WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Fronius Hybryda + Symo a ograniczenie wypływu energii do sieci

Mam układ, w którym Fronius Symo Hybrid jest połączony ze zwykłym Fronius Symo w jednym układzie. Czy i jak można zrobić ograniczenie wypływu energii do sieci?

Pozdrawiam,
Instalator #1

Dzień dobry,

ograniczenie wypływu energii do sieci jest możliwe, ale nie możemy zagwarantować 100% skuteczności. W instrukcji obsługi falownika Fronius Symo Hybrid (dostępny, a jakże, na http://www.fronius.pl)  na stronie 122 i 123 są opisane takie przypadki. Kopie tych dwóch stron załączam.

W Pana przypadku (falownik Symo ma moc większą, niż falownik Symo Hybrid), będzie to drugi rysunek.

Serdecznie pozdrawiam,
Maciej Piliński

Dodane pliki:
  • Hybryda_ograniczenie_wypływu_energii_do_sieci_example_1.PNG
  • Hybryda_ograniczenie_wypływu_energii_do_sieci_example_2.PNG