WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Dynamiczne zarządzanie mocą - kilka falowmików
Cytat z Grze Ba data 2 sierpnia 2023, 22:50Witam .
Próbuję skonfigurować dynamiczne zarządzanie mocą dla instalacji złożonej z 3 falowników (1 fronius, 2 inne). Mam zamontowany smartmeter 65-3 ustawiony jako pierwotny. Licznik komunikuje się z falownikiem (tylko fronius) i poprawnie pokazuje łączną produkcję/zużycie.
Falownik Fronius Symo 6kw - 6,75 w panelach
Pozostała instalacja 4 kw
Ustawiam w dynamicznej redukcji mocy
- entire System
- łączna moc DC 10750
- Softlimit 8500
Z dzisiejszych obserwacji wynika, że Fronius nic nie redukuje produkcji. Przy łącznej oddawanej mocy na podstawie SmartMeter na poziomie 9,75 fronius zbliżał się do swojego maksimum produkcji tj. 6000W.
Doczytałem w źródłach niemieckich, że w takich sytuacjach Fronius powinien obniżać produkcję proporcjonalnie ( tutaj 8500/10750 a więc o około 20%).
Czy moje ustawienia są poprawne ? Co może być jeszcze nie tak ?
Witam .
Próbuję skonfigurować dynamiczne zarządzanie mocą dla instalacji złożonej z 3 falowników (1 fronius, 2 inne). Mam zamontowany smartmeter 65-3 ustawiony jako pierwotny. Licznik komunikuje się z falownikiem (tylko fronius) i poprawnie pokazuje łączną produkcję/zużycie.
Falownik Fronius Symo 6kw - 6,75 w panelach
Pozostała instalacja 4 kw
Ustawiam w dynamicznej redukcji mocy
- entire System
- łączna moc DC 10750
- Softlimit 8500
Z dzisiejszych obserwacji wynika, że Fronius nic nie redukuje produkcji. Przy łącznej oddawanej mocy na podstawie SmartMeter na poziomie 9,75 fronius zbliżał się do swojego maksimum produkcji tj. 6000W.
Doczytałem w źródłach niemieckich, że w takich sytuacjach Fronius powinien obniżać produkcję proporcjonalnie ( tutaj 8500/10750 a więc o około 20%).
Czy moje ustawienia są poprawne ? Co może być jeszcze nie tak ?
Cytat z Jacek Gneza data 3 sierpnia 2023, 11:33Szanowny Panie,
Ustawienia wyglądają prawidłowo.
Proszę o schemat połączenia tych falowników do instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca wpięcia licznika.
Czy może Pan wstawić zrzut ekranu z wprowadzonymi ustawieniami?
Czy falownik oraz DM są zaktualizowane?
Czy zmiana limitu skutkuje innym zachowaniem falownika?
Czy funkcja hard limit również nie funkcjonuje?Pozdrawiam.
Szanowny Panie,
Ustawienia wyglądają prawidłowo.
Proszę o schemat połączenia tych falowników do instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca wpięcia licznika.
Czy może Pan wstawić zrzut ekranu z wprowadzonymi ustawieniami?
Czy falownik oraz DM są zaktualizowane?
Czy zmiana limitu skutkuje innym zachowaniem falownika?
Czy funkcja hard limit również nie funkcjonuje?
Pozdrawiam.
Cytat z Grze Ba data 3 sierpnia 2023, 12:20Będę testował jeszcze wszystko. Licznik i parametry skonfigurowane zostały wczoraj a w dniu dzisiejszym nie ma na czym testować (duże zachmurzenie).
W pewnym momencie była sytuacja, że przy ustawieniu HARD falownik przeszedł w stan czuwania.
DM zaktualizowany do najnowszej wersji. Falownik nie był zaktualizowany - dzisiaj zrobię aktualizację.
Przetestuję przy lepszych warunkach słonecznych i dam dokładne odpowiedzi czy jest jakieś działanie.
Tymczasem proszę o wyjaśnienie czy w mojej sytuacji wprowadzone ustawienia będą ograniczać łączną moc wprowadzaną do poziomu 8500 (poprzez reakcję falownika Fronius) czy ta wartość będzie jednak inna (Fronius obniży moc proporcjonalnie licząc, że pozostałe falowniki zrobią podobnie).
Będę testował jeszcze wszystko. Licznik i parametry skonfigurowane zostały wczoraj a w dniu dzisiejszym nie ma na czym testować (duże zachmurzenie).
W pewnym momencie była sytuacja, że przy ustawieniu HARD falownik przeszedł w stan czuwania.
DM zaktualizowany do najnowszej wersji. Falownik nie był zaktualizowany - dzisiaj zrobię aktualizację.
Przetestuję przy lepszych warunkach słonecznych i dam dokładne odpowiedzi czy jest jakieś działanie.
Tymczasem proszę o wyjaśnienie czy w mojej sytuacji wprowadzone ustawienia będą ograniczać łączną moc wprowadzaną do poziomu 8500 (poprzez reakcję falownika Fronius) czy ta wartość będzie jednak inna (Fronius obniży moc proporcjonalnie licząc, że pozostałe falowniki zrobią podobnie).
Dodane pliki:
Cytat z Grze Ba data 3 sierpnia 2023, 15:08Aktualizacja falownika się nie powiodła. Mimo to popróbowałem zmian konfiguracji i okazuje się, że zaczęło chyba działać. Ustawiałem maksymalny prąd wyjściowy na bardzo małe wartości 400 do 1000 W (Dzisiejsza maksymalna wydajność łączna oscylowała na poziomie max 1500W) i Fronius ograniczał produkcję. W takiej sytuacji wydaje się mi, że jednak "samodzielnie - bez patrzenia na inne falowniki" próbuje uzyskać pożądany stan.
