WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Fronius TAURO ECO 100-3-D - nastawy zabezpieczeń
Cytat z Mateusz Boruch data 31 lipca 2022, 00:58Witam,
Bardzo proszę o pomoc w odnalezieniu nastaw zabezpieczeń dla TAURO ECO 100-3-D.
Chodzi w szczególności o zakresy czasu/napięcia/częstotliwości jakie są możliwe i podstawowe nastawy.
W załączniku tabelka z nastawami zabezpieczeń falownika innej firmy. Czy Fronius dla tego modelu ma coś takiego?
OPIS NASTAWA ZABEZPIECZENIA ZAKRES JEDN. Ponowny start po awarii sieci włącz włącz/wyłącz Czas obserwacji po przywróceniu zasilania z sieci 60,00 (0-7200) s Dolny próg napięcia ponownego startu 253,00 (230.0-312.8) V Górny próg napięcia ponownego startu 650.00 (500,00-850,00) V Górny próg częstotliwości ponownego startu 50,05 (50.00-56.00) Hz Dolny próg częstotliwości ponownego startu 47,50 (42.50-50.00) Hz Warunek napięciowy aktywacji kompensacji mocy biernej 105,00 (100-110) % Warunek napięciowy dezaktywacji kompensacji mocy biernej 98,00 (90-100) % Parametry zabezpieczeń Rezystancji izolacji (pomiar) 0,05 (0.033-1.500) MΩ Zabezpieczenie przed asymetrią napięć 50,00 (0.0-50.0) % 10 minutowe zabezpieczenie nadnapięciowe 896,00 (850.00-950.00) V Czas zadziałania 10 minutowego OVP 200,00 (50-7200000) ms Zabezpieczenie nadnapięciowe stopnia 1 896,00 (850.00-950.00) V Czas zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego stopnia 1 200,00 (50-7200000) ms Zabezpieczenie nadnapięciowe stopnia 2 1000,00 (950.00-1100.00) V Czas zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego stopnia 2 66000,00 (50-7200000) ms Zabezpieczenie podnapięciowe stopnia 1 696,00 (300.0-930.0) V Czas zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego stopnia 1 66000,00 (50-7200000) ms Zabezpieczenie podnapięciowe stopnia 2 640,00 (300.0-930.0) V Czas zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego stopnia 2 6000,00 (50-7200000) ms Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe stopnia 1 51,50 (50.00-57.50) Hz Czas zadziałania zabezpieczenia nadczęstotliwościowego stopnia 1 200,00 (50-7200000) ms Zabezpieczenie podczęstotliwościowe stopnia 1 47,50 (42.50-50.00) Hz Czas zadziałania zabezpieczenia podczęstotliwościowego stopnia 1 200,00 (50-7200000) ms Parametry funkcji (właściwości) LVRT włącz Próg LVRT 720,00 (450-930.0) V Próg wyjścia z histerezy VRT 0,0 (0.0-0.1) Współczynnik kompensacji mocy biernej LVRT 2,0 (0.0-10.0) HVRT wyłącz włącz/wyłącz Wstrzymanie zabezpieczeń napięciowych podczas HVRT/LVRT włącz włącz/wyłącz Aktywna ochrona przed pracą wyspową włącz włącz/wyłącz Ograniczenie mocy wyjściowej w funkcji napięcia sieci wyłącz włącz/wyłącz Gradient przyrostu mocy po ponownym awarii sieci 600,0 (20-800) s Funkcje sterowania mocą Zdalne sterowanie mocą (poprzez port zew.) włącz włącz/wyłącz Ustawienie czasy ważności instrukcji (0 = stale) 0,0 (0-86400) s Maksymalna moc czynna max (0.100-max inwertera) kW Wyłączenie falownika przy limitacji mocy do 0% wyłącz włącz/wyłącz Gradient zmian mocy czynnej 10,00 (0.100-1000.000) %/s Ograniczenie % maksymalnej mocy czynnej 100,00 (0.0-100.0) % Gradient zmian mocy biernej 125,00 (0.100-1000.000) %/s Współczynnik mocy 1,00 (-1,-0.800]U[0.800,1.000] Kompensacja mocy biernej (Q/S) 0,00 (-1.000-1.000] Ograniczenie mocy przy wzroście częstotliwości LFSM-O włącz włącz/wyłącz Częstotliwość początkowa LFSM-O 50,20 (45.00-55.00) Hz Częstotliwość wyjściowa LFSM-O (wyłączenie) 50,05 (45.00-55.00) Hz Częstotliwość odcięcia LFSM-O (=OFP) 51,50 (45.00-55.00) Hz Limitacja mocy w punkcie częstotliwość odcięcia LFSM-O 48,00 (0-100) % Gradient przyrostu mocy po wyjściu z LFSM-O 10,00 (5-20) %/min
Z góry dziękuje za pomoc.
Witam,
Bardzo proszę o pomoc w odnalezieniu nastaw zabezpieczeń dla TAURO ECO 100-3-D.
Chodzi w szczególności o zakresy czasu/napięcia/częstotliwości jakie są możliwe i podstawowe nastawy.
