WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Przewód uziemjajacy

Dzień dobry do rozdzielni głównej w budynku dochodzi przewód 5*6 przewód od jest podłączony do głównej szyny i z tej szyny dochodzi też przewód uziemjajacy od 16mm od bednarki(2.8Ohm) z której jest też wyprowadzony drut odgromowy na dach blachodachówka.Czy robiąc instalacje PV przewód uziemjajacy od paneli łącze tylko z ogromem na dachu a ograniczniki przepięć podpinam do GSU ?Czy przewód uziemjajacy razem z przewodami DC schodzi na dół i łącze do GSU?Czy wykonuje swój uziom dodatkowy i przewód uziemjajacy od pv oraz DC schodzą razem ale ograniczniki podpinam pod swój uziom i nie łącze go z GSU

Tak ogólnie (przynajmniej ja trzymam się tych zasad) kiedy jest instal. odgrom. na dachu to: jeśli odstęp separując konstrukcji PV od instalacji odgromowej nie jest zachowany, to instalacje Fotowolt. łączysz z odgromową i GSU przekrojem min 16 mm2 CU lub 25 mm2 Al. Jeżeli natomiast moduły są zlokalizowane w strefie ochronnej ( jak poprzednio) ale odstęp separując jest zachowany to konstr. uziemiasz przewodem odp: 6 mm2 CU, 10mm2 Al, 16 mm2 Fe. To ogólne zasady wg niemieckich standardów dla dachów. Twój przypadek, jak piszesz, dotyczy dachu blaszanego, wiec nie będziesz miał spełnionego warunku separacji od instalacji odgromowej. Generalnie powinien być jeden, spełniający normy uziom. Uziemiać własnym uziomem możesz gdy nie ma innego, prawidłowego.

Tylko czy wtedy nie wprowadzi się prądu piorunowego do wnętrza budynku?

Patrząc na schematy Dehn jest jeden wspólny uziom nawet jak jest instalacja odgromowa i nie zachowana jest odległość separacyjna konstrukcja połączona jest z odgromem oraz z gsu budynku

Fizyczne połączenie uziemień instalacji odgromowej i fotowoltaicznej, w którym miejscu się znajduje w GSU?

Trzeba założyć warunki realne a nie idealne jeśli chodzi o rezystancję uziemienia, przecież jego wartość z czasem może wzrastać.

A jakby nie było to mamy metaliczne połączenie piorunochronu z bolcem w gniazdku.

Do bednarki do której podpięty jest odrom podpięty jest przewód uziemjajacy 16mm i do głównej rozdzielnicy na listwę uziemjajacy i tam wpięty przewód 16mm od ograniczników przepięć pv

Rozumiem, że podłączenie odgromu do bednarki jest w gruncie?

Tak