WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Kart katalogowe
Cytat z Karol Marczak data 22 sierpnia 2018, 15:59Do pobrania ze strony są nowe karty katalogowe. W starych "zakres napięć MPP" był inny dla każdego z falowników. W nowej karcie katalogowej dla SYMO dla wszystkich falowników os 3 do 8,2kW jest 150-800V, a dla 10-20kW 200-800V. Czy jakiś chochlik się wkradł, czy są to prawdziwe wartości?
Do pobrania ze strony są nowe karty katalogowe. W starych "zakres napięć MPP" był inny dla każdego z falowników. W nowej karcie katalogowej dla SYMO dla wszystkich falowników os 3 do 8,2kW jest 150-800V, a dla 10-20kW 200-800V. Czy jakiś chochlik się wkradł, czy są to prawdziwe wartości?
Cytat z Fronius Polska data 22 sierpnia 2018, 21:57[wpis przeniesiony]
Szanowny Panie Karolu,
dziękujemy za to zapytanie.
Nasze falowniki SYMO mają zaimplementowane algorytmy MPP, które potrafią sprawnie wyszukiwać punkt mocy maksymalnej w przedziałach, o których Pan pisze, tj.
< 10kW : od 150V do 800V
≥ 10kW : od 200V do 800VNależy jednak zwrócić uwagę, że dla niektórych konfiguracji, znalezienie punktu MPP może być nie możliwe, ze względu na ograniczenie prądowe falownika. Przykładowo:
- dla falownika SYMO 4.5-3-S podłączono 18 modułów o mocy 250Wp każdy = 4500Wp (dla uproszczenia kalkulacji).
- napięcie MPP pojedynczego modułu: 29,40V
- prąd MPP pojedynczego modułu: 8,5A
Jeśli konfiguracja wyglądałaby w ten sposób, że te 18 modułów byłoby połączone w 2 łańcuchy po 9 modułów, wówczas:
- Napięcie MPP dla mocy nominalnej na obu łańcuchach: 9 x 29,40V = 264,7V
- Prąd łączny dla mocy nominalnej z obu łańcuchów: 17A
A zatem "wprowadzenie" do falownika pełnej mocy 2 x 9 x 250Wdc = 4500Wdc odbywa się przy niskim napięciu, ale wysokim prądzie.
Falownik SYMO 4.5-3-S ma ograniczenie prądu na wejściu do 16A. A więc nie jest możliwa praca w punkcie MPP modułów (choć falownik przesuwając się po charakterystyce I-U nadal odbiera ~99% mocy).Dlatego parametr, który należałoby określić jako "Zakres napięcia MPP" dla tego modelu wynosi 300V - 800V.
Czy to oznacza, że poniżej 300V falownik nie znajdzie punktu MPP? Jeżeli tylko warunki pogodowe będą gorsze niż STC, i moduły zamiast pełnej mocy 250W będą oddawać tylko jej część (np. 75%), przykładowa kalkulacja może wyglądać następująco:
- Napięcie MPP dla 50% mocy maksymalnej na obu łańcuchach: 9 x 28,00V = 252V
- Prąd łączny dla mocy nominalnej z obu łańcuchów: 17A * 75% = 12,75A
Nie występuje ograniczenie prądowe, falownik znajduje punk mocy maksymalnej 252V x 12,75A = 3213W (jest to punkt MPP dla danej wartości nasłonecznienia, temperatury, itd.)
A zatem "Użyteczny zakres napięcia MPP" = zakres, w którym działa układ MPP falownika to 150V - 800V.
I taką wartość aktualnie publikujemy na naszych ulotkach.
Serdecznie pozdrawiamy,
Dział Wsparcia Technicznego
[wpis przeniesiony]
Szanowny Panie Karolu,
dziękujemy za to zapytanie.
Nasze falowniki SYMO mają zaimplementowane algorytmy MPP, które potrafią sprawnie wyszukiwać punkt mocy maksymalnej w przedziałach, o których Pan pisze, tj.
< 10kW : od 150V do 800V
≥ 10kW : od 200V do 800V
Należy jednak zwrócić uwagę, że dla niektórych konfiguracji, znalezienie punktu MPP może być nie możliwe, ze względu na ograniczenie prądowe falownika. Przykładowo:
- dla falownika SYMO 4.5-3-S podłączono 18 modułów o mocy 250Wp każdy = 4500Wp (dla uproszczenia kalkulacji).
- napięcie MPP pojedynczego modułu: 29,40V
- prąd MPP pojedynczego modułu: 8,5A
Jeśli konfiguracja wyglądałaby w ten sposób, że te 18 modułów byłoby połączone w 2 łańcuchy po 9 modułów, wówczas:
- Napięcie MPP dla mocy nominalnej na obu łańcuchach: 9 x 29,40V = 264,7V
- Prąd łączny dla mocy nominalnej z obu łańcuchów: 17A
A zatem "wprowadzenie" do falownika pełnej mocy 2 x 9 x 250Wdc = 4500Wdc odbywa się przy niskim napięciu, ale wysokim prądzie.
Falownik SYMO 4.5-3-S ma ograniczenie prądu na wejściu do 16A. A więc nie jest możliwa praca w punkcie MPP modułów (choć falownik przesuwając się po charakterystyce I-U nadal odbiera ~99% mocy).
Dlatego parametr, który należałoby określić jako "Zakres napięcia MPP" dla tego modelu wynosi 300V - 800V.
Czy to oznacza, że poniżej 300V falownik nie znajdzie punktu MPP? Jeżeli tylko warunki pogodowe będą gorsze niż STC, i moduły zamiast pełnej mocy 250W będą oddawać tylko jej część (np. 75%), przykładowa kalkulacja może wyglądać następująco:
- Napięcie MPP dla 50% mocy maksymalnej na obu łańcuchach: 9 x 28,00V = 252V
- Prąd łączny dla mocy nominalnej z obu łańcuchów: 17A * 75% = 12,75A
Nie występuje ograniczenie prądowe, falownik znajduje punk mocy maksymalnej 252V x 12,75A = 3213W (jest to punkt MPP dla danej wartości nasłonecznienia, temperatury, itd.)
A zatem "Użyteczny zakres napięcia MPP" = zakres, w którym działa układ MPP falownika to 150V - 800V.
I taką wartość aktualnie publikujemy na naszych ulotkach.
Serdecznie pozdrawiamy,
Dział Wsparcia Technicznego