W załączniku tabelka z nastawami zabezpieczeń falownika innej firmy. Czy Fronius dla tego modelu ma coś takiego?
OPIS | NASTAWA ZABEZPIECZENIA | ZAKRES | JEDN. |
Ponowny start po awarii sieci | włącz | włącz/wyłącz | |
Czas obserwacji po przywróceniu zasilania z sieci | 60,00 | (0-7200) | s |
Dolny próg napięcia ponownego startu | 253,00 | (230.0-312.8) | V |
Górny próg napięcia ponownego startu | 650.00 | (500,00-850,00) | V |
Górny próg częstotliwości ponownego startu | 50,05 | (50.00-56.00) | Hz |
Dolny próg częstotliwości ponownego startu | 47,50 | (42.50-50.00) | Hz |
Warunek napięciowy aktywacji kompensacji mocy biernej | 105,00 | (100-110) | % |
Warunek napięciowy dezaktywacji kompensacji mocy biernej | 98,00 | (90-100) | % |
Parametry zabezpieczeń | |||
Rezystancji izolacji (pomiar) | 0,05 | (0.033-1.500) | MΩ |
Zabezpieczenie przed asymetrią napięć | 50,00 | (0.0-50.0) | % |
10 minutowe zabezpieczenie nadnapięciowe | 896,00 | (850.00-950.00) | V |
Czas zadziałania 10 minutowego OVP | 200,00 | (50-7200000) | ms |
Zabezpieczenie nadnapięciowe stopnia 1 | 896,00 | (850.00-950.00) | V |
Czas zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego stopnia 1 | 200,00 | (50-7200000) | ms |
Zabezpieczenie nadnapięciowe stopnia 2 | 1000,00 | (950.00-1100.00) | V |
Czas zadziałania zabezpieczenia nadnapięciowego stopnia 2 | 66000,00 | (50-7200000) | ms |
Zabezpieczenie podnapięciowe stopnia 1 | 696,00 | (300.0-930.0) | V |
Czas zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego stopnia 1 | 66000,00 | (50-7200000) | ms |
Zabezpieczenie podnapięciowe stopnia 2 | 640,00 | (300.0-930.0) | V |
Czas zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego stopnia 2 | 6000,00 | (50-7200000) | ms |
Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe stopnia 1 | 51,50 | (50.00-57.50) | Hz |
Czas zadziałania zabezpieczenia nadczęstotliwościowego stopnia 1 | 200,00 | (50-7200000) | ms |
Zabezpieczenie podczęstotliwościowe stopnia 1 | 47,50 | (42.50-50.00) | Hz |
Czas zadziałania zabezpieczenia podczęstotliwościowego stopnia 1 | 200,00 | (50-7200000) | ms |
Parametry funkcji (właściwości) | |||
LVRT | włącz | ||
Próg LVRT | 720,00 | (450-930.0) | V |
Próg wyjścia z histerezy VRT | 0,0 | (0.0-0.1) | |
Współczynnik kompensacji mocy biernej LVRT | 2,0 | (0.0-10.0) | |
HVRT | wyłącz | włącz/wyłącz | |
Wstrzymanie zabezpieczeń napięciowych podczas HVRT/LVRT | włącz | włącz/wyłącz | |
Aktywna ochrona przed pracą wyspową | włącz | włącz/wyłącz | |
Ograniczenie mocy wyjściowej w funkcji napięcia sieci | wyłącz | włącz/wyłącz | |
Gradient przyrostu mocy po ponownym awarii sieci | 600,0 | (20-800) | s |
Funkcje sterowania mocą | |||
Zdalne sterowanie mocą (poprzez port zew.) | włącz | włącz/wyłącz | |
Ustawienie czasy ważności instrukcji (0 = stale) | 0,0 | (0-86400) | s |
Maksymalna moc czynna | max | (0.100-max inwertera) | kW |
Wyłączenie falownika przy limitacji mocy do 0% | wyłącz | włącz/wyłącz | |
Gradient zmian mocy czynnej | 10,00 | (0.100-1000.000) | %/s |
Ograniczenie % maksymalnej mocy czynnej | 100,00 | (0.0-100.0) | % |
Gradient zmian mocy biernej | 125,00 | (0.100-1000.000) | %/s |
Współczynnik mocy | 1,00 | (-1,-0.800]U[0.800,1.000] | |
Kompensacja mocy biernej (Q/S) | 0,00 | (-1.000-1.000] | |
Ograniczenie mocy przy wzroście częstotliwości LFSM-O | włącz | włącz/wyłącz | |
Częstotliwość początkowa LFSM-O | 50,20 | (45.00-55.00) | Hz |
Częstotliwość wyjściowa LFSM-O (wyłączenie) | 50,05 | (45.00-55.00) | Hz |
Częstotliwość odcięcia LFSM-O (=OFP) | 51,50 | (45.00-55.00) | Hz |
Limitacja mocy w punkcie częstotliwość odcięcia LFSM-O | 48,00 | (0-100) | % |
Gradient przyrostu mocy po wyjściu z LFSM-O | 10,00 | (5-20) | %/min |
Z góry dziękuje za pomoc.