WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Fronius Symo 5.0-3-M i prąd wejsciowy mniejszy falownika niż prąd paneli

Fronius Symo 5.0-3-M. Prąd wejsciowy = 16A, prąd zwarcia = 24A
Panele: 7x CS7L-590MS. Prąd mocy max. (Imp) 17.11 A

Wg SolarConfigurator taka konfiguracja jest dopuszczalna. W polskich warunkach nasłonecznienia taki prąd nie będzie produkowany zbyt często jeśli w ogóle, i jest poniżej prądu zwarcia, ale mam wątpliwości formalne, jesli prąd wejściowy na inwerter będzie większy niż w specyfikacji, to czy nie stracę gwarancji ?

W zadnym wypadku nie stracisz gwarancji. Zachowany musi byc tylko prad zwarciowy falownika. Dla Ciebie zbyt maly prad wejsciowy oznacza tylko i wylacznie mniej optynalne wykorzystanie generqtora PV.

Michal BVVVVV has reacted to this post.
Michal BVVVVV

Nie powinieneś, wartości max nie są przekroczone, dodatkowo solarconfigurator pozwala na taką konfigurację, możesz sobie zapisać tą konfigurację podaną przez solarconfugurator w formie pdf.