Aktualizacja falownika się nie powiodła. Mimo to popróbowałem zmian konfiguracji i okazuje się, że zaczęło chyba działać. Ustawiałem maksymalny prąd wyjściowy na bardzo małe wartości 400 do 1000 W (Dzisiejsza maksymalna wydajność łączna oscylowała na poziomie max 1500W) i Fronius ograniczał produkcję. W takiej sytuacji wydaje się mi, że jednak "samodzielnie - bez patrzenia na inne falowniki" próbuje uzyskać pożądany stan.
Cytat z Mariusz Majmurek data 3 sierpnia 2023, 15:52Szanowny Panie Grzegorzu,
Super, jeżeli fizycznie konfiguracja systemu jest jak na schemacie, który Pan wysłał to wszystko powinno działać bez problemu.
Pozdrawiam
Mariusz Majmurek
TSN
Szanowny Panie Grzegorzu,
Super, jeżeli fizycznie konfiguracja systemu jest jak na schemacie, który Pan wysłał to wszystko powinno działać bez problemu.
Pozdrawiam
Mariusz Majmurek
TSN
Cytat z Andrzej Długosz data 3 września 2023, 08:10Witam
Jako doświadczonyinstalator i doradca d/s PV w pełni potwierdzam poprawność ustawień na falowniku.
Proponuję dodatkowo zaznaczyć ostatni punkt dotyczący zaniku komunikacji z falownikiem, zewzględu na możliwość kontroli obecnie przez operatora poprawności wysyłanych ilości energii do sieci.
Tego typu rozwiązanie wykożystuje się przy instalacjach o wielkości zbliżonej do mocy przyłączeniowej lub przy instalacjach powyżej 50 kWp.
Aby spełnić warunek umowy z operatorem musimy ograniczyć wysyłanie energii do sieci do wysokości zgodnej z umową.
Instalacja PV pracuje z pełną mocą tylko kilka razy w roku, reszta czasu pracuje w niepełnej swojej wydajności. Przy zastosowaniu tego rozwiązania możemy rozbudować instalację PV do granic naszej samokonsumpcji i jednocześnie działać zgodnie z umową z operatorem.
Pozdrawiam
Andrzej Długosz
503005359
oze@eko-anwa.pl
ps
Posiadam sprawdzone w całej Polsce urządzenie do komunikacji bezprzewodowej pomiędzy falownikiem a licznikiem SM lub innymi urządzeniami - inny falownik lub dowolny odbiornik.
Witam
Jako doświadczonyinstalator i doradca d/s PV w pełni potwierdzam poprawność ustawień na falowniku.
Proponuję dodatkowo zaznaczyć ostatni punkt dotyczący zaniku komunikacji z falownikiem, zewzględu na możliwość kontroli obecnie przez operatora poprawności wysyłanych ilości energii do sieci.
Tego typu rozwiązanie wykożystuje się przy instalacjach o wielkości zbliżonej do mocy przyłączeniowej lub przy instalacjach powyżej 50 kWp.
Aby spełnić warunek umowy z operatorem musimy ograniczyć wysyłanie energii do sieci do wysokości zgodnej z umową.
Instalacja PV pracuje z pełną mocą tylko kilka razy w roku, reszta czasu pracuje w niepełnej swojej wydajności. Przy zastosowaniu tego rozwiązania możemy rozbudować instalację PV do granic naszej samokonsumpcji i jednocześnie działać zgodnie z umową z operatorem.
Pozdrawiam
Andrzej Długosz
503005359
oze@eko-anwa.pl
ps
Posiadam sprawdzone w całej Polsce urządzenie do komunikacji bezprzewodowej pomiędzy falownikiem a licznikiem SM lub innymi urządzeniami - inny falownik lub dowolny odbiornik.
Cytat z Grzegorz Gorny data 3 września 2023, 10:34Cytat z Andrzej Długosz data 3 września 2023, 08:10
Aby spełnić warunek umowy z operatorem musimy ograniczyć wysyłanie energii do sieci do wysokości zgodnej z umową.
Instalacja PV pracuje z pełną mocą tylko kilka razy w roku, reszta czasu pracuje w niepełnej swojej wydajności. Przy zastosowaniu tego rozwiązania możemy rozbudować instalację PV do granic naszej samokonsumpcji i jednocześnie działać zgodnie z umową z operatorem.
Panie Andrzeju, w umowie z operatorem zawarta jest informacja o łącznej mocy zainstalowanych paneli, a nie ilości oddawanej energii. Więc rozwiązanie zawierające ograniczenie oddawanej energii przy większej ilości zainstalowanych paneli niż zgłoszona nie jest zgodne z umową.
Cytat z Andrzej Długosz data 3 września 2023, 08:10
Aby spełnić warunek umowy z operatorem musimy ograniczyć wysyłanie energii do sieci do wysokości zgodnej z umową.
Instalacja PV pracuje z pełną mocą tylko kilka razy w roku, reszta czasu pracuje w niepełnej swojej wydajności. Przy zastosowaniu tego rozwiązania możemy rozbudować instalację PV do granic naszej samokonsumpcji i jednocześnie działać zgodnie z umową z operatorem.
Panie Andrzeju, w umowie z operatorem zawarta jest informacja o łącznej mocy zainstalowanych paneli, a nie ilości oddawanej energii. Więc rozwiązanie zawierające ograniczenie oddawanej energii przy większej ilości zainstalowanych paneli niż zgłoszona nie jest zgodne z umową.