Witam Panie Andrzeju,
My mieliśmy :).
Jeżeli wejście tzw. wejście S0 jest poprawnie skonfigurowane to zasada działania jest prosta. Falownik poprzez to wejście komunikacyjne monitoruje styki sygnalizacyjne wkładek SPD. Przy podłączeniu należy sprawdzić w jaki stan posiada to wejście (otwarte/zamknięte) i wybiera Pan odpowiednią opcję w menu BASIC
falownika. W przypadku zmiany stanu styków (np. z zamkniętego na otwarte), czyli w przypadku uszkodzenia wkładki SPD, falownik zakomunikuje kod stanu 568. Falownik może zareagować na dwa sposoby po pojawieniu się tego kodu:
- Falownik tylko komunikuje 568 i pracuje dalej. W przypadku zainstalowanych SPD należy sprawdzić ich stan i usunąć usterkę.
- Falownik po pojawieniu się 568 przestaje pracować (tj. oddawać energię do sieci) do momentu usunięcia ewentualnej usterki wkładek.
Więcej na ten temat można przeczytać we wpisie: https://www.forum-fronius.pl/instalowanie-ochronnikow-przepieciowych-w-falownikach-fronius/
Pozdrawiam,
TSN
PS Czasami kod ten może się pokazać jeżeli właściciel instalacji będzie zbyt ochoczo zwiedzał menu BASIC
falownika.
Witam Panie Andrzeju,
My mieliśmy :).
Jeżeli wejście tzw. wejście S0 jest poprawnie skonfigurowane to zasada działania jest prosta. Falownik poprzez to wejście komunikacyjne monitoruje styki sygnalizacyjne wkładek SPD. Przy podłączeniu należy sprawdzić w jaki stan posiada to wejście (otwarte/zamknięte) i wybiera Pan odpowiednią opcję w menu BASIC
falownika. W przypadku zmiany stanu styków (np. z zamkniętego na otwarte), czyli w przypadku uszkodzenia wkładki SPD, falownik zakomunikuje kod stanu 568. Falownik może zareagować na dwa sposoby po pojawieniu się tego kodu:
- Falownik tylko komunikuje 568 i pracuje dalej. W przypadku zainstalowanych SPD należy sprawdzić ich stan i usunąć usterkę.
- Falownik po pojawieniu się 568 przestaje pracować (tj. oddawać energię do sieci) do momentu usunięcia ewentualnej usterki wkładek.
Więcej na ten temat można przeczytać we wpisie: https://www.forum-fronius.pl/instalowanie-ochronnikow-przepieciowych-w-falownikach-fronius/
Pozdrawiam,
TSN
PS Czasami kod ten może się pokazać jeżeli właściciel instalacji będzie zbyt ochoczo zwiedzał menu BASIC
falownika.