba spróbować :
można oczywiście domagać się pomiarów i interwencji w postaci skontrolowania sąsiedzkich instalacji PV pod katem nastaw, a docelowo zmiany zaczepów na trafo SN/Nn i tym samym obniżeniu napięcia, bo jest to na końcowym odcinku linii Nn.
Większy przekrój WLZ PV tym przypadku niewiele zmieni, spadek napięcia w okolicy 0,2% na 15 metrach 4x6mm2, można sprawdzić tylko zaciski czy są prawidłowo przykręcone. I takie pytanie: j eśli to instalacja TNC, czy był zrobiony podział PEN ?
Cytat z Piotr data 15 maja 2022, 10:10Ponieważ część instalacji w budynku jest dwuprzewodowa a część po remoncie zmodernizowana na trójprzewodową, bardziej określiłbym ten twór jako TN-C-S.
Czy sposób uziemienia albo podział PE i N wnosi coś do tej układanki?
Ponieważ część instalacji w budynku jest dwuprzewodowa a część po remoncie zmodernizowana na trójprzewodową, bardziej określiłbym ten twór jako TN-C-S.
Czy sposób uziemienia albo podział PE i N wnosi coś do tej układanki?