WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Było podłączono więcej paneli, a teraz błąd 479

Przez nasz błąd połączyliśmy więcej paneli 44V  x 28 szt =  1232V  do symo 20.0-3-m.

Pierwszy błąd pokazał wysokie napięcie, odrazu falownik był wyłączony.

Przywrócono połączenie do 20 szt, x44v = 880V jest ok falownik pokazuje pomiar ~800V.

Ale mam teraz błąd caly czas nr:  479

Nic nie pomaga, probuwalem robić reset, nie pomaga.

Nie słyszę klikania przekaźnika relay.

W środku wszystko jest czyste, nic nie wydać spalonego.   Dzisiaj na zewnątrz było ponuro, nie jestem pewien, czy był duży prąd DC.

Jak usunąć ten błąd 479?  Proszę pomoc. brak gwarancji -3 lata.

 

 

Kod: 479

Opis: Nastąpiło wyłączenie obwodu pośredniego przekaźnika napięcia

Zachowanie: W miarę możliwości falownik wznawia zasilanie sieci po ponownej próbie automatycznego załączenia.

Usuwanie: Jeśli komunikat statusu jest stale wyświetlany: Skontaktować się z technikiem serwisowym przeszkolonym przez firmę Fronius.

Jeśli wedle powyższego falownik nie startuje możliwe że jednak nastąpiło uszkodzenie jakiegoś elementu i pozostaje kontakt z technikiem.

Dzień dobry,

ok. 1 krok nie działa, z portalu SOS jest drugi krok

Couse 2.

Check position of the bistable relay.

Solution 2.

In front of the Inverter -> Switch position of the relais on the left = Feed-in position; on the right = Error position

Bardzo proszę pomóż mi znaleźć tego przełącznika na relai.

Gdzie dokladnie on jest za pokrywej szarej w gore po lewej stronie?

Myślę, że to powinno pomóc.

Pozdrawiam,

wszystkiego lepszego w nowym roku.

 

 

Dodane pliki:
  • f303d92d312fcbbf12824fd1edc46ee2.png

Problem udało się rozwiązać, przełącznik czarny zmienić w lewo.

 