WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Nagły spadek napięcia na trackerze

Page 1 of 2Next

Witam,

To mój pierwszy post na forum, pozdrawiam wszystkich!

Dziś na jednym z trackerów nagle napięcie spadło do około 149,3 i tak się stabilnie utrzymuje od kilku godzin, co się mogło stać?

Restart falownika nie zmienił sytuacji, załączam zrzut z solarweb.

Dodane pliki:
  • fronius.png

Któryś panel nie jest przysłonięty? Dziś nawet dobrze dmuchało, może coś się uszkodziło, jakieś połączenie przy panelach/kabel a może panel...

Na drugim obwodzie MPP2 jest ten spadek, podrzuć jeszcze parametry prądu, mocy, napięcia tego MPP2

Moc i prąd zero po "awarii". Załączam wykres prądu mocy i napięcia dla MPP2 oraz porównanie napięcia z MPP1

Instalacja 22kwp, fronius symo 20KW - 64 panele instalacja w-z po 32 na stronę (na oddzielnym MPP), po 2 stringi równolegle po każdym MPP. Nie ma co przysłonić tam żadnego z paneli i wizualnie nic nie wygląda na uszkodzone.

Problem jest od zachodniej strony, obecnie MPP2.

W piątek był instalator poprawić robotę po montażystach którzy źle pozaciskali  złączki, wymienił wszystkie złączki(oprócz fabrycznych przy panelach). Wcześniej jeden string nie chodził po zachodniej stronie, po naprawie było znacznie lepiej z produkcją po tej stronie ale w sobotę pojawił się ten problem. W poniedziałek rano do nich zadzwonię żeby jeszcze raz przyjechali...

Dodane pliki:
  • fronius-2.png
  • fronius-3.png

Jak był problem wcześniej to możliwe że ponownie się objawił lub coś podobnego... Patrząc na wczorajszą pogodę wiaterek to obstawiam słabe połączenie gdzieś między panelami a kablami/wtyczkami... Jeżeli poprawił wszystkie wtyczki na przewodach to może któryś kabel z paneli jest walnięty...  możemy gdybać do woli.... dzwoń i niech dalej sprawdzają...

Wcześniej jeden string nie działał na MPP2, dziś obydwa jakby nie działały. Na początku myślałem że coś z inwerterem może bo dziwne że trzyma cały czas równe napięcie ciut poniżej minimalnego ale jak słońce zachodzi to normalnie spada do zera. Rano to samo, napięcie wzrasta do tych 149,4 i stabilnie się trzyma. Oczywiście produkcji z tego trackera dzisiaj niet :-/.

Powód banalny, spalony bezpiecznik.

A jakie masz tam zabezpieczenie - topikowe?

Niby banalny problem niby nie... a dlaczego do tego doszło... Źle dobrane zabezpieczenie?

Topik, 15A, myślę że wystarczająco bo jest po jednym na każde 16 paneli. Podobno elektryk jak naprawiał instalację w piątek to mu coś zaiskrzyło i być może to osłabiło bezpiecznik. Dziś produkcja bez zarzutów.

Witam

Gratuluję naprawy. Pytanie na koniec - czy instalator wykonał podstawowe pomiary elektryczne

Pozdrawiam

Andrzej Długosz Eko-Anwa

503005359 oze@eko-anwa.pl

 

Cześć, gdzie w falowniku 3-fazowym 5kw znajdują się bezpieczniki topikowe? Mam dokladnie taki sam problem jak wyżej opisany, w pewnym momencie (około 15:00) napiecie spada i string przestaje pracowac.