WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Napięcie na niepodłączonym łańcuchu

Witam

Od kilku dni jestem posiadaczem instalacji fotowoltaicznej na falowniku SYMO 6.0-3-M, 9 paneli 415W podłączonych do PV1. Drugi łańcuch będzie na gruncie, ale na wiosnę.
Dla łańcucha PV2, który nie jest podłączony, falownik pokazuje napięcie od kilku do 160 V (zmienia się). Czy to nie jest podejrzane? Instalator nie był w stanie tego logicznie wyjaśnić. Proszę o pomoc, bo jestem zaniepokojony i nie wiem czy urządzenie działa prawidłowo.
pozdrawiam

Spokojnie to że falownik sobie coś pokazuje to nie ma co się przejmować w tym przypadku (pewnie nie wyłączył MPPT2), jeśli nie jest używane drugie wejście to instalator mógł je wyłączyć w opcjach, a jak podłączy drugi obwód to je włączy.