WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Falownik GEN 24 PLUS 6.0 + SYMO 6.0-3-M -- W FUNKCJI ZASILANIA REZERWOWEGO ?

Pytanie jak w temacie. Pozdrawiam

Dodane pliki:
  • FRONIUS-.jpg

Wyciąg z instrukcji GEN24 - utworzona wyspa ma częstotliwość 53Hz. Ostatnio analizowałem temat. Dodatkowy falownik nie powinien podjąć pracy.

Dodane pliki:
  • gen24.JPG
Cytat z Stanisław Zwierzchowski data 26 września 2022, 20:33

Pytanie jak w temacie. Pozdrawiam

Pytasz czy taki układ można wykonać? Tak można.

Czy chodzi ci o to czy falownik Symo 6 będzie działał podczas pracy rezerwowej/FullBackup -  to nie, nie będzie działać; jak wyżej pisał Wojciech. Ruszy tylko Gen24.

Dziękuje obu Panom za wyjaśnienie zagadnienie.