WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Moc wyjściowa na falowniku ujemna

Jak zinterpretować ujemną wartość mocy wyjściowej na falowniku np. -14W i czy funkcja "działanie w czasie nocnej zmiany" ma tu kluczowe znaczenie, czy kwestia oprogramowania ?

Moc dostarczona z modulow PV jest mniejsza niz niż  potrzeby własne falownika, więc dobiera z sieci.

ok, ale wew. zużycie falownika to chyba ok 1W na czuwaniu, wiec skąd ta dodatkowa wartość mocy wyjściowej

 

Dzień dobry,

temat już kilka razy przewinął się przez forum. Problem jest po stronie oprogramowania poniżej wypowiedź przedstawiciela firmy Fronius Pana Mariusza Majmurek. Link do podobnego problemu z forum tutaj: https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/ujemna-moc-na-wyswietlaczu-symo/

 

"Witam Pana,

Problem mocy ujemnej jest nam znany. Jest to związane z bug'iem w oprogramowaniu falownika. Nie wpływa to negatywnie na jego pracę. I nie oznacza to że falownik pobiera taką właśnie energię

Problem zostanie rozwiązany wraz z najnowszą aktualizacją oprogramowania.

 

Pozdrawiam
TSN

Arkadiusz Głaz has reacted to this post.
Arkadiusz Głaz

Witam

U mnie też pokazywał ujemną moc, ale po wgraniu najnowszej aktualizacji, która ostatnio się pojawiła na stronie producenta, przestało pokazywać ujemną moc, więc chyba był to problem oprogramowania. Teraz działa prawidłowo zaczyna od 0W i ucina przy 5030W, bo mam inwerter 5.0-3M.

Pozdrawiam

i sprawa wyjaśniona, nowe oprogramowanie pomaga.