WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Jak działa PV Point w Gen24 ?

Dzień dobry, mam kilka pytań odnośnie funkcjonalności PV Point w Gen24:

  1. Mam jeden obwód w biurze, który powinien działac nonstop, nawet przy braku prądu. Chciałbym go podłączyć do PV Point, ale... jeśli prąd w sieci jest, to czy PV Point daje wtedy energię, czy nie? Jeśli nie - jak zrobić, żeby przy zaniku fazy w sieci obwód ten był zasilany z PV Point ? Wystarczy zwykły przełacznik faz, np. z F&F (tyle, że on przełacza tylko fazym bez N zdaje się), czy trzeba jakoś specjalnie kombinować?
  2. Co jeśli do PV Point (bez baterii!) będzie podłączony obwód z odbiornikiem 200W, a przyjdzie akurat chmura i będzie np. 100W produkcji ? Obwód się wyłączy rozumiem ?
  3. Czy do PV Point da się podłączyć UPS i dopiero do niego urządzenia, tak by ograniczyć problemy opisane w sytuacji z punktu 2 ? Tzn jest sobie zwykły UPS, do któego podłączam odbiornik 200W i w sytuacji kiedy panele produkują 100W to i tak prąd do odbiornika idzie z UPS, który "w międzyczasie" powoli się ładuje.
Cytat z Jakub Hubert data 29 października 2023, 15:12

Dzień dobry, mam kilka pytań odnośnie funkcjonalności PV Point w Gen24

  1. Nie PVPoint załącza się dopiero po zaniku sieci i pozostaje kwestia tego czasu zanim falownik uruchomi to wyjście. Są automatyczne przełączniki źródeł zasilania np: sieć/agregat.
  2. Falownik wyłączy to wyjście po jego przeciążeniu.
  3. Zastosowanie ups i tak nie zablokuje wyłączenia tego wyjścia (nie będzie powolnego ładowania upsa) gdyż nadal wartość energii pobieranej będzie większa niż dostarczana... falownik wyłączy to wyjście ale urządzenia będą działać dopóki ups nie wysiądzie lub ilość energii z paneli się zwiększy - ale tutaj jest jeszcze kwestia że chyba wyjście jest testowane na obecność odbiorników i jeśli dobrze pamiętam i kojarzę to tutaj ups nie jest polecany aby montować go na wyjściu PVPoint... trzeba poszukać na forum, temat był poruszany.
Jakub Hubert has reacted to this post.
Jakub Hubert