WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!
Nagły spadek napięcia na trackerze
Cytat z Jakub Ch. data 25 kwietnia 2020, 19:56Witam,
To mój pierwszy post na forum, pozdrawiam wszystkich!
Dziś na jednym z trackerów nagle napięcie spadło do około 149,3 i tak się stabilnie utrzymuje od kilku godzin, co się mogło stać?
Restart falownika nie zmienił sytuacji, załączam zrzut z solarweb.
Witam,
To mój pierwszy post na forum, pozdrawiam wszystkich!
Dziś na jednym z trackerów nagle napięcie spadło do około 149,3 i tak się stabilnie utrzymuje od kilku godzin, co się mogło stać?
Restart falownika nie zmienił sytuacji, załączam zrzut z solarweb.
Dodane pliki:Cytat z kar llo data 25 kwietnia 2020, 21:03Któryś panel nie jest przysłonięty? Dziś nawet dobrze dmuchało, może coś się uszkodziło, jakieś połączenie przy panelach/kabel a może panel...
Na drugim obwodzie MPP2 jest ten spadek, podrzuć jeszcze parametry prądu, mocy, napięcia tego MPP2
Któryś panel nie jest przysłonięty? Dziś nawet dobrze dmuchało, może coś się uszkodziło, jakieś połączenie przy panelach/kabel a może panel...
Na drugim obwodzie MPP2 jest ten spadek, podrzuć jeszcze parametry prądu, mocy, napięcia tego MPP2
Cytat z Jakub Ch. data 26 kwietnia 2020, 01:00Moc i prąd zero po "awarii". Załączam wykres prądu mocy i napięcia dla MPP2 oraz porównanie napięcia z MPP1
Instalacja 22kwp, fronius symo 20KW - 64 panele instalacja w-z po 32 na stronę (na oddzielnym MPP), po 2 stringi równolegle po każdym MPP. Nie ma co przysłonić tam żadnego z paneli i wizualnie nic nie wygląda na uszkodzone.
Problem jest od zachodniej strony, obecnie MPP2.
W piątek był instalator poprawić robotę po montażystach którzy źle pozaciskali złączki, wymienił wszystkie złączki(oprócz fabrycznych przy panelach). Wcześniej jeden string nie chodził po zachodniej stronie, po naprawie było znacznie lepiej z produkcją po tej stronie ale w sobotę pojawił się ten problem. W poniedziałek rano do nich zadzwonię żeby jeszcze raz przyjechali...
Moc i prąd zero po "awarii". Załączam wykres prądu mocy i napięcia dla MPP2 oraz porównanie napięcia z MPP1
Instalacja 22kwp, fronius symo 20KW - 64 panele instalacja w-z po 32 na stronę (na oddzielnym MPP), po 2 stringi równolegle po każdym MPP. Nie ma co przysłonić tam żadnego z paneli i wizualnie nic nie wygląda na uszkodzone.
Problem jest od zachodniej strony, obecnie MPP2.
W piątek był instalator poprawić robotę po montażystach którzy źle pozaciskali złączki, wymienił wszystkie złączki(oprócz fabrycznych przy panelach). Wcześniej jeden string nie chodził po zachodniej stronie, po naprawie było znacznie lepiej z produkcją po tej stronie ale w sobotę pojawił się ten problem. W poniedziałek rano do nich zadzwonię żeby jeszcze raz przyjechali...
Dodane pliki:Cytat z kar llo data 26 kwietnia 2020, 12:26Jak był problem wcześniej to możliwe że ponownie się objawił lub coś podobnego... Patrząc na wczorajszą pogodę wiaterek to obstawiam słabe połączenie gdzieś między panelami a kablami/wtyczkami... Jeżeli poprawił wszystkie wtyczki na przewodach to może któryś kabel z paneli jest walnięty... możemy gdybać do woli.... dzwoń i niech dalej sprawdzają...
Jak był problem wcześniej to możliwe że ponownie się objawił lub coś podobnego... Patrząc na wczorajszą pogodę wiaterek to obstawiam słabe połączenie gdzieś między panelami a kablami/wtyczkami... Jeżeli poprawił wszystkie wtyczki na przewodach to może któryś kabel z paneli jest walnięty... możemy gdybać do woli.... dzwoń i niech dalej sprawdzają...
Cytat z Jakub Ch. data 26 kwietnia 2020, 12:46Wcześniej jeden string nie działał na MPP2, dziś obydwa jakby nie działały. Na początku myślałem że coś z inwerterem może bo dziwne że trzyma cały czas równe napięcie ciut poniżej minimalnego ale jak słońce zachodzi to normalnie spada do zera. Rano to samo, napięcie wzrasta do tych 149,4 i stabilnie się trzyma. Oczywiście produkcji z tego trackera dzisiaj niet :-/.
Wcześniej jeden string nie działał na MPP2, dziś obydwa jakby nie działały. Na początku myślałem że coś z inwerterem może bo dziwne że trzyma cały czas równe napięcie ciut poniżej minimalnego ale jak słońce zachodzi to normalnie spada do zera. Rano to samo, napięcie wzrasta do tych 149,4 i stabilnie się trzyma. Oczywiście produkcji z tego trackera dzisiaj niet :-/.
Cytat z kar llo data 27 kwietnia 2020, 11:45A jakie masz tam zabezpieczenie - topikowe?
Niby banalny problem niby nie... a dlaczego do tego doszło... Źle dobrane zabezpieczenie?
A jakie masz tam zabezpieczenie - topikowe?
Niby banalny problem niby nie... a dlaczego do tego doszło... Źle dobrane zabezpieczenie?
Cytat z Jakub Ch. data 27 kwietnia 2020, 20:03Topik, 15A, myślę że wystarczająco bo jest po jednym na każde 16 paneli. Podobno elektryk jak naprawiał instalację w piątek to mu coś zaiskrzyło i być może to osłabiło bezpiecznik. Dziś produkcja bez zarzutów.
Topik, 15A, myślę że wystarczająco bo jest po jednym na każde 16 paneli. Podobno elektryk jak naprawiał instalację w piątek to mu coś zaiskrzyło i być może to osłabiło bezpiecznik. Dziś produkcja bez zarzutów.
Cytat z Andrzej Długosz data 30 maja 2020, 06:18Witam
Gratuluję naprawy. Pytanie na koniec - czy instalator wykonał podstawowe pomiary elektryczne
Pozdrawiam
Andrzej Długosz Eko-Anwa
503005359 oze@eko-anwa.pl
Witam
Gratuluję naprawy. Pytanie na koniec - czy instalator wykonał podstawowe pomiary elektryczne
Pozdrawiam
Andrzej Długosz Eko-Anwa
503005359 oze@eko-anwa.pl
Cytat z Dominik Janecki data 10 maja 2023, 13:18Cześć, gdzie w falowniku 3-fazowym 5kw znajdują się bezpieczniki topikowe? Mam dokladnie taki sam problem jak wyżej opisany, w pewnym momencie (około 15:00) napiecie spada i string przestaje pracowac.
Cześć, gdzie w falowniku 3-fazowym 5kw znajdują się bezpieczniki topikowe? Mam dokladnie taki sam problem jak wyżej opisany, w pewnym momencie (około 15:00) napiecie spada i string przestaje pracowac.