WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Nagły spadek mocy

Witam, mam problem z instalacją, zamontowane 3,3kW na jednym łańcuchu.

Falownik jak na zdjęciach. W maju instalacja dawała jeszcze maksymalnie ok 3200W, od końca lipca nie jest w stanie przekroczyć 2500W.

Zdjęcie z mocą chwilową robione ok 13.00

Szukam osoby z podkarpacia, która jest w stanie ocenić co się stało. Serwis firmy, która to montowała twierdzi, ze falownik działa więc jest ok....

 

Dodane pliki:
  • f1.jpg
  • f3.jpg
  • f4.jpg
  • f8.jpg

Ile jest paneli i jaki model? Jak są zamontowane?

Napięciowo chyba ok przyjmując że jest 10paneli 330W - bez powyższej informacji strzelam.

Czy przypadkiem nie jest włączony obwód drugi w ustawieniach?

Daj link do swojej instalacji z zakładki ustawienia/uprawnienia dostęp dla gościa.

Może to  być spowodowane zbliżaniem się do wartości granicznej napięcia, falownik wtedy ogranicza moc czynną pobierając moc bierną.

Można to sprawdzić w SolarWeb w historii, wybrać dzień gdy był problem i sprawdzić czy moc bierna była wtedy pobierana (wykres w dół).

11 paneli, niestety nie znam modelu. W ustawieniach nikt nic nie zmieniał od montażu, czyli 2020r. Problem zrobił się praktycznie skokowo: w ciągu  2 miesięcy (początkiem maja było dobrze, w połowie lipca nie). Od tego czasu występuje ciągle, tzn moc już nigdy nie wróciła do wartości wcześniejszych. Moc bierną sprawdzę, jeśli się okaże że to jest przyczyną, jak rozwiązać problem?

Cytat z Tomasz Kosztyła data 14 października 2023, 16:16

Moc bierną sprawdzę, jeśli się okaże że to jest przyczyną, jak rozwiązać problem?

Udało się sprawdzić?

Szanowny Panie Tomaszu,

Falownik niestety nie jest dodany do naszego monitoringu. Proszę to zrobić w celu prześledzenia np. wspomnianej już wcześniej mocy biernej.
Pomocne w diagnostyce są również dane na temat tego jak połączone są moduły.

Pozdrawiam.