WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Ładowanie aku HVS przez GEN24 posiadając inne falowniki w sieci

Page 1 of 2Next

Pytanie jest o prąd ładowania/moc oddawaną do akumulatora.

Z kart technicznych wynika, że aku HVS 10.2 jest w stanie ładować się większą mocą niż 3,5kW, a właśnie taką mocą maksymalną idzie ładowanie aku.

Niestety nadwyżka oddawana do sieci.

W instalacji są w sumie trzy inwertery - GEN24 /10 kW/ + 2x SNAP SYMO /10kW + 6kW/, włączona jest opcja ładowania aku z innych generatorów w sieci i to ładnie działa, jednak maksymalna moc to cały czas ok 3,5kW.

Czy jakiś parametr jest nieskonfigurowany, żeby móc ładować chociaż ok 5-6kW do akt i zmniejszyć wysyłkę do sieci i zwiększyć auto konsumpcję?

Szanowny Panie Adamie,

 

Jak Pan zauważył bateria BYD HVS 10.2 jest w stanie ładować się mocą do 9.01 kW. Proszę o przesłanie do na adres mailowy pv-support-poland@fronius.com  nas namiarów na instalację ( numer seryjny falownika GEN24). Ważne aby instalacja była połączona z platformą Solar.web oraz była online. Dokonamy diagnostyki problemu i postaramy się go rozwiązać.

 

Pozdrawiam

Mariusz Majmurek

TSN

Nie zakładając nowego wątku...czy dobrze zrozumiałem...jeśli w instalacji są np dwa inwertery fronius symo 10.0-3-m oraz inwerter symo gen 24 8kw to wszystkie mogą być połączone wspólną komunikacją a tym samym dla całego układu może być zastosowana np funkcja zero export lub ładowanie akumulatora przyłączonego do fronius gen 24 z pełną dostępną mocą (dla akumulatora i układu) w danej chwili?

Cytat z Krystian Heczko data 12 maja 2023, 10:03

jeśli w instalacji są np dwa inwertery fronius symo 10.0-3-m oraz inwerter symo gen 24 8kw to wszystkie mogą być połączone wspólną komunikacją a

Nie da się ich połączyć kablem do komunikacji jak to się robi między zwykłymi falownikami symo, tylko solarweb.

tym samym dla całego układu może być zastosowana np funkcja zero export lub ładowanie akumulatora przyłączonego do fronius gen 24 z pełną dostępną mocą (dla akumulatora i układu) w danej chwili?

Było chyba opisane w którejś instrukcji dla gen24 ustawianie zależności pracy jak to ustawić niezależnie w każdym falowniku/grupie falowników.

Krystian Heczko has reacted to this post.
Krystian Heczko
Cytat z kar llo data 12 maja 2023, 10:16
Cytat z Krystian Heczko data 12 maja 2023, 10:03

jeśli w instalacji są np dwa inwertery fronius symo 10.0-3-m oraz inwerter symo gen 24 8kw to wszystkie mogą być połączone wspólną komunikacją a

Nie da się ich połączyć kablem do komunikacji jak to się robi między zwykłymi falownikami symo, tylko solarweb.

tym samym dla całego układu może być zastosowana np funkcja zero export lub ładowanie akumulatora przyłączonego do fronius gen 24 z pełną dostępną mocą (dla akumulatora i układu) w danej chwili?

Było chyba opisane w którejś instrukcji dla gen24 ustawianie zależności pracy jak to ustawić niezależnie w każdym falowniku/grupie falowników.

Czyli stosując Smart Meter trzeba zdecydować z którym falownikiem będzie współpracował...zakładając układ Fronius gen 24 + smart meter oraz drugi falownik zwykły symo to przy zastosowaniu funkcji zero export przy nadmiarze mocy fronius gen 24 obniży moc wg wskazań smart metera, ale jak się zachowa drugi falownik który nie ma informacji co się dzieje w sieci?

Szanowny Panie Krystianie,

Falowniki nie podłączone do licznika będą dalej produkować z pełną mocą.

 

Pozdrawiam,

Mariusz Majmurek

TSN

Cytat z Mariusz Majmurek data 12 maja 2023, 12:07

Szanowny Panie Krystianie,

Falowniki nie podłączone do licznika będą dalej produkować z pełną mocą.

 

Pozdrawiam,

Mariusz Majmurek

TSN

Rozumiem, tylko o ile kilka zwykłych symo można z komunikować kablem i ustalić, który jest nadrzędny i ten nadrzędny z komunikować z smart meter to wszystko będzie działało i cały układ ograniczy swoją sumaryczną moc (czy dobrze rozumiem?) Natomiast jeśli jednym z falowników w układzie będzie symo gen 24 to pytanie czy również da się to tak z komunikować ze smart meter aby układ również reagował całościowo?

SZanowny Panie Krystianie,

 

Nie falowniki GEN nie ma możliwości połączenia w pętli komunikacyjnej z falownikami SnapInverter (Symo,Eco,Primo), dlatego też aby taki system jak Pan opisuje mógł realizować funkcję zero export należy zakupić urządzenie firmy Solarlog.

 

Pozdrawiam

Mariusz Majmurek

TSN

Panie Mariuszu, mimo tego że tych dwóch falowników nie można ze sobą bezpośrednio połączyć, to przecież licznik SM zamontowany na początku zasilania i tak będzie uwzględniał sumaryczną moc obu falowników, tak? Rozumiem, że jest to licznik dwukierunkowy?

Szanowny Panie Grzegorzu,

 

Tak, będzie uwzględniał łączną produkcję i można te falowniki dodać do platformy solar.web do jednego systemu,  ale nie będzie działać funkcja ZERO-FEED IN. Zakładając sytuację że 3 falowniki produkują 30kW a do licznika podłączony jest tylko falownik o mocy 10Kwp to tylko ten falownik zostanie ograniczony. Falownik SnapInverter nie będą otrzymywać informacji z licznika, ponieważ nie można podłączyć licznika i do GEN i do Snapinverterów.

Natomiast jeśli jednym z falowników w układzie będzie symo gen 24 to pytanie czy również da się to tak z komunikować ze smart meter aby układ również reagował całościowo?

Tak częściowo w tym przypadku oznacza regulowanie mocą tylko Falownika GEN24

Pozdrawiam

Mariusz Majmurek