Solar Energy Blog
0

Forum

Forum służy do wymiany pomysłów, uwag, spostrzeżeń, rozwiązań…
Zapraszamy do aktywnego udziału!
Przydatne skrót klawiszy:
alt+shift+h = pomoc edytora
alt+shift+z = dodatkowe menu edytora

 

WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

instalacja 10,8kw jaki falownik Fronius 8.2 czy 10?

Witam, Proszę o pomoc w doborze falownika 8.2 czy 10

moje panele 24x Bauer Bifacial 420 (BS-108M10HBB-GG 420) łączna moc 10,8kwp

z góry dziękuje

 

Dodane pliki:

Brakuje jeszcze informacji o tym jak będą zamontowane panele aby coś konkretniej powiedzieć. Jak różnica w cenie między nimi?

Ewa Mit has reacted to this post.
Ewa Mit

Na gruncie Azymut 130 (południowy wschód)/ kąt nachylenia 25

Jest kilka filmów na YT które informują że lepiej jest montować falownik o mniejszej mocy, różnica w cenie nie ma znaczenia jest minimalna

np. kanał panele fotowoltaiczne

Co do wielkość instalacji do mocy falownika to różnie z tym jest i ma na to wpływ dużo czynników i nie zawsze warto kierować się tym założeniem, jeśli całość jest w jednym kierunku to ten większy 10kW, dodatkowo jak nie ma dużej różnicy w cenie czy też czynnik pomijalny, w razie co pozostaje większy zapasa na rozbudowę.

Rozumiem że podłączenie na nowych zasadach czy jednak rozbudowa o nową instalację?

Mała sugestia to w obecnych czasach wedle warunków rozliczania z ZE to raczej szedł bym w instalację wschód/zachód jeśli jest takowa możliwość.

 

Ewa Mit has reacted to this post.
Ewa Mit

Na nowych warunkach, nowa instalacja, nie przewiduje rozbudowy (rozbudowa jakby już jest zawarta), nie mam możliwości zachodu niestety drzewa.

Według mnie jeśli cena za 8.2 i 10 jest ta sama to lepiej wziąć "dziesiątkę". Mniejsza strata będzie na gorszej sprawności 10.0 niż na "ucinaniu" produkcji przez 8.2.

Ewa Mit has reacted to this post.
Ewa Mit

A jak będzie nie w maksymalnym okresie 10 będzie gorzej pracowała niż 8.2? Bo maksymalnych okresów to jest pewnie 50 dni w roku.. a tych nie maksymalnych cała reszta roku

też myślę że dziesiątka wpół czynnik SM dla 8.2 jest 127% a dla 10 to 105%

Ale to tak naprawdę temat rozbija się o ułamki procenta sprawności. Załóżmy, że z paneli będzie 2 lub 3 kW mocy np w pochmurny dzień lub zimą.

To zarówno czy to będzie 8.2 czy 10.0 to oba będą miały stosunkowo niską sprawność.

Dla 8.2 sprawność wyniesie przy 2 kW 95%, a przy 8kW - 96%

Dla 10.0 mamy odpowiednio: 94,5 % i 96,5%.

Do tego mniej obciążony falownik będzie się mniej grzał. 8.2 będzie przez dłuższy czas dociążony na maksa. A to ma wpły na trwałość urządzenia.

Do tego 10.0 daje nam możliwość podłączenia dwóch stringów równolegle (ułożenie i połączenie paneli musi to umożliwiać), wtedy prąd startowy jest większy i falownik się szybciej uruchamia.

Oczywiście zakładając, że panele będą w jednym kierunku, bo jeśli w dwóch to wiadomo, że nigdy mocy maks nie uzyskamy i wtedy 8.2 będzie lepszym wyborem.

 

Ewa Mit has reacted to this post.
Ewa Mit