WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.
Kod stanu 1175
Witam
Od momentu instalacji nowego falownika z serii Gen24 codziennie dostaje raport mailowy zawierający wpisy ze stanem 1175 np
Data |
ID źródła danych |
Nazwa urządzenia / Service |
Kod stanu |
Opis |
21/12/2020 08:25 |
pilot-0.5e-.... |
Gen24 |
1175 |
Nieznany |
21/12/2020 15:50 |
pilot-0.5e-.... |
Gen24 |
1175 |
Nieznany |
Wydaje mi się, że komunikaty są generowane przy rozpoczęciu i zakończeniu produkcji w danym dniu.
Co one oznaczają?
Witam
Od momentu instalacji nowego falownika z serii Gen24 codziennie dostaje raport mailowy zawierający wpisy ze stanem 1175 np
Data |
ID źródła danych |
Nazwa urządzenia / Service |
Kod stanu |
Opis |
21/12/2020 08:25 |
pilot-0.5e-.... |
Gen24 |
1175 |
Nieznany |
21/12/2020 15:50 |
pilot-0.5e-.... |
Gen24 |
1175 |
Nieznany |
Wydaje mi się, że komunikaty są generowane przy rozpoczęciu i zakończeniu produkcji w danym dniu.
Co one oznaczają?
Szanowny Panie Cezary,
dokładnie komunikat sygnalizuje zbyt niskie napięcie DC, pojawia się po zakończeniu produkcji lub przed jej rozpoczęciem.
Pozdrawiam,
Sebastian Słabosz
Szanowny Panie Cezary,
dokładnie komunikat sygnalizuje zbyt niskie napięcie DC, pojawia się po zakończeniu produkcji lub przed jej rozpoczęciem.
Pozdrawiam,
Sebastian Słabosz
Cytat z
kar llo data 22 grudnia 2020, 11:26
Nasuwa się pytanie czy ma sens taki komunikat w tej formie gdzie te błędy w ogólnym zarysie nie powodują przerwania/startu produkcji.
Nasuwa się pytanie czy ma sens taki komunikat w tej formie gdzie te błędy w ogólnym zarysie nie powodują przerwania/startu produkcji.
takie informacje nie powinny być odnotowywane w systemie zdarzeń, ponieważ mieszczą sie w normalnym działaniu falownika
takie informacje nie powinny być odnotowywane w systemie zdarzeń, ponieważ mieszczą sie w normalnym działaniu falownika
Też od kilku dni się zastanawiam, po co taka informacja, skoro informuje de facto o tym, że słońce wschodzi lub zaszło. A może to spowodować przeoczenie czegoś co jest faktycznie błędem
Też od kilku dni się zastanawiam, po co taka informacja, skoro informuje de facto o tym, że słońce wschodzi lub zaszło. A może to spowodować przeoczenie czegoś co jest faktycznie błędem
Cytat z
Maciej XX data 22 grudnia 2020, 19:14
Witam
Akurat do 1175 już się przyzwyczaiłem . Bardziej mnie zastanawia 1109 1063 1161 1222
Sytuacja miała miejsce podczas planowanego wyłączenia OSD . Gdzie 1222 to PV Point active a produkcja była na poziomie ok 600 wat
Witam
Akurat do 1175 już się przyzwyczaiłem . Bardziej mnie zastanawia 1109 1063 1161 1222
Sytuacja miała miejsce podczas planowanego wyłączenia OSD . Gdzie 1222 to PV Point active a produkcja była na poziomie ok 600 wat