WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Jaki przewód PE pomiędzy falownikiem a skrzynką przyłączeniową

Cześć,

Jaki przewód PE powinno dawać się pomiędzy falownikiem a skrzynką AC/DC w której są przepięciówki AC i DC, bezpieczniki, zatem wszystko idzie przez skrzynke.  Rozumiem, że wszelkie "zakłucenia" zostaną wychwycone w skrzynce i ewenutalne przepięcia w tamtym miejscu zostaną "przechwycone". Skoro tak, czy jest zatem różnica, czy pomiędzy falownikiem a skrzynką DC damy przewód PE np 2,5mm2 czy 16mm2 - jezeli jest - prosiłbym o wyjaśnienie dlaczego.

Zalączam przykładowy rysunek pomijający L1, L2, L3 - rysowany w Paincie - więc prosze o wyrozumiałość.

 

 

Dodane pliki:
  • Rysunek.png

Najlepiej doczytać https://bezel.com.pl/2018/08/01/przewody-ochronne/  ale cyt:

"Zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 oraz PN-HD 60364-4-41, najmniejszy dopuszczalny przekrój głównych przewodów wyrównawczych ochronnych, ze względu na wytrzymałość mechaniczną, wynosi:

– 6 mm2 w przypadku przewodu miedzianego,
– 16 mm2 w przypadku przewodu aluminiowego,
– 50 mmw przypadku przewodu stalowego....

Wymaga się, zgodnie z normą HD 60364-5-54, aby przekrój każdego przewodu ochronnego spełniał warunki samoczynnego wyłączenia zasilania, wymagane w PN-HD 60364-4-41 i powinien wytrzymywać spodziewany prąd zwarciowy.

Tablica 1. Minimalny przekrój przewodów ochronnych

"

Odcinek pomiędzy ochronnikami a  LSW  PV to max 50cm . A od ochronników do listwy uziemiającej powinno się montować 16mm2 linkę Cu LgY 1x16,  następnie do uziomu albo taką linkę albo bednakrę. Z kolei połączenie WLZ pomiędzy skrzynką AC falownika a Rg budynku to przewód ochronny nie powinien mieć mniejszego przekroju niż taki jak  WLZcie.

Ps jak pomogłem , to łapka w górę 😉