WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Nagły spadek napięcia na trackerze

PreviousPage 2 of 2

Szanowny Panie Dominiku,

 

Falowniki Fronius oprócz Falowników z rodziny ECO nie posiadają wbudowanych bezpieczników gPV (instalatorzy montują je w osobnej rozdzielnicy DC przed falownikiem), ponieważ zgodnie z normą nie są one wymagane. Wg. normy PN-EN 60364-7-712 bezpieczniki montuje się na każdym łańcuchów w przypadku podłączenia równoległego więcej niż dwóch łańcuchów.  Tak więc jeżeli ma Pan 3 łańcuchy do jednego MPPT  w falowniku to tedy muszą być montowane.

 

Pozdrawiam,

Mariusz Majmurek

TSN