WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.
Kody #1118
Cześć,
Chciałbym prosić was prosić o pomoc co dokładnie kryje się pod następującymi komunikatami:
GEN24-1117
Long-term mains voltage limit exceeded
GEN24-1118
Permissible reconnection voltage of the inverter exceeded
Dziękuję za odpowiedz.
Pozdrawiam
Piotr Bartman
Cześć,
Chciałbym prosić was prosić o pomoc co dokładnie kryje się pod następującymi komunikatami:
GEN24-1117
Long-term mains voltage limit exceeded
GEN24-1118
Permissible reconnection voltage of the inverter exceeded
Dziękuję za odpowiedz.
Pozdrawiam
Piotr Bartman
Dzień dobry
Dołączam sie do pytania.
Dzień dobry
Dołączam sie do pytania.
Dzień dobry
Dołączam sie do pytania.
Dzień dobry
Dołączam sie do pytania.
Cytat z
kar llo data 18 czerwca 2023, 14:50
Wychodzi na to że oba błędy dotyczą parametrów sieci i tutaj bym zaczął od dokładnego sprawdzenia.
Wychodzi na to że oba błędy dotyczą parametrów sieci i tutaj bym zaczął od dokładnego sprawdzenia.
Szanowni Państwo
kod
GEN24-1117
Long-term mains voltage limit exceeded -- > oznacza, że wartość na zaciskach falownika długotrwale przekroczyła dopuszczalną wartość napięcia 253V. 1 stopień zwłoczny zabezpieczenia nadnapięciowego.
GEN24-1118
Permissible reconnection voltage of the inverter exceeded --> oznacza zbyt wysokie napięcie AC na zaciskach falownika i falownik nie pozwala na ponowne załączenie. W ustawieniach falownik jest podana wartość poniżej jakiej powinno spaść napięcie AC po wystąpieniu kodu 1117. Jeżeli napięcie nie spadnie poniżej wymaganej wartości to falownik zakomunikuje kod 1118.
Pozdrawiam
Mariusz Majmurek
TSN
Szanowni Państwo
kod
GEN24-1117
Long-term mains voltage limit exceeded -- > oznacza, że wartość na zaciskach falownika długotrwale przekroczyła dopuszczalną wartość napięcia 253V. 1 stopień zwłoczny zabezpieczenia nadnapięciowego.
GEN24-1118
Permissible reconnection voltage of the inverter exceeded --> oznacza zbyt wysokie napięcie AC na zaciskach falownika i falownik nie pozwala na ponowne załączenie. W ustawieniach falownik jest podana wartość poniżej jakiej powinno spaść napięcie AC po wystąpieniu kodu 1117. Jeżeli napięcie nie spadnie poniżej wymaganej wartości to falownik zakomunikuje kod 1118.
Pozdrawiam
Mariusz Majmurek
TSN
GEN24-1117
Long-term mains voltage limit exceeded -- > oznacza, że wartość na zaciskach falownika długotrwale przekroczyła dopuszczalną wartość napięcia 253V. 1 stopień zwłoczny zabezpieczenia nadnapięciowego.
Czy możesz podać jak długo napięcie musi przekraczać wartość 253V i czy jest możliwość wydłużenia tego czasu.
GEN24-1117
Long-term mains voltage limit exceeded -- > oznacza, że wartość na zaciskach falownika długotrwale przekroczyła dopuszczalną wartość napięcia 253V. 1 stopień zwłoczny zabezpieczenia nadnapięciowego.
Czy możesz podać jak długo napięcie musi przekraczać wartość 253V i czy jest możliwość wydłużenia tego czasu.
Szanowny Panie Piotrze,
Jest to średnia z 10 min i jest to ustalone przez normy i operatorów sieci, dlatego też nie da się zmienić tej wartości.
Pozdrawiam
Mariusz Majmurek
TSN
Szanowny Panie Piotrze,
Jest to średnia z 10 min i jest to ustalone przez normy i operatorów sieci, dlatego też nie da się zmienić tej wartości.
Pozdrawiam
Mariusz Majmurek
TSN