Najlepiej doczytać https://bezel.com.pl/2018/08/01/przewody-ochronne/ ale cyt:
"Zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 oraz PN-HD 60364-4-41, najmniejszy dopuszczalny przekrój głównych przewodów wyrównawczych ochronnych, ze względu na wytrzymałość mechaniczną, wynosi:
– 6 mm2 w przypadku przewodu miedzianego,
– 16 mm2 w przypadku przewodu aluminiowego,
– 50 mm2 w przypadku przewodu stalowego....
Wymaga się, zgodnie z normą HD 60364-5-54, aby przekrój każdego przewodu ochronnego spełniał warunki samoczynnego wyłączenia zasilania, wymagane w PN-HD 60364-4-41 i powinien wytrzymywać spodziewany prąd zwarciowy.
Tablica 1. Minimalny przekrój przewodów ochronnych
"
Odcinek pomiędzy ochronnikami a LSW PV to max 50cm . A od ochronników do listwy uziemiającej powinno się montować 16mm2 linkę Cu LgY 1x16, następnie do uziomu albo taką linkę albo bednakrę. Z kolei połączenie WLZ pomiędzy skrzynką AC falownika a Rg budynku to przewód ochronny nie powinien mieć mniejszego przekroju niż taki jak WLZcie.
Ps jak pomogłem , to łapka w górę 😉
Najlepiej doczytać https://bezel.com.pl/2018/08/01/przewody-ochronne/ ale cyt:
"Zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 oraz PN-HD 60364-4-41, najmniejszy dopuszczalny przekrój głównych przewodów wyrównawczych ochronnych, ze względu na wytrzymałość mechaniczną, wynosi:
– 6 mm2 w przypadku przewodu miedzianego,
– 16 mm2 w przypadku przewodu aluminiowego,
– 50 mm2 w przypadku przewodu stalowego....
Wymaga się, zgodnie z normą HD 60364-5-54, aby przekrój każdego przewodu ochronnego spełniał warunki samoczynnego wyłączenia zasilania, wymagane w PN-HD 60364-4-41 i powinien wytrzymywać spodziewany prąd zwarciowy.
Tablica 1. Minimalny przekrój przewodów ochronnych
"
Odcinek pomiędzy ochronnikami a LSW PV to max 50cm . A od ochronników do listwy uziemiającej powinno się montować 16mm2 linkę Cu LgY 1x16, następnie do uziomu albo taką linkę albo bednakrę. Z kolei połączenie WLZ pomiędzy skrzynką AC falownika a Rg budynku to przewód ochronny nie powinien mieć mniejszego przekroju niż taki jak WLZcie.
Ps jak pomogłem , to łapka w górę 😉